Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> запах в санузле (ванна, туалет) при низком атмосферном давлении
ab046
сообщение 23.3.2015, 13:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262969



Третий этаж трёх этажного дома принизком атмосферном давленнии (ниже 740мм), например осенью когда несколько дней льёт дождь или как этой зимой на новый год в оттепель постоянный запах канализации (на стояке я всаю первым и утром сразу запаз до пользования приборами). Сейчас весна давление нормальное и повышенное в санузле пахнет цветами (маленький пакетик какойто отдушки стоит рядом с унитазам так он всегда стоит). Пахнет не из унитаза, откуда-то снизу от труб. У меня трубы сухие у соседей снизу всё хорошо. Зимой в разгар оттепели постави вакуумный клапан на чердаке запах сразу исчез, но у соседей снизу захрюкала раковина на кухне. Днем для них это не критично а утром я их таким образом бужу, клапан снял. Какая-то заморочка с давлениями, помогите советом. В мае буду всё менять (надоело нюхать) заодно и ванну и унитаз и все трубы поменяю, а вдруг проблема не уменя? Трубы пластик, трубам и сантехнике лет 10, я живу 4-ый год. Ещё раз конкретизирую пахнет только при определенной погоде (низком атмосферном давлении).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 39)
andrey R
сообщение 23.3.2015, 13:09
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41692
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Нормативные уклоны труб соблюдены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab046
сообщение 23.3.2015, 13:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262969



три этажа труба вертикально, у меня вверх на чердак на полметра встороне в углу, но это уже только вентиляция. у соседей на против сделано также. У них не пахнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 23.3.2015, 19:11
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41692
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Я про горизонтальные участки труб в пределах квартиры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab046
сообщение 24.3.2015, 10:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262969



с нижнего этажа входит труба пластик 110, от нее в право и влево примерно по 50см такая же труба (типа тройник) в одно ответвление входит унитаз (соединение недавно сам переделывал все на герметике) а с другой стороны в нее входит две трубы по 50 это с кухни и гофра с ванны (там тоже сухо и на кухне никогда не пахнет). Сразу за унитазом вверх в углу пошла труба 50 на чердак (но и у соседей на против так же устроено). Может поможет понять: когда менял гофру на унитазе (все сантехники говорили возможно она пропускает) надел вакуумный клапан и пока гофры не было из этой дыры 110мм ничем не пахло, для эксперимента слазил снял клапан и только в противогазе. Мы с соседом проверяли как работае вакуумный клапан (он рабочий), когда я смывал в унитазе он засасывал воздух это было слышно, а так он постоянно закрыт.
ЗЫ: я далёк от сантехники и строительства хотя сам многое могу и неплохо. Может я что не так описываю (не теми терминами) Вы переспросите.
Для замены буду нанимать профессионала, но пока никто из них не смог объяснить причину, хотя приходило трое и вроде не первый день работают, звонил по рекомендации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.3.2015, 10:34
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41692
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 10:07) *
Вы переспросите

Переспрашиваю:
С каким уклоном лежат 50-е трубы в квартире? Должно быть строго 3 см на метр и без прогибов.
Скорее всего, запах при пониженном давлении, это газы из отложений в трубах. Гофры опять же...
Характерный признак Вы описали -
Цитата
встаю первым и утром сразу запах до пользования приборами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 24.3.2015, 11:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(ab046 @ 23.3.2015, 17:32) *
три этажа труба вертикально, у меня вверх на чердак на полметра встороне в углу, но это уже только вентиляция. у соседей на против сделано также. У них не пахнет.

А трубу вверх проверяли? Вентиляция стояка то работает? Скорее всего забита...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.3.2015, 13:41
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ab046 @ 23.3.2015, 13:01) *
запаз до пользования приборами).


А есть гидрозатворы у этих приборов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab046
сообщение 24.3.2015, 13:51
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262969



Цитата(andrey R @ 24.3.2015, 10:34) *
Переспрашиваю:
С каким уклоном лежат 50-е трубы в квартире? Должно быть строго 3 см на метр и без прогибов.
Скорее всего, запах при пониженном давлении, это газы из отложений в трубах. Гофры опять же...
Характерный признак Вы описали -

труба 50 длиной около метра на кухню с уклоном в сторону стояка около 2см.
гофра от ванной вставлена в 50 отвод на переходнике из 100 трубы.

Цитата(SVKan @ 24.3.2015, 11:53) *
А трубу вверх проверяли? Вентиляция стояка то работает? Скорее всего забита...

труба не забита, т.к. вакуумный клапан работает и с ним запаха нет.

Цитата(tiptop @ 24.3.2015, 13:41) *
А есть гидрозатворы у этих приборов?

гидрозатворы есть (такай термин проходил). Пахнет только 2-3 месяца в году.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.3.2015, 14:07
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ab046 @ 23.3.2015, 13:01) *
Пахнет не из унитаза, откуда-то снизу от труб. У меня трубы сухие у соседей снизу всё хорошо. Зимой в разгар оттепели постави вакуумный клапан на чердаке запах сразу исчез


Значит, этот запах с чердака как-то проникает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 24.3.2015, 14:19
Сообщение #11


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(ab046 @ 23.3.2015, 13:01) *
Ещё раз конкретизирую пахнет только при определенной погоде (низком атмосферном давлении).


У меня было похоже - оказалось сифон в ванне подсыхал и начинал пропускать воздух из сетей канализации. Насчёт давления не знаю, была связь с влажностью в квартире и немного с погодой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.3.2015, 14:27
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alem @ 24.3.2015, 14:19) *
Насчёт давления не знаю, была связь с влажностью в квартире и немного с погодой.


Конечно же, когда воздух становится влажным, запахи становятся "сильнее".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab046
сообщение 24.3.2015, 14:27
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262969



Цитата(alem @ 24.3.2015, 14:19) *
У меня было похоже - оказалось сифон в ванне подсыхал и начинал пропускать воздух из сетей канализации. Насчёт давления не знаю, была связь с влажностью в квартире и немного с погодой.

тогда почему летом в жару запаха нет, а я на выходные уезжаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab046
сообщение 24.3.2015, 14:45
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262969



может я повторюсь но: зима ясная морозная погода - запаха нет, снег низкие облака - запах есть, лето ясно солнечно - запаха нет, низкая облачность ливень весь день - запах есть. Может я на этом зациклился но это факт. На кухне никогда не пахло, кухня через перегородку.
Сифон на кухне, обвязка ванной, гофра унитаза новые и на герметике. Нанять мастеров деньги есть но они не знают причину. Плохой стык в стояке между этажами может зависеть от погоды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 24.3.2015, 16:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 18:45) *
Сифон на кухне, обвязка ванной, гофра унитаза новые и на герметике.

Герметик там как мертвому припарка. Не спасает абсолютно ни от чего. Надо просто манжеты резиновые нормальные ставить и посадочные места в чугуняках перед установкой зачищать, чтобы обеспечить прилегание.

Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 18:45) *
Плохой стык в стояке между этажами может зависеть от погоды?

Вряд ли...

Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 18:45) *
труба не забита, т.к. вакуумный клапан работает и с ним запаха нет.

Вакуумный клапан по вашим словам работал когда Вы его к унитазу цепляли в квартире. Вот нафига бы он открывался если сверху открытая труба не имеющая никакого сопротивления? Или я не так все понял? Там у Вас как-то мутно описано где именно клапан стоял.
А вот хрюкающая мойка это как раз срыв гидрозатвора - показатель того, что вентиляция в стояке недостаточная и при смыве в стояке создается разрежение.
Кстати вентиляция стояка должна выходить не на чердак, а на кровлю. Может вам тупо с чердака в квартиру запах тащит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.3.2015, 19:08
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41692
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 10:07) *
Сразу за унитазом вверх в углу пошла труба 50 на чердак

Это и есть вентчасть стояка? 110 труба стояка на чердак не выходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.3.2015, 20:28
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Была такая ситуация. Выяснили, что иссохлась отводная труба на унитазе (гофра). Пропускала немного воздух сверху. Бежать не бежало, т.к. наполнение не 100%.
Ищите, где-то плохое соединение.

Сообщение отредактировал Михаил I - 24.3.2015, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Parafin
сообщение 24.3.2015, 21:19
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.3.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 263158



Цитата(alem @ 24.3.2015, 13:19) *
У меня было похоже - оказалось сифон в ванне подсыхал и начинал пропускать воздух из сетей канализации. Насчёт давления не знаю, была связь с влажностью в квартире и немного с погодой.


Оппа! У знакомых похожее происходит, нужно им подсказку дать, вдуг у них родсвенная проблема с вашей laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.3.2015, 22:29
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41692
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Parafin @ 24.3.2015, 21:19) *
Оппа! У знакомых похожее происходит

Шо, тоже редко моются? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab046
сообщение 25.3.2015, 11:24
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262969



Цитата(Михаил I @ 24.3.2015, 20:28) *
Была такая ситуация. Выяснили, что иссохлась отводная труба на унитазе (гофра). Пропускала немного воздух сверху. Бежать не бежало, т.к. наполнение не 100%.
Ищите, где-то плохое соединение.

гофру месяц тому назад поменял, не помогло.

Цитата(andrey R @ 24.3.2015, 19:08) *
Это и есть вентчасть стояка? 110 труба стояка на чердак не выходит?

на чердак из 110 на чердак выходит 50, дом три этажа у всех кто менял чугун на пластик тоже 50 но не пахнет

Цитата(SVKan @ 24.3.2015, 16:10) *
Вакуумный клапан по вашим словам работал когда Вы его к унитазу цепляли в квартире. Вот нафига бы он открывался если сверху открытая труба не имеющая никакого сопротивления? Или я не так все понял? Там у Вас как-то мутно описано где именно клапан стоял.
А вот хрюкающая мойка это как раз срыв гидрозатвора - показатель того, что вентиляция в стояке недостаточная и при смыве в стояке создается разрежение.
Кстати вентиляция стояка должна выходить не на чердак, а на кровлю. Может вам тупо с чердака в квартиру запах тащит?

Вакуумный клапан цеплял не к унитазу а на трубу на чердаке.

Может вам тупо с чердака в квартиру запах тащит? - может быть (местные спецы говорили нет), вот снег сойдет буду пластик на крышу выводить. А какой нибудь зонтик на трубу надо?

Цитата(andrey R @ 24.3.2015, 10:34) *
Переспрашиваю:
С каким уклоном лежат 50-е трубы в квартире? Должно быть строго 3 см на метр и без прогибов.


Вчера замерил уклон, в ванной труба длинной 60см уклон 3.5-4 см, на кухне труба выходит 10см уклон есть..

Сообщение отредактировал ab046 - 25.3.2015, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.3.2015, 15:14
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41692
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ab046 @ 25.3.2015, 11:24) *
Вакуумный клапан цеплял не к унитазу а на трубу на чердаке.

То есть, когда Вы затыкали эту трубу клапаном (воздух только на вход в трубу), запаха не было? Тогда скорее всего с чердака именно затягивает ароматы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 25.3.2015, 15:33
Сообщение #22


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5197
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(ab046 @ 24.3.2015, 16:45) *
Плохой стык в стояке между этажами может зависеть от погоды?

моя ситуация на одной из квартир - температурное расширение трубы . труба пластик. видно было по краске. летом - вроде вся труба окрашена. зимой (холодно) труба вылазила из сочленения неокрашенным участком. точно не скажу сколько, но не меньше 4- х см.
третий этаж пятиэтажного дома.
может чугуняка тоже гуляет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab046
сообщение 26.3.2015, 8:05
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262969



Цитата(andrey R @ 25.3.2015, 15:14) *
То есть, когда Вы затыкали эту трубу клапаном (воздух только на вход в трубу), запаха не было? Тогда скорее всего с чердака именно затягивает ароматы

Спасибо, буду выводить трубу на крышу как потеплеет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 26.3.2015, 8:25
Сообщение #24


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3812
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(andrey R @ 24.3.2015, 22:29) *
Шо, тоже редко моются? biggrin.gif


Я дома вообще не моюсь. Разве без каменки помоешься? Так, душец принять!

Пришлось на ночь затыкать выпуск из ванной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.3.2015, 10:32
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Михаил I @ 24.3.2015, 19:28) *
Ищите, где-то плохое соединение.
+ млн! Особенно стык слива стиралки(если она есть).

А запахи при пониженном атм. давлении потому что влажность увеличивается, т.е. среда при котором запахи сильнее себя проявляют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitrij san
сообщение 21.5.2015, 16:31
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 23.9.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 245573



Цитата(ab046 @ 26.3.2015, 8:05) *
Спасибо, буду выводить трубу на крышу как потеплеет.


как успехи уважаемый? интересно было знать результат? кстати над трубой никаких зонтичков, козырьков и т.д. не делайте! снип запрещает, незря думаю ....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leather85
сообщение 22.5.2015, 1:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



Какой СНиП запрещает зонтики над трубой? А то, бывает, в сильный мороз в фановую голуби падают. Приходилось вышибать грузом до подвала. А запах (при герметичности соединений) возникает при проникании газов из трубопроводов по причине срыва гидрозатворов (их высота min 60-70 мм) . Скорее всего:1.Недостаточна вентиляция стояка в атмосферу;2.Большое сопротивление трубопроводов-уклоны, засоры, заниженные диаметры и т.д.
Аэроклапаны целесообразно ставить на каждом концевом приборе, но они недолговечны.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2015, 8:06
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(leather85 @ 22.5.2015, 1:14) *
Какой СНиП запрещает зонтики над трубой?

пп.17.18 СНиП 2.04.01-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valenta
сообщение 22.5.2015, 21:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333



Цитата(leather85 @ 22.5.2015, 1:14) *
Какой СНиП запрещает зонтики над трубой? А то, бывает, в сильный мороз в фановую голуби падают. Приходилось вышибать грузом до подвала. А запах (при герметичности соединений) возникает при проникании газов из трубопроводов по причине срыва гидрозатворов (их высота min 60-70 мм) . Скорее всего:1.Недостаточна вентиляция стояка в атмосферу;2.Большое сопротивление трубопроводов-уклоны, засоры, заниженные диаметры и т.д.
Аэроклапаны целесообразно ставить на каждом концевом приборе, но они недолговечны.

Было дело на работе - голубь проник в систему вентиляции, неделю странствовал по воздуховодам, пока случайно не попал за подшивной потолок, откуда и был извлечён живым. А по теме вопрос: почему клапаны недолговечны? И что с ними делается потом? Вопрос не праздный - предстоит проектировать жилой дом с эксплуатируемой кровлей, и архитекторы хотят, чтобы кровлю ничто не "украшало".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 22.5.2015, 22:55
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41692
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Valenta @ 22.5.2015, 21:00) *
архитекторы хотят, чтобы кровлю ничто не "украшало".

А вентиляцию они тоже отменяют, или такая нелюбовь только к фановым стоякам? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valenta
сообщение 23.5.2015, 17:54
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 26.12.2014
Из: Москва
Пользователь №: 255333



Цитата(andrey R @ 22.5.2015, 22:55) *
А вентиляцию они тоже отменяют, или такая нелюбовь только к фановым стоякам? smile.gif

В первую очередь, конечно, к ним. Как будет решаться вентиляция, я не знаю. Технического чердака нет, половина кровли отдана под прогулочные веранды, и часть квартир со своими стояками под них попадает. Так что клапаны неизбежны. И с водостоком предвижу проблемы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leather85
сообщение 25.5.2015, 15:55
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.5.2015
Из: Астрахань
Пользователь №: 266827



Пп 17.18. СНиП 2.04.01-85
"Предусматривать не требуется" не значит "Не допускается".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.5.2015, 8:07
Сообщение #33


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(leather85 @ 25.5.2015, 15:55) *
Пп 17.18. СНиП 2.04.01-85
"Предусматривать не требуется" не значит "Не допускается".

Ну и что? Есть лишние деньги у зака и некуда потратить?
Обмерзают они в мороз и перекрывают вентиляцию стояка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 26.5.2015, 8:42
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



У человека вент стояк из 110 перешел в 50 мм на кровлю. По СНиП 2.04.01-85 запрещено.Может в этом причина.
Интересный пример из жизни

Сообщение отредактировал Marsel84 - 26.5.2015, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 27.5.2015, 8:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(leather85 @ 25.5.2015, 18:55) *
Пп 17.18. СНиП 2.04.01-85
"Предусматривать не требуется" не значит "Не допускается".

Да нельзя их, эти самые зонтики и грибки, ставить. Зимой обмерзать будут и тогда вообще всякой вентиляции канализационной системы кердык будет. Ведь под этим самым зонтиком будет теплый влажный воздух из канализации, а это значит что на самом зонтик будет полно конденсата (т.к. сам зонтик холодный), а это значит наледь на зонтике. А потом эта самая наледь может и до вент.стояка "до расти" вниз от зонтика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 27.5.2015, 10:03
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Но они есть)

https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%BE...B9+%D0%9F%D0%9F

https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%BE...D1%8B%D0%B9+110
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 27.5.2015, 10:51
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(PesPes @ 27.5.2015, 13:03) *
Но они есть)

Ну на свете много чего есть, но не все стоит употреблять и использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2015, 11:26
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(PesPes @ 27.5.2015, 10:03) *

Это для тёплых стран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimirkon
сообщение 30.8.2015, 13:35
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 276419



Цитата(alem @ 26.3.2015, 8:25) *
Я дома вообще не моюсь. Разве без каменки помоешься? Так, душец принять!

Пришлось на ночь затыкать выпуск из ванной.


Так сейчас крышки-биде продаются специальные, не обязательно вообще не мыться или подмываться в ванной. Я себе купил корейскую Сато 500, и вам рекомендую, все же лучше чем грязным ходить постоянно, а для зимы в ней есть подогрев, ничего не отморозите себе если что. А по поводу запаха, так он может быть из-за плохого слива в унитазе, который не смывает всю грязь под бортиком.

Сообщение отредактировал Vladimirkon - 30.8.2015, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 30.8.2015, 15:53
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Если при установленном на чердаке клапане запаха не было, значит все дело в вентиляции стояка, а не в трубах на этаже. А запах в квартиру попадает с чердака через отверстие в перекрытии. В хорошую погоду запах уходит вверх через слуховые окна чердака, а при низком давлении весь вонизм идет вниз, т.е. К Вам! Это аналогично дыму от костра- в хорошую погоду вверх столбом, а при низком давлении стелется по земле.
Выход- или выводить стояк на кровлю, или ставить клапан на чердаке. Но вент часть стояка надо сделать всю диаметром 100мм, а на кровле на стояк нахлобучте редкую сетку от птиц (30х30мм), но не флюгарку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных