				Здравствуйте.  Не могу определиться с дымоудалением гостиницы. Гостиница 3 этажа. Коридор без естественного освещения, длина коридора 45 м., Лестница идет вместе с коридором, без ограждения и дверей. Вопрос, нужно ли предусматривать дымоудаление из коридоров в соответствии с СП 7.13130, п.7.2. в). Файл плана гостиницы прилагаю. Спасибо.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 33)
	 
	
		|  | 
				  26.5.2015, 13:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				конечно нужно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2015, 13:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 18.2.2014
 Из: Томск
 Пользователь №: 224024
 
 
 
  
 | 
				А чем это аргументируется? только пунктом 7.2.В) ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2015, 13:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				а вам нужно 2 пункта что ли?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2015, 14:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 18.2.2014
 Из: Томск
 Пользователь №: 224024
 
 
 
  
 | 
				Нет, просто я думаю раз есть дымоудаление значит должен быть и подпор, а куда его тут подавать, если лестничная клетка совмещена с коридором на каждом этаже т.е. идет с коридором как одно целое
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2015, 14:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				читайте сп до конца8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
 Подавать компенсацию в коридор.
 
 Сообщение отредактировал Composter - 26.5.2015, 14:11
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2015, 14:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 18.2.2014
 Из: Томск
 Пользователь №: 224024
 
 
 
  
 | 
				ясно, спасибо. Возможно ли подачу компенсации дымоудаления предусмотреть только на лк. первого этажа. ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2015, 14:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				во первых разберитесь с лестницей, какой у вас тип, если н2 или н3 то нужно еще добавить подпор в лестницу. На плане не видно дверей но согласно сп2 ,они должны быть.Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты.
 если дверь есть и подпор делать не надо, то подав компенсацию в лк через закрытую дверь воздух не пройдет.
 если же у вас нет дверей ,то подачу компенсации нужно осуществлять в нижнюю зону, т.е. чтобы на 1 этаже воздух подавался в нижнюю зону, вам нужно сделать компенсацию под лестничной клеткой.
 обычно компенсацию делают естесвенную, закладывается шахта схожая размерами с шахтой ду и ставтя клапаны в нижнюю часть, на каждом этаже.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2015, 15:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(serginholevkad @ 26.5.2015, 14:26)  Здравствуйте. Не могу определиться с дымоудалением гостиницы. Гостиница 3 этажа. Коридор без естественного освещения, длина коридора 45 м., Лестница идет вместе с коридором, без ограждения и дверей.
 Вопрос, нужно ли предусматривать дымоудаление из коридоров в соответствии с СП 7.13130, п.7.2. в).
 Вы не написАли, это существующее здание (реконструкция) или вновь проектируемое? В объёмно-планировочных решениях целый набор несоответствий действующим нормам пож. безопасности (№ 123-ФЗ, СП1, СП 2, СП 4) в части путей эвакуации и количества эвак. выходов. Открытая лестница, согласно нормам) не может объединять более 2-х этажей, более того, она не считается эвакуационной, а также все коридоры не являются эвакуационными: № 123-ФЗ, ст. 89 Цитата 14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
 1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
 
 2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;
 
 4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов)
 Все указания СП 7 по проектированию противодымной защиты справедливы только для зданий, построенных/проектируемых по действующим нормам ПБ, При несоответствии здания нормам ПБ, для него требуется разработка СТУ
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 5:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 18.2.2014
 Из: Томск
 Пользователь №: 224024
 
 
 
  
 | 
				Всем большое спасибо за ответы. Заранее прошу прощения, сам был не в курсе, прислали дополнение к чертежам.  На которых указаны лестничные клетки.  Также дополню - первый этаж гостиницы является цокольным т.к.  отм. пола ниже уровня отм. земли на 0,6 м. На втором этаже как видно на прикладываемом плане есть 4 оконных проема на лк. - которая по факту является продолжением коридора, не имеет перегородок и дверей. И есть 2 лестничные клетки Л1. третий этаж - антрисольный на него ведут 2 лестницы со 2ого этажа.  Как я понимаю. в связи с тем что на 2ом этаже есть оконные проемы дымоудаление закладывать не требуется. В здании будет производиться реконструкция.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 6:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 18.2.2014
 Из: Томск
 Пользователь №: 224024
 
 
 
  
 | 
				Т.к. коридор идет вместе с лестницей имеющей световые проемы - получается дымоудаление не нужно, но на антрисольном этаже нету естественного освещения, следовательно дымоудаление нужно...Или помещения такого рода можно отнести по типу конструкции к пассажу, и следовательно дымоудаление требуется
 
 Сообщение отредактировал serginholevkad - 27.5.2015, 6:12
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 9:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				прочитайте полностью сп и хорошенько подумайте, а то у меня ощущение что в поиске заблили слово, а раз его не то значит не нужно.определитесь с лестницами, задолбайте архитекторов,чтобы вам прописали типы лестниц (л1,л2,л3,н1,н2,н3).
 в сп есть четкое требование к естественному освещению коридора.
 получается у вас на пассаж ,а атриум (сп общественные здания приложение Б).
 Сразу обрадую, расход ДУ из атриума будет в 10 раз больше чем если бы это были коридоры.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 9:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(serginholevkad @ 27.5.2015, 6:10)  Т.к. коридор идет вместе с лестницей имеющей световые проемы - получается дымоудаление не нужно, но на антрисольном этаже нету естественного освещения, следовательно дымоудаление нужно...Или помещения такого рода можно отнести по типу конструкции к пассажу, и следовательно дымоудаление требуется
 По поводу ест. проветривания коридоров читайте СП 7, п.п. 3.12 и 8.5, а также тут Цитата(Composter @ 27.5.2015, 9:13)  Сразу обрадую, расход ДУ из атриума будет в 10 раз больше чем если бы это были коридоры. Там дело намного хуже, получается, что для каждой части коридора имеется только один эвак. выход в ЛК, поскольку, согласно ФЗ  Цитата Эвакуационные пути не должны включать ... участки, ведущие:1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт
 а во вторую ЛК можно попасть только через такой участок. Нормами один выход не допускается
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 9:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 18.2.2014
 Из: Томск
 Пользователь №: 224024
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Composter @ 27.5.2015, 10:13)  прочитайте полностью сп и хорошенько подумайте, а то у меня ощущение что в поиске заблили слово, а раз его не то значит не нужно.определитесь с лестницами, задолбайте архитекторов,чтобы вам прописали типы лестниц (л1,л2,л3,н1,н2,н3).
 в сп есть четкое требование к естественному освещению коридора.
 получается у вас на пассаж ,а атриум (сп общественные здания приложение Б).
 Сразу обрадую, расход ДУ из атриума будет в 10 раз больше чем если бы это были коридоры.
 Лестницы две - Л1. Почему атриум? (Атриум: часть здания в виде многосветного пространства (три и более этажей), развитого по вертикали, смежного с поэтажными частями здания (галереями, ограждающими конструкциями помещений и т.п.), как правило, имеет верхнее освещение. Атриум, развитый по горизонтали в виде многосветного прохода (при длине более высоты), называется пассажем. Судя по СП это либо пассаж, либо антресоль. Звонили архитектору он сказал что это точно не атриум и не пассаж.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 10:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				на счет лестниц и дверей вам ИОВ расписал сп и пункты, садитесь с архитектором и проверяйте.мне все равно как вы и архитектор обзавете это многосветное пространство.
 в расчете вы увидите что высота пламени большая,высота незадымляемой зоны большая,толщина дымового слоя маленькая, вследствие этого расход ду будет не менее 200 000 м3/час + на это организовать компенсацию в нижнюю зону.
 кстати какую стадию проектируете?
 
 Сообщение отредактировал Composter - 27.5.2015, 10:13
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 10:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 18.2.2014
 Из: Томск
 Пользователь №: 224024
 
 
 
  
 | 
				пока еще договора нету с заказчиком, честно говоря я сам пока не в курсе с какой стадии начнем. Думаю РП
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 10:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(serginholevkad @ 27.5.2015, 9:55)  Звонили архитектору он сказал что это точно не атриум и не пассаж. Цитата(Composter @ 27.5.2015, 10:11)  мне все равно как вы и архитектор обзавете это многосветное пространство. Ув. Composter  прав, "назови хоть горшком"... Намного важнее, как относятся пожарные к такому объёмно-планировочному решению вообще и к противодымной защите Вашего многосветного пространства в частности. Судя по тому, что даже специалисту ОВ видны несоответствия этой планировки действующим нормам ПБ, даже представить не могу, сколько таких "ляпов" найдут специалисты ПБ и квалифицированные архитекторы. Цитата(serginholevkad @ 27.5.2015, 10:33)  пока еще договора нету с заказчиком, честно говоря я сам пока не в курсе с какой стадии начнем. Думаю РП Т.е. будут все положенные разделы и ПД будет проходить экспертизу?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 10:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 18.2.2014
 Из: Томск
 Пользователь №: 224024
 
 
 
  
 | 
				т.е. нет разницы пассаж это или атриум, или антресоль расчет системы дымоудаления всегда будет одинаковым? Как для многосветного пространства и не важно что там 2 этажа, а ни как сказано в СП "общественные здания" атриумом считается многосветное помещение с количеством 3 и более этажей.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 10:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Да, спасающемуся от дыма на Вашей "антресоле" абсолютно всё-равно, как называете этот объём Вы и архитектор.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 11:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				По моему здесь как и во многих случаях экономия заказчика на специалисте ПБ, поэтому специалисту ОВ и приходится вникать в тонкости планировочных решений увязывая их с требованиями ПБ и последующими необходимыми мероприятиями по ПДВ.Мой совет объясните заказчику о необходимости привлечения  к анализу раздела АР специалиста ПБ.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 11:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Wiz @ 27.5.2015, 11:11)  Мой совет объясните заказчику о необходимости привлечения  к анализу раздела АР специалиста ПБ. Совершенно справедливо! Я вообще полагаю, что при реконструкции здесь необходимы серьёзные переделки в АР, а, возможно, и разработка СТУ, если это существующее здание не удастся "причесать" под действующие нормы
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 11:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 18.2.2014
 Из: Томск
 Пользователь №: 224024
 
 
 
  
 | 
				Будем думать. Всем спасибо за ответы!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2015, 12:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				Цитата(serginholevkad @ 27.5.2015, 10:49)  т.е. нет разницы пассаж это или атриум, или антресоль расчет системы дымоудаления всегда будет одинаковым? разница есть, но всех формулах присутсвует высота помещения и высота незадымляемой зоны.а это основные показатели для расхода дыма. Без разницы новое это здание или рекнструкция, проектная документация должна пройти экспертизу.Если стадия П разрабатывалась давно, либо внесены серьезные изменеия в документацию, то нужно опять проходить экспертизу. Если стадия П есть у заказчика то требуйте ее, вам особенно нужны разделы ОВ,ДУ,ППМ и если есть то СТУ. Если же вы будете разрабатывать документацию для экспертизы, то вам нужны раздел ППМ и если есть то СТУ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2015, 9:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 18.2.2014
 Из: Томск
 Пользователь №: 224024
 
 
 
  
 | 
				Чтобы не создавать лишней темы. В продолжение существующей на цокольном этаже этой гостиницы будет еще ресторан на отм. -3,600.  Нужно ли в нем проектировать дымоудаление? Вроде как по СП7. п.7.2 ж) надо, но помещения не превышают 50 м2.. План ресторана прилагаю.
				Сообщение отредактировал serginholevkad - 29.5.2015, 9:29   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2015, 10:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(serginholevkad @ 29.5.2015, 9:27)  План ресторана прилагаю. Ваши архитекторы ещё не знакомы с нормами ПБ по эвакуации (в части размещения ЛК и их защиты), в т.ч. из цокольных этажей; а технологи ещё не знакомы с санитарными нормами по общепиту. По вопросу ДУ - неизвестно, какая площадь зала ресторана останется после выполнения всех противопож. и санитарных норм, так что не торопитесь заморачиваться! Ещё больше подозреваю, что без СТУ это здание не сможет обойтись. А если будет СТУ, скорей всего, будут и указания по ДУ
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2017, 11:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4830
 Регистрация: 7.9.2006
 Из: Московская область
 Пользователь №: 3923
 
 
 
  
 | 
				Такая же гостиница с рестораном. Площадь зала, незанятая оборудованием, более 50 м2 - ДУ по п. 7.2 ж. Но зал не отделён от произв. цеха. Нужно ли выполнить это выделение на момент пожара, предусмотрев противодымную штору?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.10.2017, 19:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 26.11.2015
 Пользователь №: 283862
 
 
 
  
 | 
				Хорошо, а если не успеть открыть противодымную штору. То уж не успел, так не успел.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2017, 9:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4830
 Регистрация: 7.9.2006
 Из: Московская область
 Пользователь №: 3923
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kirill23 @ 2.10.2017, 20:49)  Хорошо, а если не успеть открыть противодымную штору Такие вещи д. срабатывать а/матически.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2017, 10:45 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Спамерам отвечать не рекомендую, "оно" просто набирало сообщения. Для солидности. Не имея понятия о предмете.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2017, 11:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4830
 Регистрация: 7.9.2006
 Из: Московская область
 Пользователь №: 3923
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Skaramush @ 3.10.2017, 11:45)  Спамерам отвечать не рекомендую Кого только не бывает. Поди определи ещё. По делу никого, вот и на любой шорох вздрагиваешь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2017, 11:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3575
 Регистрация: 5.3.2009
 Из: Газ-Ачака
 Пользователь №: 30120
 
 
 
  
 | 
				под руками нет норм, но там что то было про если помещение менее 50м2 и находится на площади  основного помещения то делать для маленькогопо мещения не надо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2017, 12:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4830
 Регистрация: 7.9.2006
 Из: Московская область
 Пользователь №: 3923
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Composter @ 3.10.2017, 12:43)  под руками нет норм, но там что то было про если помещение менее 50м2 и находится на площади  основного помещения то делать для маленькогопо мещения не надо Есть такая буква п. 7.3 г. Но у меня помещение больше 50 м2.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2017, 16:29 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22473
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Определить таких легко - посмотреть сообщения пользователя. На десяток пустобрёхств - две рекламных ссылки.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.10.2017, 0:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 12771
 Регистрация: 9.4.2014
 Пользователь №: 229939
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Незнайка @ 2.10.2017, 11:20)  ...зал не отделён от произв. цеха. Нужно ли выполнить это выделение на момент пожара, предусмотрев противодымную штору? Это одно общее помещение с произв. зоной и зоной посетителей - штора не нужна.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |