BBP
сообщение 19.5.2015, 23:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



Здравствуйте!

выполнив расчет дождевого стока, получаем:
1. Расход дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, л/с, Qr;
2. расход воды, направляемый на очистные сооружения, л/с Qr
3. Расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей, л/с Qcal

сброс очищенных стоков будет осуществляться в водоем. схема с обводной линией без аккумулирующей емкости

Подскажите, пожалуйста, какой расход пинимать для сброса в водоем и какой принимать для расчета трубопроводов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 28)
viva3d
сообщение 20.5.2015, 0:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Для расчета трубопроводов до точки разделения (разделительная камера по расходу) принимается Qcal.
Расход направляемый для очистки на ОС, принимается как доля от Qr, эта "доля" рассчитывается по рекомендациям НИИ Водгео. А все остальное направляется без очистки сразу на сброс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 20.5.2015, 8:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 0:34) *
Для расчета трубопроводов до точки разделения (разделительная камера по расходу) принимается Qcal.
Расход направляемый для очистки на ОС, принимается как доля от Qr, эта "доля" рассчитывается по рекомендациям НИИ Водгео. А все остальное направляется без очистки сразу на сброс.


А расход для сброса в водоем (т.е. реальный расход в коллекторе) какой? Qr?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 20.5.2015, 9:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(miter @ 20.5.2015, 8:38) *
А расход для сброса в водоем (т.е. реальный расход в коллекторе) какой? Qr?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 20.5.2015, 22:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98628&st=30

здесь есть пример расчета сети К2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 21.5.2015, 0:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



по приведенному примеру расчета (схема с проточными ОС и КНС) расход Qr=161,22л/с. данный сток направляется в КНС. далее выполняется расчет производительности КНС Qнс=88,19л/с. получется объем стока (л/с), который сбрасывается в водоем = 88,19?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 21.5.2015, 9:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(BBP @ 21.5.2015, 0:02) *
по приведенному примеру расчета (схема с проточными ОС и КНС) расход Qr=161,22л/с. данный сток направляется в КНС. далее выполняется расчет производительности КНС Qнс=88,19л/с. получется объем стока (л/с), который сбрасывается в водоем = 88,19?

По приведенному расчету весь сток идет на КНС (161,22л/с). Только КНС имеет приемный резервуар (аккумулирующий) и производительность насосов выбирается из наиболее оптимального соотношения объема резервуара и производительности насоса:
например чем больше будет объем резервуара тем меньше можно принять производительность насосов и наоборот.

Сообщение отредактировал viva3d - 21.5.2015, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 21.5.2015, 11:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(viva3d @ 20.5.2015, 22:29) *
здесь есть пример расчета сети К2


А откуда взяты Ткнс и Тннс при расчете насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 22.5.2015, 9:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(miter @ 21.5.2015, 11:15) *
А откуда взяты Ткнс и Тннс при расчете насосной?

Задавшись Ткнс ,определяем Qнс, далее зная Ткнс и Qнс находим Тннс.
В формуле Tкнс=tr*(Qнс/Qr)(1/1-n), мин; описка, не Tкнс а Тннс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 22.5.2015, 9:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(viva3d @ 22.5.2015, 9:24) *
Задавшись Ткнс ,


Как вообще можно задаться значением 6,86мин? wink.gif Ну 7 мин я еще хоть как-то пойму, но 6,86??? И как это значение скоррелировать с принятым Р?

Сообщение отредактировал miter - 22.5.2015, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 22.5.2015, 16:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(miter @ 22.5.2015, 9:40) *
Как вообще можно задаться значением 6,86мин? wink.gif Ну 7 мин я еще хоть как-то пойму, но 6,86??? И как это значение скоррелировать с принятым Р?

Это для того (6,86) чтобы подобрать емкость приемного резервуара 50м3, чем больше значение это тем больше емкость.
Про корреляцию 6,86 с Р поясните?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.5.2015, 8:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(viva3d @ 22.5.2015, 16:55) *
Это для того (6,86) чтобы подобрать емкость приемного резервуара 50м3, чем больше значение это тем больше емкость.


Почему именно 50? Т.е. подбираете по сути не время, а объем какой удобно в отрыве от всех остальных данных? Зачем тогда формулы? Просто объем подобрать и все. Ткнс и Тннс все равно больше нигде не фигурируют и на что не влияют в Ваших расчетах.

Цитата(viva3d @ 22.5.2015, 16:55) *
Про корреляцию 6,86 с Р поясните?


Допустим приняли Р=0,6 года, т.е. грубо говоря, территорию, с которой отводится сток, должно топить в среднем раз в 0,6 года. Через 6,86 мин насосную у вас затопит (а вместе с ней и территорию отвода стока). Вопрос: откуда Вы знаете, что при времени затопления 6,86 мин топить насосоную будет раз в 0,6 года?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 25.5.2015, 17:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(miter @ 25.5.2015, 8:45) *
Почему именно 50? Т.е. подбираете по сути не время, а объем какой удобно в отрыве от всех остальных данных? Зачем тогда формулы? Просто объем подобрать и все. Ткнс и Тннс все равно больше нигде не фигурируют и на что не влияют в Ваших расчетах.



Допустим приняли Р=0,6 года, т.е. грубо говоря, территорию, с которой отводится сток, должно топить в среднем раз в 0,6 года. Через 6,86 мин насосную у вас затопит (а вместе с ней и территорию отвода стока). Вопрос: откуда Вы знаете, что при времени затопления 6,86 мин топить насосоную будет раз в 0,6 года?

6.86 это не время затопления а время когда производительность насосов сравняется с расходом поступающего стока и далее будет только превышать поступающий расход стоков. Затопление возможно в промежутке от Тннс до Ткнс так как именно в этот промежуток времени насосы не справляются с поступающим расходом, а на этот случай как раз приемный резервуар объемом 50м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.5.2015, 8:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(viva3d @ 25.5.2015, 17:47) *
6.86 это не время затопления а время когда производительность насосов сравняется с расходом поступающего стока и далее будет только превышать поступающий расход стоков. Затопление возможно в промежутке от Тннс до Ткнс так как именно в этот промежуток времени насосы не справляются с поступающим расходом, а на этот случай как раз приемный резервуар объемом 50м3.


Да, перепутал. Хорошо. А с чего Вы взяли, что через 6,86 минут количество дождевого стока упадет до величины производительности насосов и ниже и не упадет только раз в 0,6 года?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 26.5.2015, 10:06
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(miter @ 26.5.2015, 8:59) *
Да, перепутал. Хорошо. А с чего Вы взяли, что через 6,86 минут количество дождевого стока упадет до величины производительности насосов и ниже и не упадет только раз в 0,6 года?


А это я взял из "ЧУДО" формул Рекомендаций НИИ ВОДГЕО, которые в свою очередь основаны на типовых гидрографах (там в рекомендациях такие графики Q-T).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.5.2015, 14:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(viva3d @ 26.5.2015, 10:06) *
А это я взял из "ЧУДО" формул Рекомендаций НИИ ВОДГЕО, которые в свою очередь основаны на типовых гидрографах (там в рекомендациях такие графики Q-T).


Т.е. есть одна точка Qr-tr и потом рисуете похожие по форме гидрограф? Любопытно. Интересно, насколько это корректно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 26.5.2015, 22:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(miter @ 26.5.2015, 14:36) *
Т.е. есть одна точка Qr-tr и потом рисуете похожие по форме гидрограф? Любопытно. Интересно, насколько это корректно...


Расчет КНС по типовому гидрографу используя формулы, там ничего рисовать не надо только считать. (Не путайте Т и tr!!!)


А вот чтобы определить слой осадков дождя который должен отводится на очистку в полном объеме , чтобы обеспечить требование об отведении на очистку не менее 70% годового стока надо построить график. Но этот график не имеет никакого отношения к подбору КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 27.5.2015, 8:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(viva3d @ 26.5.2015, 22:28) *
Расчет КНС по типовому гидрографу используя формулы, там ничего рисовать не надо только считать. (Не путайте Т и tr!!!)


А вот чтобы определить слой осадков дождя который должен отводится на очистку в полном объеме , чтобы обеспечить требование об отведении на очистку не менее 70% годового стока надо построить график. Но этот график не имеет никакого отношения к подбору КНС.


А можно поподробнее про типовой гидрограф?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 116,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 27.5.2015, 17:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(miter @ 27.5.2015, 8:38) *
А можно поподробнее про типовой гидрограф?


это не комне а к тем кто методику данную разрабатывал

Сообщение отредактировал viva3d - 27.5.2015, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.5.2015, 8:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(viva3d @ 27.5.2015, 17:51) *
это не комне а к тем кто методику данную разрабатывал


Я про то, как им пользоваться) По той, что на картинке. Или на какой-то другой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 28.5.2015, 11:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Пользоваться надо формулами внизу, а данный график тока для понимания сути формул.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.5.2015, 11:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(viva3d @ 28.5.2015, 11:06) *
Пользоваться надо формулами внизу, а данный график тока для понимания сути формул.


Цифры-то откуда брать? Как использовать эти гидрографы без цифр? А если на них только смотреть, то откуда брать время, такое чтобы не вылететь за наш Р? Формулы - это хорошо, но в них надо подставлять какие-то значения и желательно чем-то обоснованные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 28.5.2015, 11:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Интересно, а какими значениями Тннс и Ткнс вы задаетесь и главное на основании чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polina-m
сообщение 28.12.2015, 13:03
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.7.2014
Из: Москва
Пользователь №: 239123



Расчет в экселе
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.xlsx ( 139,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 12.7.2016, 8:22
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Поднимем тему.
Все-таки опять столкнулся. И по прежнему непонятно как задавать Ткнс. Когда же он превысит? Пальцем в небо?
Или строить гидрограф типовой, тогда на основании чего, методик без кучи данных найти не могу.

Как же определить этот момент, когда оно начнет превышать?

Сообщение отредактировал Fatik - 12.7.2016, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 12.7.2016, 9:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Fatik @ 12.7.2016, 8:22) *
Пальцем в небо?

Мы не угадываем Ткнс, а задаемся им, и от него считаем остальные величины. Чем ближе Ткнс к tr, тем меньше потребный объем резервуара насосной и, следовательно, больше ее производительность и наоборот. Выбираем что нравится с точки зрения экономики и возможности строительства. По логике Ткнс - производная от параметров насосной, а не наоборот, но формулы выведены так, что удобнее задаваться им.
При большом желании можно пойти от обратного и задаваться объемом и подачей насосной и вывести формулы для Ткнс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 12.7.2016, 10:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(miter @ 12.7.2016, 9:09) *
задаваться объемом и подачей насосной и вывести формулы для Ткнс.

В общем понял, банально, система из 2х уравнений с 3 неизвестными, одно задал-получил ответ.
Я-то думал мудрено там, картинка еще околонаучная в рекомендациях huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 12.7.2016, 16:11
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Fatik @ 12.7.2016, 10:40) *
Я-то думал мудрено там, картинка еще околонаучная в рекомендациях huh.gif

А с картинками читать веселее smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 27.11.2017, 14:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!

Просьба проконсультировать, возможно ли такое сделать...
У меня коттеджный посёлок, рассчитал ливнёвку по рекомендациям ВОДГЕО 2014г. Получился расход для сети в 120л/с, а для насосной станции 95л/с, площадь стока 1,2га. Брал всё по минимуму, время добегания 5мин. Уклоны местности крутые, поэтому расход увеличенный из за них.
Но заказчик хочет как то уменьшить этот расход. Как считаете что можно предусмотреть согласно норм?
Байпаса вокруг насосной нет. Она качает через пол посёлка на очистные сооружения.
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________1.xlsx ( 20,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных