> схема холодоснабжения с градирней открытого типа и реверсивного чиллера с водяным охлаждением, схема холодоснабжения с градирней открытого типа и реверсивного чиллер
аллалла
сообщение 12.3.2015, 21:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128383



Здравствуйте. Может ли кто-нибудь поделиться схемой или указать источник инфы по теме. Имеем гостиницу. Заказчик хочет установит фанкойлы и оборудование - градирня открытого типа и реверсивного чиллера с водяным охлаждением и промежуточные теплообменники. система должна работать на тепло и холод. Как подобрать мощность оборудования? пример схемы и описание работы. литературные источники

Сообщение отредактировал аллалла - 12.3.2015, 21:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
v-david
сообщение 13.3.2015, 1:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Эк Вашего заказчика-то повело! Есть кто будет обслуживать градирню? Расход воды на здание как минимум удвоится если не учетверится, канализация тоже. Ради чего? Задайте ему вопрос, может передумает и отделается легким испугом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 13.3.2015, 5:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



А тепло откуда будет брать чиллер? От градирни открытого типа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аллалла
сообщение 13.3.2015, 7:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128383



передумает вряд ли заказчик. задание поставлено однозначно. тепло от теплового пункта через промежуточный теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.3.2015, 8:32
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Не знаю, какая у вас климатическая зона. Очевидно обратку в ТС придется через ТО чиллера, радиаторы не отменяются. Хотя, гостиница нежилое помещение. Вобщем, рисуйте тепловую схему, поможем чем сможем. Это будет полезно всем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аллалла
сообщение 15.3.2015, 23:01
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128383



Схема.

Сообщение отредактировал аллалла - 15.3.2015, 23:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.dwg ( 27,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.3.2015, 0:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(аллалла @ 15.3.2015, 23:01) *
Схема.

круто. одним насосом через три теплообменника... уберите эту гадость. Может лучше все-таки к доктору?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.3.2015, 11:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Выложите схему в pdf.
Посмотреть охота, почему к дохтору посылают. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
аллалла
сообщение 16.3.2015, 20:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.11.2011
Пользователь №: 128383



спасибо. Вы очень любезны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.3.2015, 22:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не обижайтесь, не надо. Просто даже если бы весь форум ринулся Вам на помощь, все равно где-нибудь Вы что-нибудь неправильно сделали и последствия могли бы быть гораздо хуже. Я ведь про врача не просто так сказал, как правило они не самоучки. Ну ладно бы у Вас была боле-менее сносная идея, тут можно было бы и попробовать развить ее, авось прокатило бы. Но при таком понимании вопроса самое правильное оградить Вас от ошибок (имхо). Ну да, возможно жестко, но так быстрее доходит. Извините, вовсе не хотел Вас обидеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 17.3.2015, 19:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Давид можешь двг в пдф конвертуть и выложить?
Лень ставить двг вьювер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.3.2015, 21:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Букыч, лучше не начинай... и надеюсь меня не засудят за плагиат
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  001.JPG ( 32,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 18.3.2015, 10:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Чето я перестал понимать? WTF? rolleyes.gif
Расширительный бак на выходе насоса...
Или это открытый контур, как у деревенского котла? rolleyes.gif

Ветка от бака уходит в пустоту...
И вообще это схема и тепло и холод либо или тепло или холод? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 18.3.2015, 11:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Это какой-то рак...Даже если принять данный рисунок за концепцию, все равно получается мертворожденное существо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx