Цитата(black13 @ 26.3.2015, 13:36)

Получается, подключение к клеммам UPS тоже в данном случае на Заказчике? В принципе, эту работу можно выполнить самим.
Здесь вопрос сложный. Для некоторых супер-мега UPS для сохранения гарантии нужно, чтобы монтаж оных выполнял только сертифицированный производителем специалист. В вашем случае видимо лучше, чтобы эту работу выполнил подрядчик.
Цитата(black13 @ 26.3.2015, 13:36)

И почему неприменим термин "граница ответственности"?
В данном случае ответственность подрядчика - работоспособная стойка. Ответственность Заказчика - температура (кондиционирование), электричество и СКС до стойки.
Просто называется по-другому. Термин "граница ответственности" в общепринятом в энергоснабжении смысле подразумевает разграничение зон ответственности при эксплуатации. А в вашем случае разграничение ответственности сторон при монтаже оборудования по договору.