Паропроводы в коридорах |
|
|
|
5.2.2015, 21:41
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.9.2008
Пользователь №: 22269

|
Здравствуйте, помогите с вопросом, поделитесь опытом. Необходимо от пристроенного ИТП подвести пар и отвести конденсат к технологическому оборудованию (завод по производству сыра). Можно ли паропроводы и конденсатопроводы вести в коридорах здания? Перерыл кучу ТКП, СНиПов, но так ничего и не нашел. Просто, если судить по логике, может случиться прорыв пара- или конденсатопровода и в это время по коридору может проходит обслуживающий персонал. Как быть в этом случае? либо это все допускается в производственных зданиях? Спасибо
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
6.2.2015, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000

|
Цитата(PoMka86 @ 5.2.2015, 21:41)  Здравствуйте, помогите с вопросом, поделитесь опытом. Необходимо от пристроенного ИТП подвести пар и отвести конденсат к технологическому оборудованию (завод по производству сыра). Можно ли паропроводы и конденсатопроводы вести в коридорах здания? Перерыл кучу ТКП, СНиПов, но так ничего и не нашел. Просто, если судить по логике, может случиться прорыв пара- или конденсатопровода и в это время по коридору может проходит обслуживающий персонал. Как быть в этом случае? либо это все допускается в производственных зданиях? Спасибо работал в цеху, где все трубопроводы, кроме содержащих взрыво-, пожароопасные и вещества 1-4 классов опасности были проложены в коридорах: - воды - пары - воздухи - азот - раствор CaCl2 - конденсат - клей - пенообразователь - кабели -воздуховоды Потолки были 7 метров и все пространство между отм. 3 и 7 метров было занято сплошным пучком труб
|
|
|
|
|
6.2.2015, 17:54
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.9.2008
Пользователь №: 22269

|
Спасибо, а как насчет нормативных документов, может кто читал или видел где-то? что-нибудь есть подобное?
|
|
|
|
|
6.2.2015, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Я видел такие нормативные документы! Называются: ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПБ 10-573-03
|
|
|
|
|
7.2.2015, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.9.2008
Пользователь №: 22269

|
Цитата(Галиев @ 6.2.2015, 19:26)  Я видел такие нормативные документы! Называются: ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПБ 10-573-03  Вместо того, чтобы умничать, так лучше бы чего подсказали или молчали. Вы думаете я ПУиБЭ не читал ? там ничего про это я не нашел, вот и спрашиваю может чего пропустил где
|
|
|
|
|
13.3.2015, 10:25
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103054

|
Цитата(Галиев @ 6.2.2015, 20:26)  Я видел такие нормативные документы! Называются: ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПБ 10-573-03  Не действуют с 22.12.2014.
|
|
|
|
|
14.3.2015, 16:26
|
Группа: Validating
Сообщений: 31
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45685

|
В ПБ 10-573-03 нет ничего про прокладку паропроводов в здании.
А вот в ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (которые тоже уже не действуют) есть не очень хороший пункт 5.1.12. Не допускается прокладка технологических трубопроводов внутри административных, бытовых,хозяйственных помещений и в помещениях электрораспределительных устройств, электроустановок,щитов автоматизации, в помещениях трансформаторов,вентиляционных камер, тепловых пунктов, на путях эвакуации персонала(лестничные клетки, коридоры и т.п.), а также транзитом через помещения любого назначения.
Но вот относится ли паропровод к технологическим трубопроводам?
Сообщение отредактировал Сергеич - 14.3.2015, 16:27
|
|
|
|
|
16.3.2015, 3:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36136

|
Сейчас действует ФНП (Федеральные нормы и правила) в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» 83. Не допускается прокладка трубопроводов внутри административных, бытовых, хозяйственных помещений, в помещениях электрораспределительных устройств, электроустановок, щитов автоматизации, в помещениях трансформаторов, вентиляционных камер, тепловых пунктов, на путях эвакуации персонала (лестничные клетки, коридоры и т.п.), а также транзитом через помещения любого назначения. Трубопроводы со средой группы 1 (ТР ТС 032/2013), прокладываемые вне опасного производственного объекта, следует располагать от зданий, где возможно нахождение людей (столовая, клуб, медпункт, административные здания и т.д.), на расстоянии не менее 50 м при надземной прокладке и не менее 25 м при подземной прокладке.
|
|
|
|
|
16.3.2015, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Что-то не нашел я такого пункта в ФНП, давайте сравним редакции. ФНП Правила промышленной безопасности ОПО на которых используется ОРПИД ред рег Минюст
____________________________________________________________________________________.pdf ( 1,59 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 66
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 16.3.2015, 9:14
|
|
|
|
|
16.3.2015, 15:30
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Параметры пара какие?
|
|
|
|
|
17.3.2015, 3:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36136

|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 3.12.2008
Пользователь №: 26197

|
Добрый день!
Подскажите, в этой теме есть 2 ФНП. Какой все же актуален?
Какой я смог найти на просторах интернета, по прокладке трубопроводов пара и конденсата по помещениям ничего не сказано про то где нельзя. А в ранних версиях нельзя было прокладывать по бытовым помещениям, коридорам и т.п..
У меня ситуация, что коллектора надо поднимать на 3ий этаж.
Вопрос: можно ли паропровод (Т=160гр, Ду100, в изоляции) провести через преддушевое помещение (вроде как бытовое), само здание производственное?
|
|
|
|
|
  |