> как найти обрыв в кабеле под землёй?
researcher777
сообщение 2.6.2015, 19:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193181



Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу Вас помочь в следующем вопросе.
Есть насосная станция 3-го подъема. Она запитывается от КТП, от КТП брошен по воздуху кабель на опору №2, с опоры кабель уходит в землю и выходит в насосной. Кабель алюминиевый 4х25. Пропала одна фаза. Измеряли на опоре. С опоры уходит. А вот в насосную не приходит. Подскажите, пожалуйста, какими методами можно обнаружить пропажу. Хотел применить прибор ГКИ-4+ИПК4, но прибор оказался не рабочим. Да и вряд ли он поможет. Ведь кабель 4-жильный, с наружной изоляцией, поэтому мала вероятность что перегоревшая фаза будет на земле. Кто-нибудь сталкивался с такими вопросами?
Заранее благодарен!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 27,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
kdu
сообщение 3.6.2015, 6:03
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Как раз вероятнее что отрыв где-то в земле (поскольку по ПУЭ (и здравому смылсу тоже) в земле мощность рассеяния тепла от кабеля меньше). Насчёт того как искать... Вы бы для начала написали кабель одинаковый по воздуху и в земле? по пути нет распаечных коробок? Если кабель без разрывов (т.е. без распаечных коробок/сочленений и т.п.) и имеет существенную длину (сотни метров и более), то самый лучший вариант на мой взгляд замерить с обоих концов погонную ёмкость по всем жилам. По идее она должна быть практически одинаковой для всех целых жил кабеля и различаться для пробитой жилы с разных её концов. Далее путём простейших математических вычислений определяем приблизительное место точки обрыва жилы... Как-то так. Удачи!
P/S: перед замерами разумеется нужно заземлить все жилы кабеля кроме замеряемой + заземлить экран ежели таковой имеется

Сообщение отредактировал kdu - 3.6.2015, 6:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.6.2015, 11:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Для поиска повреждений пользуются специальными приборами, например, РЕФЛЕКТОМЕТР РЕЙС-105М (из тех, которыми пользовался сам лично), или старенькие - Р5-10 и т.п. Но вряд ли вы захотите покупать прибор из-за одного повреждения, дешевле, наверное, обратиться в местную электросеть, связь, или специализированную организацию. Обычно поиск одного повреждения обходится где-то от 1000р.
Всякие наколенные способы - измерение ёмкости, сопротивлений при коротком, дают слишком большую погрешность. Следует иметь ещё в виду, что рефлектометры дают только дистанцию до места повреждения, и если нет точной топологии кабеля, то найти повреждение будет затруднительно. Иногда проще просто переложить кабель.
Если трассировка кабеля не задокументирована, то используется ещё один метод - подключается к кабелю специальный звуковой генератор довольно большой мощности, и кабель отслеживается с помошью детектора с наушниками или индикатором уровня сигнала. Но надо иметь в виду, что работает метод только при замыкании жил либо между собой, либо на броню. При обрыве используют метод дожига - подают со специального высоковольтного генератора напряжение, и пытаются добиться сварки повреждённой жилы с другой либо с бронёй возникающей при этом дугой. Иногда на это уходит довольно много времени, особенно если кабель с пропиткой. Возникающее соединение имеет склонность заплывать и рваться.
В вашем случае, если воспользоваться обеими методами, можно рефлектометром определить дистанцию, после чего закоротить на одном конце две целых жилы, подключить генератор на другом конце и оттрассировать кабель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
researcher777
сообщение 3.6.2015, 21:42
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193181



Цитата(kdu @ 3.6.2015, 6:03) *
Как раз вероятнее что отрыв где-то в земле (поскольку по ПУЭ (и здравому смылсу тоже) в земле мощность рассеяния тепла от кабеля меньше). Насчёт того как искать... Вы бы для начала написали кабель одинаковый по воздуху и в земле? по пути нет распаечных коробок? Если кабель без разрывов (т.е. без распаечных коробок/сочленений и т.п.) и имеет существенную длину (сотни метров и более), то самый лучший вариант на мой взгляд замерить с обоих концов погонную ёмкость по всем жилам. По идее она должна быть практически одинаковой для всех целых жил кабеля и различаться для пробитой жилы с разных её концов. Далее путём простейших математических вычислений определяем приблизительное место точки обрыва жилы... Как-то так. Удачи!
P/S: перед замерами разумеется нужно заземлить все жилы кабеля кроме замеряемой + заземлить экран ежели таковой имеется

Прошу прощения, действительно, не написал про сам кабель. С КТП до опоры №2 уходит провод а-35, а к нему рядом с опрой подмотан АВВГ-25, который и уходит в землю.

Цитата(Kotlovoy @ 3.6.2015, 11:43) *
Для поиска повреждений пользуются специальными приборами, например, РЕФЛЕКТОМЕТР РЕЙС-105М (из тех, которыми пользовался сам лично), или старенькие - Р5-10 и т.п. Но вряд ли вы захотите покупать прибор из-за одного повреждения, дешевле, наверное, обратиться в местную электросеть, связь, или специализированную организацию. Обычно поиск одного повреждения обходится где-то от 1000р.
Всякие наколенные способы - измерение ёмкости, сопротивлений при коротком, дают слишком большую погрешность. Следует иметь ещё в виду, что рефлектометры дают только дистанцию до места повреждения, и если нет точной топологии кабеля, то найти повреждение будет затруднительно. Иногда проще просто переложить кабель.
Если трассировка кабеля не задокументирована, то используется ещё один метод - подключается к кабелю специальный звуковой генератор довольно большой мощности, и кабель отслеживается с помошью детектора с наушниками или индикатором уровня сигнала. Но надо иметь в виду, что работает метод только при замыкании жил либо между собой, либо на броню. При обрыве используют метод дожига - подают со специального высоковольтного генератора напряжение, и пытаются добиться сварки повреждённой жилы с другой либо с бронёй возникающей при этом дугой. Иногда на это уходит довольно много времени, особенно если кабель с пропиткой. Возникающее соединение имеет склонность заплывать и рваться.
В вашем случае, если воспользоваться обеими методами, можно рефлектометром определить дистанцию, после чего закоротить на одном конце две целых жилы, подключить генератор на другом конце и оттрассировать кабель.

Сегодня был в телекоме. У них как раз есть измеритель неоднородностей линий Р5-10. Договорились попробовать померить им на следующей неделе. Сейчас буду искать инструкцию на прибор. И нужно еще попробовать найти коэффициент для моего кабеля. Насколько я понимаю для трассировки (в данном случае дожечь еще до одной жилы) рабочий ГКИ4 не годится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 4.6.2015, 0:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Инструкция к Р5-10. А в вашем телекоме есть тот, кто умеет им пользоваться? Боюсь, вот так с налёту может и не получиться измерить. Прибор довольно специфический, а инструкция - аскетична.
ГКИ-4 без ИПК4 ни для чего не годится.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  r5_10.djvu ( 2,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных