Проблема с вентиляторами, Всасываемый воздух оседает на двигателе и корпусе |
|
|
|
12.1.2015, 15:52
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42742

|
Добрый день. В процессе работы вентиляторов обнаружилась следующая проблема: всасываемый воздух оседает на корпусе вентилятора и на эл двигателе. Если я не ошибаюсь, даже при отсутствии уплотнения между валом эл. двигателя и корпусом вентилятора, воздух должен всасываться вентилятором, т. к. возле вала создается пониженное давление. Или я ошибаюсь? Жду Ваших советов по устранению данной проблемы
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
12.1.2015, 15:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А это не брызги на корпусе? Что удаляет вентилятор?
И по вашему вопросу - ошибаетесь, по валу может быть и выбивание.
|
|
|
|
|
12.1.2015, 15:59
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42742

|
Да, это воздух со всеми вредностями который "всасал" вентилятор.
|
|
|
|
|
12.1.2015, 16:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Так улавливайте их ДО вентилятора.
|
|
|
|
|
12.1.2015, 16:06
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
У вас не воздух оседает - кстати, как вы это себе представляете? - а пыль из воздуха. Запылённое у вас помещение, вот и оседает.
|
|
|
|
|
12.1.2015, 16:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
При запылении помещения (пмсм) пылью были бы забиты и рёбра корпуса двигателя, и защитная решётка на его вентиляторе. А тут чётко "разлёт с вала", как с разбрызгивателя.
|
|
|
|
|
12.1.2015, 16:11
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42742

|
Эта пыль образовалась через три дня после запуска вентилятора. Не представляю, что будет через год. Как устранить эту проблему?
|
|
|
|
|
12.1.2015, 16:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Через год? Предполагаю, что столько подшипники двигателя не протянут. От разбалансировки их разнесёт раньше.
Вентилятор на пружинах ещё танцевать не начал?
|
|
|
|
|
12.1.2015, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Вентилятор скорее всего обычный, не пылевой. Вот и разболтало его. Вот и полетела пыть через разбитые уплотнители. Скоро гудеть начнет
|
|
|
|
|
12.1.2015, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 380
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250873

|
Цитата(Skaramush @ 12.1.2015, 16:10)  При запылении помещения (пмсм) пылью были бы забиты и рёбра корпуса двигателя, и защитная решётка на его вентиляторе. А тут чётко "разлёт с вала", как с разбрызгивателя. Уплотнениям трындец, сосёт по валу двига, оседает на всех поверхностях, создающих ламинарку (завихрения), вокруг вала не "брызги", а "карта воздушных потоков" в месте сужения сечения (уменьшение зазора между крышкой переднего подшипника эл.двига и кожухом вентилятора). Цитата(Хитрый Лис @ 12.1.2015, 16:14)  Вентилятор скорее всего обычный, не пылевой. Вот и разболтало его. Вот и полетела пыть через разбитые уплотнители. Скоро гудеть начнет Скорее всего + его не чистят - балансировка пошла лесом. Способов "лечения" несколько : 1. Правильное - Ставить правильный пылесосный вентилятор, соответствующий удаляемой среде по взвесям. 2. Лишь бы решить проблему - Оставить вентилятор какой есть и менять подшипники регулярно, а чтоб не менять ещё и двигатель - рацеплять двигатель и ставить гибкую муфту ( две полумуфты соединённые полосами транспортёрной ленты). 3. Вариант п/п 2 - ставить 2 вытяжки , чтоб снизить нагрузку по пыли на одну штуку.
|
|
|
|
|
12.1.2015, 16:52
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42742

|
Там изначально не было никаких уплотнений. Завод изготовитель отвечает,что по ТУ 4861-007-677З1948-2012, по которому изготавливаются вентиляторы, установка дополнительных уплотнений вала двигателя не предусмотрена..
|
|
|
|
|
12.1.2015, 16:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Коллеги, читаем внимательно? Вентилятор на момент съёмки в работе три дня. Что "не чистят и разнесло"?
|
|
|
|
|
13.1.2015, 7:07
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Skaramush @ 12.1.2015, 16:10)  При запылении помещения (пмсм) пылью были бы забиты и рёбра корпуса двигателя, и защитная решётка на его вентиляторе. А тут чётко "разлёт с вала", как с разбрызгивателя. Пыль оседает там, где есть такая физическая возможность. В данном случае воздух скорее всего идёт к отверстию вала, поэтому такой характерный рисунок оседания. Для проверки достаточно приблизить шелковинку, и посмотреть направление движения потока.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 7:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да, шёлковой ниткой более чем наглядно. Но наличие зоны разрежения в зоне вала, при колесе с диском меня несколько смущает. Не должно её там быть, как раз наоборот.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Думаю, автор в состоянии сам определить из вентилятора пыль или помещение запыленое. Цитата(maks8902 @ 12.1.2015, 16:11)  Эта пыль образовалась через три дня после запуска вентилятора. Не представляю, что будет через год. Как устранить эту проблему? Если вы не ошиблись и пыль из вентилятора, то очевидно, что: - тип вентилятора должен соответствовать фактической концентрации пыли в перемещаемом воздухе, что вряд ли в вашем случае - с такой концентрацией недопустимо выбрасывать в атмосферу, следовательно нужна очистка и аппарат очистки нужно располагать до вентилятора. Но тогда и вентилятор скорее всего придется менять. - пока суть да дело нужно включать в график ТО чистку и проводить уборку помещения.. Для полноты картины нужной информации не хватает. Если такое запыленное помещение... ну, это отдельная тема.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 9:06
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42742

|
Пыль 100% из вентилятора. Вопрос в другом: по ТУ положено ставить уплотнение? Завод изготовитель отвечает,что по ТУ 4861-007-677З1948-2012, по которому изготавливаются вентиляторы, установка дополнительных уплотнений вала двигателя не предусмотрена.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Поясните хотя бы один вопрос: тип вентилятора и какова концентрация пыли и что за пыль? То есть соответствует ли вентилятор требованиям завода-изготовителя к перемещаемой среде. Может с этого начать?
|
|
|
|
|
13.1.2015, 9:46
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232635

|
В любом слючае сначала нужна соответствующая очитска перемещаемой воздушной смеси-хватит СИОТа(дешево, легко в эксплуатации), далее это осевик, если не поставить очистку то хлебнете горя, как говорилось выше -дисбаланс и ваши подшипники эл.двигателя вышли из строя, далее чтобы их заменить-опять это будет проблемно, потому что, чтобы снять движок, нужно сначала спресовать колесо рабочее, только после этого снимите движок.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 9:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
ОСЕВИК??????
|
|
|
|
|
13.1.2015, 10:02
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232635

|
осевик, рабочее колесо насажено на вал эл.двигателя
|
|
|
|
|
13.1.2015, 10:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
То есть, вы уверены, что перед вами осевой вентилятор? /с придыханием/
|
|
|
|
|
13.1.2015, 10:12
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232635

|
вентилятор - ВР(скорее всего 80-75 либо 80-100), исполнение №1. Вот так будет проще понятней..
|
|
|
|
|
13.1.2015, 10:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, тогда "найдите 10 различий" между осевым и центробежным (радиальным) вентиляторами. Кстати, "ВР" означает "Вентилятор радиальный".
|
|
|
|
|
13.1.2015, 11:16
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.5.2014
Пользователь №: 232635

|
Цитата(Skaramush @ 13.1.2015, 11:40)  Ну, тогда "найдите 10 различий" между осевым и центробежным (радиальным) вентиляторами. Кстати, "ВР" означает "Вентилятор радиальный". что такое ВР я знаю, а про осевик яя не правильно выразился, имел ввиду то, что колесо на валу
|
|
|
|
|
13.1.2015, 11:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Да, какая "мелочь" для вентиляционника...
|
|
|
|
|
13.1.2015, 15:24
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(zaharov63 @ 13.1.2015, 8:06)  Думаю, автор в состоянии сам определить из вентилятора пыль или помещение запыленое. Каждый в состоянии, но многие люди анализом ситуации не занимаются, первое что в голову взбредёт - считают правильным.
|
|
|
|
|
13.1.2015, 16:43
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42742

|
Все вентиляторы: пылевые и химостойкие изготовлены без уплотнительных манжет. Перемещаемая среда: пары цианида в химостойких вентиляторах и пыль, образующаяся при пересыпке руды в бункер в пылевых вентиляторах. Пыль удаляемая пылевым вентилятором, оседает на двигателе и вентиляторе. На вопрос почему нет уплотнительных манжет завод-изготовитель отвечает, что они не предусмотрены в ТУ. У кого какие мнения по этому поводу?
|
|
|
|
|
13.1.2015, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Так у Вас все таки пылевой вентилятор установлен? Цитата(maks8902 @ 13.1.2015, 19:43)  Все вентиляторы: пылевые и химостойкие изготовлены без уплотнительных манжет. Перемещаемая среда: пары цианида в химостойких вентиляторах и пыль, образующаяся при пересыпке руды в бункер в пылевых вентиляторах. Пыль удаляемая пылевым вентилятором, оседает на двигателе и вентиляторе. На вопрос почему нет уплотнительных манжет завод-изготовитель отвечает, что они не предусмотрены в ТУ. У кого какие мнения по этому поводу? Мнение такое: вентилятор сделан насколько точно что пыль, по идее, не должна "просачиваться" через зазор вал-корпус, но пыль оказалась слишком мелкая и лезет в этот зазор. Это конечно шутка. Но просили же мнение. А может просто Вам привезли не тот вентилятор что заказывали. Хотели пылевик, а привезли обычные. И это уже не шутка. Все возможно.
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 13.1.2015, 17:14
|
|
|
|
|
14.1.2015, 9:04
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(maks8902 @ 13.1.2015, 10:06)  Пыль 100% из вентилятора. С чего вы это взяли? Вы проверили направление потока у оси при работе вентилятора и при неработающем вентиляторе? Вы определили содержание пыли в воздухе возле вентилятора? Не принимайте на свой счёт - но когда говорят о 100% обычно это указывает на мизерный опыт и завышенное самомнение.
|
|
|
|
|
14.1.2015, 9:46
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а разве на общепромышленных центробежных вентиляторах типа улитки бывает так, что в зоне входа вала в улитку создаётся разряжение а не напор? интересно, при каких обстоятельствах. по моему, эта зона всегда находится в избыточном давлении.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|