Как рассчитать размеры приямка для дренажного насоса на подземной парковке? |
|
|
|
3.12.2014, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Доброго всем времени суток. Нужно узнать размеры дренажного приямка на территории подземной парковки. На подземной автостоянке будет спринклере пожаротушение. Для того что бы рассчитать размеры приямка мне нужно взять расход с двух спринклеров в л/с и далее по этому расходу подобрать дренажный насос. Дальше посмотреть размеры подобранного насоса и подобрать приямок такого размера, что бы в него поместилось два насоса. Верно? У кого нибудь есть стоящие методы определения подбора дренажного насоса и выбора размера приямка для автостоянки на -1 этаже?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
3.12.2014, 15:44
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Возможно у Вас 2 приямка требуется? Один дренаж, Второй проливы АПТ ? от АПТ приямок вроде же нормируется, а вот от дренажа посчитайте.
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 3.12.2014, 15:46
|
|
|
|
|
3.12.2014, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(Kostyan777 @ 3.12.2014, 15:44)  Возможно у Вас 2 приямка требуется? Один дренаж, Второй проливы АПТ ? от АПТ приямок вроде же нормируется, а вот от дренажа посчитайте. Возможно. А в каком документе нормируются приямки от АПТ? Если делать два разных приямка, то как это можно сделать? Ведь вода с пола под уклоном поподает в лотки, потом также по лоткам под уклоном попадает в дренажный приямок(и). Если же сработает спринклерная система то вода по той же схеме попадёт в дренажный приямок, единственное расход, как мне кажется, будет больше. В чём же разница?
|
|
|
|
|
3.12.2014, 16:07
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
МГСН 5.01-01 п.3.13
|
|
|
|
|
3.12.2014, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(Kostyan777 @ 3.12.2014, 16:07)  МГСН 5.01-01 п.3.13 Спасибо
|
|
|
|
|
3.12.2014, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Павел Петров @ 3.12.2014, 14:38)  Доброго всем времени суток. Нужно узнать размеры дренажного приямка на территории подземной парковки. На подземной автостоянке будет спринклере пожаротушение. Для того что бы рассчитать размеры приямка мне нужно взять расход с двух спринклеров в л/с и далее по этому расходу подобрать дренажный насос. Дальше посмотреть размеры подобранного насоса и подобрать приямок такого размера, что бы в него поместилось два насоса. Верно? У кого нибудь есть стоящие методы определения подбора дренажного насоса и выбора размера приямка для автостоянки на -1 этаже? почему 2 спринклера? вы переразмерите насосы скорее всего. время отвода воды от пожаротушения не нормируется. минимальные размеры приямков есть у производителей дренажников, например у грунфоса. максимальные размеры я бы брал по пункту мгсн, который вам уже подсказали.
|
|
|
|
|
3.12.2014, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(Young @ 3.12.2014, 16:48)  почему 2 спринклера? вы переразмерите насосы скорее всего. время отвода воды от пожаротушения не нормируется. минимальные размеры приямков есть у производителей дренажников, например у грунфоса. максимальные размеры я бы брал по пункту мгсн, который вам уже подсказали. Про два спринкелера, кто то когда то мне говорил что так подбирается дренажный насос. Я поэтому и уточняю у форумчан, как лучше сделать. МГСН - это хороший документ, но так как объект находится в Московской области, то МГСН не действует. Вообще я думаю, просто сделать приямок, поставить любой дренажный насос с поплавковым клапаном и бог бы с ним...
|
|
|
|
|
3.12.2014, 18:44
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Ну тогда делайте приямок 0,5х0,5х0,5 , ставте в него насос на пол куба в час и .... ждите когда затопит все авто в цоколе по самые ручки дверей )))))
|
|
|
|
|
4.12.2014, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(Kostyan777 @ 3.12.2014, 18:44)  Ну тогда делайте приямок 0,5х0,5х0,5 , ставте в него насос на пол куба в час и .... ждите когда затопит все авто в цоколе по самые ручки дверей ))))) Ну зачем же такое проектировать... Ну вот хотя бы Grundfos UNILIFT KP 350-A1 (напор 9 метров, расход 13 м куб в час).
|
|
|
|
|
4.12.2014, 12:08
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Павел Петров @ 4.12.2014, 11:47)  Ну зачем же такое проектировать... Ну вот хотя бы Grundfos UNILIFT KP 350-A1 (напор 9 метров, расход 13 м куб в час). Я бы рекомендовал Вам посчитать, а не из головы брать
|
|
|
|
|
4.12.2014, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Ну а как все таки посчитать?
|
|
|
|
|
4.12.2014, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Kostyan777 @ 3.12.2014, 18:44)  Ну тогда делайте приямок 0,5х0,5х0,5 , ставте в него насос на пол куба в час и .... ждите когда затопит все авто в цоколе по самые ручки дверей ))))) Это какой же должен быть мелкий паркинг и огромный расход, чтоб уровень воды на 1м поднялся несколько раз беседовал с представителями службы эксплуатации разных застройщиков. По факту в подавляющем большинстве случаев в приямки насосы не ставят вообще, а хранят на складе один-два дежурных. При надобности приносят их, откачивают, уносят обратно на склад.
|
|
|
|
|
4.12.2014, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Цитата(Rylskaya @ 4.12.2014, 12:52)  Ну а как все таки посчитать? Вот и я о том же
|
|
|
|
|
4.12.2014, 15:44
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(Young @ 4.12.2014, 13:08)  Это какой же должен быть мелкий паркинг и огромный расход, чтоб уровень воды на 1м поднялся несколько раз беседовал с представителями службы эксплуатации разных застройщиков. По факту в подавляющем большинстве случаев в приямки насосы не ставят вообще, а хранят на складе один-два дежурных. При надобности приносят их, откачивают, уносят обратно на склад. Кошмар какой-то )))) Посчитать просто. Берете приямок на 2 куба. В него ставите насос на расход воды для АУПТ. АУПТ работает 60 мин. Вот и подбирайте насос. Напор подобрать я думаю сами справитесь )
|
|
|
|
|
4.12.2014, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Цитата(Kostyan777 @ 4.12.2014, 16:44)  Берете приямок на 2 куба. В него ставите насос на расход воды для АУПТ Расход АУПТ в автостоянке 30 л/с + пож.краны + завесы. Дренажник примерно на 200м3/час ну очень большой будет. Нет требования моментально откачивать всю воду после пожара ведь.
|
|
|
|
|
4.12.2014, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740

|
Kostyan777, Nasosnik25, спасибо за ответ
|
|
|
|
|
5.12.2014, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Nasosnik25 @ 4.12.2014, 15:55)  Расход АУПТ в автостоянке 30 л/с + пож.краны + завесы. Дренажник примерно на 200м3/час ну очень большой будет. Нет требования моментально откачивать всю воду после пожара ведь. Согласен. Подбирать дренажник на расход АПТ это бред.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)