> Дренаж от холодильных витрин
Инженер ОВК
сообщение 4.5.2015, 8:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Делаю магазин встроенный в гараж. Магазин на первом этаже. Все опуски выходят в подвал, где гараж. Сбрасываю дренаж от витрин холодильных в закрытый водосток, так как до других сетей не могу дотянуться, не подключаюсь даже с минимальным уклоном 0,005. Также в ливневку сбрасываются стоки от трапов, располагаемых на других этажах гаража (4 этажа), это было сделано до меня. Слышала что ливневка зимой не работает, очистные тоже. Что скажете по этому поводу? Можно ли сбрасывать так дренаж и чем это грозит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Ferdipendoz
сообщение 4.5.2015, 20:03
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



4 этажа гаража подземные или надземные? А то вы написали - в подвале, где гараж. Если над 1 этажом с магазином ещё три этажа гаража, то боюсь, будет при дожде подтапливать ваш дренаж. Ливнёвка же на напорный режим рассчитывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 5.5.2015, 10:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



4 этажа надземных. Меня это тоже беспокоит. Думала сделать без разрыва струи, но тогда оборудование пострадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 5.5.2015, 11:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



СП 113.13330.2012 6.1.4. Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть автономными от инженерных систем этих зданий.

От витрин холодильных - это производственная канализация с отдельным выпуском должна быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 5.5.2015, 12:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Проект проходить не будем. С витрин будет капать конденсат, технологи говорят совсем немного. Возможности сделать отдельный выпуск для двух витрин нет, и подключить никуда их не могу - не дотягиваюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 5.5.2015, 14:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 526
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Штатная комплектация витрин - ведёрки для конденсата. 1-2 раза в сутки продавцы выливают, и никаких проблем.

Второй вариант - насос для конденсата, ставится где угодно, лишь бы ниже слива витрин, от него гибкий шланг можно протянуть хоть через потолок до ближайшей канальи.

Прикрепленный файл  sauermann_si1820.JPG ( 40,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 0:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных