В идеале согласен что нужно опираться на СП - т.к. это единственный утвержденный документ и к нему никто не привяжется.
в реальности - там никто не учитывает ветер - а как известно ветер даст большое отличие..
1. Посмотрите методичку вот эту - весьма доходчиво :
Министерство образования Российской Федерации
Хабаровский Государственный технический университет
Кафедра теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции
РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Заведующий кафедрой ТТГВ, к.т.н., доцент /Хоничев Ю.В./
Ответственный исполнитель: /Ивашкевич А.А./
Хабаровск 2000
2.теперь берем снип по климатологии sp_131_13330_2012:
http://www.poritep.ru/userfiles/files/sp_131_13330_201.pdf - тут актуальная редакция
в нем для конкретного города находим силу ветра в зимний период если это теплотрасса.
Вообщем-то данные получаются рядом с той табличкой скан которой приложен выше ( автору респект)
с учетом ветра и учитывая разницу температур получается при ветре на 20-25% больше потери что мне кажется весьма закономерным.