Здравствуйте!
Подскажите - какой смысл устанавливать сперва дроссель-клапан, а затем воздушный клапан с электроприводом в VAV системе приточной вентиляции? Ведь в принципе балансировка объема подаваемого воздуха возможна при помощи электропривода на воздушном клапане? Или я ошибаюсь? Можно ли отказаться от дроссель-клапана? По проекту планируется подача воздуха в четыре помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
shadow
сообщение 16.12.2014, 7:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Дроссель-клапаны нужны для балансировки сиситемы в режиме, когда все воздушные клапаны полностью открыты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 16.12.2014, 10:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



А если ограничить открытие воздушного клапана? Делается элементарно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s390
сообщение 20.12.2014, 10:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242529



В результате принял решение ставить как дроссели, так и воздушные клапаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 21.12.2014, 9:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(polyakov.mo @ 16.12.2014, 11:14) *
А если ограничить открытие воздушного клапана? Делается элементарно...

технически -да, а вот пнр-щики вас предадут справедливой анафеме. к тому же вав- и баллансировоные клапана могут быть разных типов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных