> Посоветуйте датчик электропроводности, для жаротрубного парового котла
доктор Шморль
сообщение 16.6.2015, 8:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997



Добрый день, господа!
Посоветуйте, пожалуйста, датчик электропроводности для жаротрубного парового котла, чтобы имел св-во об утверждении типа СИ и работал при 16 барах и температуре чуть выше 200 градусов (температура насыщенного пара при 16 кг около 201 градусов).
Нужно что-то заложить в проект, а на рынке Спиракс и Гестра, которые не занесены в Госреестр, в связи с чем заказчик противится их установке у себя на котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
smart-bear
сообщение 16.6.2015, 10:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Уважаемый доктор Шморль!
Уточните (марку, тип) котла. У вас, что котел поставляется "голышом"?
"Нормальные" паровые жаротрубные котлы поставляются в комплекте со всеми датчиками в комплекте, в т.ч. по электропроводимости котловой воды (это может быть отдельной опцией).


Сообщение отредактировал smart-bear - 16.6.2015, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор Шморль
сообщение 16.6.2015, 13:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997



Цитата(smart-bear @ 16.6.2015, 13:56) *
Уважаемый доктор Шморль!
Уточните (марку, тип) котла. У вас, что котел поставляется "голышом"?
"Нормальные" паровые жаротрубные котлы поставляются в комплекте со всеми датчиками в комплекте, в т.ч. по электропроводимости котловой воды (это может быть отдельной опцией).


Не надо считать себя умнее других.
Я повторюсь, сказав, что мне нужен прибор, включенный в Госреестр СИ РФ. Котлы поставляются с датчиком проводимости Gestra. А Gestra в Реестр СИ не входит.
Если бы не было такого требования, то без проблем бы поставил Gestra.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.6.2015, 14:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(доктор Шморль @ 16.6.2015, 13:13) *
Не надо считать себя умнее других.
Я повторюсь, сказав, что мне нужен прибор, включенный в Госреестр СИ РФ. Котлы поставляются с датчиком проводимости Gestra. А Gestra в Реестр СИ не входит.
Если бы не было такого требования, то без проблем бы поставил Gestra.

Система продувки паровых котлов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 265,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор Шморль
сообщение 16.6.2015, 15:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997



Цитата(Лыткин @ 16.6.2015, 17:50) *
Система продувки паровых котлов.


Спасибо. Этот прибор я уже изучил. Аналог LRS 7-1 Gestra.
Проблема в том, что у заказчика метролог требует документы: св-во об утв. типа СИ и методики поверки датчиков. Производитель заявляет, что их приборы средствами измерения не являются и никаких свидетельств нет и не будет. Как быть в данной ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 16.6.2015, 15:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(доктор Шморль @ 16.6.2015, 15:02) *
Спасибо. Этот прибор я уже изучил. Аналог LRS 7-1 Gestra.
Проблема в том, что у заказчика метролог требует документы: св-во об утв. типа СИ и методики поверки датчиков. Производитель заявляет, что их приборы средствами измерения не являются и никаких свидетельств нет и не будет. Как быть в данной ситуации?

Наверное это так. Регистрируются метрологами коммерческие расходчики. Данный прибор относится к системе безопасности эксплуатируемого котла. Главное чтобы его показания совпадали с нашими стандартами. Думаю вот так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILG
сообщение 17.6.2015, 0:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20100



Добрый день, Доктор! smile.gif

Не понятно почему эти датчики так "беспокоят" метролога. Это не средство измерения, поэтому и методик поверки нет. Поверка - это процесс подтверждения заявленных метрологических характеристик. А где он увидел метрологические характеристики, которые нужно подтверждать? Такие системы настраиваются по месту. Вы попросите его документ предоставить, на основании которого такие требование выдвигаются, интересно что он вам ответит.

С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.6.2015, 0:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Лыткин @ 16.6.2015, 15:12) *
Данный прибор относится к системе безопасности эксплуатируемого котла.

Позволю себе с Вами не согласится. Данный прибор относится к соблюдению ВХР, но ни как не к системе безопасности - давление, температура, факел и т.д.

Заявление производителя о том, что упомянутый прибор не является средством измерения сунуть по нос метрологу дабы заткнулся. В проекте указать, что наладку ВХР ни кто не отменял, а сей прибор может дублировать хим. анализы, выполненные штатной лабораторией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 17.6.2015, 8:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Цитата(доктор Шморль @ 16.6.2015, 14:13) *
Не надо считать себя умнее других.


Неблагодарность - отрицательное духовно-нравственное качество личности, проявляющееся как непризнание добра, сделанного человеку кем-либо. Это не испытание чувства благодарности и признания к тем, кто это добро сделал. Как правило, неблагодарность несет в себе смысл поступка, не оправдывающего затраченных усилий. Неблагодарность означает короткую память человека на помощь, поддержку, оказываемые ему. Это одно из низменных человеческих качеств («черная неблагодарность»), разрушающих выполнение нравственного правила платить добром за добро. Оно дает начало многим другим отрицательным качествам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 17.6.2015, 8:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Галиев @ 17.6.2015, 0:30) *
Позволю себе с Вами не согласится. Данный прибор относится к соблюдению ВХР, но ни как не к системе безопасности - давление, температура, факел и т.д.

Заявление производителя о том, что упомянутый прибор не является средством измерения сунуть по нос метрологу дабы заткнулся. В проекте указать, что наладку ВХР ни кто не отменял, а сей прибор может дублировать хим. анализы, выполненные штатной лабораторией.

Думаю что соблюдение ВХР, да и вообще технологии, это тоже безопасность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
доктор Шморль
сообщение 18.7.2015, 17:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 139997



Спасибо всем за ответы!
Анализ рынка приборов показал, что кроме Спиракса и Гестры нет подходящих приборов.
Оказалось проще уговорить метролога и протолкнуть датчик без свидетельства об утверждении типа СИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 18.7.2015, 20:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Лыткин @ 17.6.2015, 8:23) *
Думаю что соблюдение ВХР, да и вообще технологии, это тоже безопасность.

На моей старой котельной месяц работали на конденсате + сырая вода, "такнадобыло", подзасрали ДКВр 6,5/13 ПМ конечно. Но котел живой, и безопасный, максимум - прогорела бы экранная труба, что тоже конечно плохо.
По теме "безопасность": - в отчете ПНР о ВХР нет ни слова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 23.7.2015, 8:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Галиев @ 18.7.2015, 20:20) *
На моей старой котельной месяц работали на конденсате + сырая вода, "такнадобыло", подзасрали ДКВр 6,5/13 ПМ конечно. Но котел живой, и безопасный, максимум - прогорела бы экранная труба, что тоже конечно плохо.
По теме "безопасность": - в отчете ПНР о ВХР нет ни слова.

РНИ бывают теплотехнические и теплохимические.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных