> Выбор системы АУПТ, спринклеры или дренчеры
GFGGFV
сообщение 15.6.2015, 12:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2014
Пользователь №: 246876



Добрый день! Подскажите советом которые возникли при проектировании здания стоянки автомобильной техники.

Исходные данные:
- есть здание 53х53 метра, высотой 10 метров. Здание используется для стоянки шахтной пневматической технике. ГСМ не хранится, обслуживание техники не производится, только стоянка. По СП5 получается необходимость установки АУПТ.


Суть вопроса: как выбрать дренчерная система мне нужна или спринклерная? Оросители планирую разместить над потолком, на отм +9,000. Минимальная температура в здании +5 по цельсию.

Сообщение отредактировал GFGGFV - 15.6.2015, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Sindarkon
сообщение 15.6.2015, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Спринклерная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GFGGFV
сообщение 16.6.2015, 4:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2014
Пользователь №: 246876



Sindarkon почему спринклерная? можете пояснить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.6.2015, 8:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Давайте подойдём с другой стороны: почему дренчерная? Дренчерные установки предназначены для мгновенного орошения сразу большой площади в случае вероятности быстрого и неконтролируемого развития пожара. Вот и попробуйте пояснить, для чего в вашем случае может понадобиться дренчерная установка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roman_vk
сообщение 16.6.2015, 9:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264756



Спринклерная. А дренчеры поставьте на путях эвакуации и между противопожарными отсеками, если они есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GFGGFV
сообщение 16.6.2015, 10:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2014
Пользователь №: 246876



Sindarkon в том то и проблема что я не нашел разъяснения по выбору дренч. или спринкл. системы.


В СП5 в сказано что спринклер это ороситель с тепловым замком, дренчер ороситель без теплового замка. Как выбирать между ними не сказано.

Смущает то что спринклеры будут находится на высоте девяти метров, и учуют ли они то - что на полу что то горит(например разлитое топливо).

А вообще коллеги которые делают пожарную сигнализацию разделили бокс на шесть зон на которых определяется пожар. Планировалось что если в какой то зоне обнаруживается пожар - то там срабатывает дренчерная завеса, конкретно в этой зоне. Такое решение правильное?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 16.6.2015, 11:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Применение дренчерных систем ведёт за собой соответствующие расходы воды (а площади у вас немаленькие). Для защиты стоянки техники это нецелесообразно.

Вопросы, которые вы задаёте, говорят о том, что у вас нет опыта проектирования противопожарных систем. Вы не с того начали учиться. Поищите на этом форуме темы по обучению проектированию и необходимой для этого литературе; посмотрите примеры проектов; пройдитесь поиском по обсуждениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GFGGFV
сообщение 16.6.2015, 12:36
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2014
Пользователь №: 246876



Sindarkon согласен площади не маленькие. поэтому и хотим раскидать по зонам. на этом и других сайтах почитал обсуждения - на мои вопросы мне они не ответили....собственно поэтому и задаю вопрос здесь. Если кто сможет ответить конкретно на мой вопрос - буду очень благодарен.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.6.2015, 14:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(GFGGFV @ 16.6.2015, 12:36) *
Sindarkon согласен площади не маленькие. поэтому и хотим раскидать по зонам. на этом и других сайтах почитал обсуждения - на мои вопросы мне они не ответили....собственно поэтому и задаю вопрос здесь. Если кто сможет ответить конкретно на мой вопрос - буду очень благодарен.

Возможно, Вам поможет книга одного из ведущих в своё время специалистов ВНИИПО по водяным системам Е.Н. Иванова. Стр.47,48. https://yadi.sk/d/cUxA5Z1ke8feL
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GFGGFV
сообщение 17.6.2015, 4:35
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2014
Пользователь №: 246876



BTS, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 17.6.2015, 15:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



здание 53 на 53 это меньше 3000 м2, зачем его делить на пожарные отсеки если будет пожаротушение??? это маленькая площадь. Делается обычная спринклерная система тушения. и дренчера не нужны! для чего они там? из этого склада через дверь можно попасть в другое здание (пожарный отсек)? если да, то ставит дренчер над этой дверью. на путях эвакуации для чего дренчер ставить?
Что то тут у автора темы все перемешалось от обилия информации, да еще новичок один вредные советы дал с дренчерами )))) правильно Sindarkon сказал, найдите типовой проект и делайте свой. Будут вопросы пишите на форуме, поможем wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных