> Расчет вентиляции МКС, Помогите рассчитать вентиляцию
insiderx89
сообщение 26.6.2015, 9:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



Здравствуйте! Я начал заниматься проектированием модульных КС совсем недавно. Вопрос задаю, потому что учился на двигателиста, а теперь вот занимаюсь этим. Дайте пожалуйста формулу для расчета вентиляции, а то в литературе расчеты коровников только нашел. В мкс (20ти футовый контейнер) будет стоять один компрессор производительностью 7 кубов в минуту с воздушным охлаждением, рефрижераторный осушитель и ресивер, температурный диапазон плюс, минус 40, имеется ввиду температура за мкс. Остальные параметры пока не известны, но у производителя могу запросить. Нужно ли ставить вытяжной вентилятор в канал для отвода нагретого воздуха от компрессора? Выброс воздуха будет осуществляться непосредственно на улицу. Правильно ли я понимаю, что должен быть канал для подвода воздуха(как рассчитать его размеры тоже не знаю) канал для отвода с кожухом непосредственно от компрессора и еще один канал для вентиляции помещения, или в нем нет необходимости? И еще о расположении канала для притока воздуха, где лучше его расположить? У компрессора забор воздуха осуществляется с низу с двух сторон, делать канал напротив есть смысл или нет( летом температура может достигнуть высоких значений и компрессор перегреется) В помещении планируется поддерживание температуры на уровне 20 градусов. Помогите пожалуйста, или посоветуйте хорошую литературу, применимую к мкс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Nosorog
сообщение 26.6.2015, 10:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808



В первую очередь посмотрите паспорт на компрессор, в некоторых есть очень полные указания по организации воздухообмена, даже считать ничего не придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insiderx89
сообщение 26.6.2015, 11:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



Цитата(Nosorog @ 26.6.2015, 10:20) *
В первую очередь посмотрите паспорт на компрессор, в некоторых есть очень полные указания по организации воздухообмена, даже считать ничего не придется.

1. Вентиляция помещения основывается на:
(1) Температура помещения, в которой установлен компрессор, контролируется в пределах 9°F
(2) Статическое давление вентиляционного воздуха должно составлять 0 МПа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
- установите изделие в защищенном от пыли помещении с низкой влажностью на уровне бетонного пола.
- никогда не устанавливайте изделие на деревянный брус или опору. Высокая влажность может привести к короткому замыканию и коррозии.
- частицы пыли, содержащие железо или песок могут привести к слабому сопротивлению двигателя и повреждениям компрессорной головки.
- вентилятор должен обеспечивать температуру окружающей среды в пределах 40°С или ниже.
вот все что есть по вентиляции в паспорте. используются компрессоры марки coaire южная корея
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nosorog
сообщение 26.6.2015, 11:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808



Тогда можно посмотреть паспорта других производителей аналогичного оборудования. Где-то у меня был такой, поищу, кину ссылку, чтобы не быть голословным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insiderx89
сообщение 26.6.2015, 11:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



Цитата(Nosorog @ 26.6.2015, 11:41) *
Тогда можно посмотреть паспорта других производителей аналогичного оборудования. Где-то у меня был такой, поищу, кину ссылку, чтобы не быть голословным.

буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nosorog
сообщение 26.6.2015, 12:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808



http://dk-yg.ru/doc/vint_comp/3.pdf

http://profautokey.ru/_ld/0/3___KS.pdf

Надеюсь поможет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insiderx89
сообщение 29.6.2015, 17:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



Цитата(Nosorog @ 26.6.2015, 12:04) *

Спасибо. Информация полезная. Вопрос еще такой, есть ли необходимость ставить вытяжные вентиляторы в каналах для отвода тепла от компрессора, если есть кожух? Выброс воздуха производится на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nosorog
сообщение 30.6.2015, 10:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808



Зависит от протяженности канала. Если длина канала не превышает 3 метра, то установка дополнительного вентилятора не требуется (это опять же из паспорта на какой-то компрессор, но по памяти, сам паспорт к сожалению не нашел).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.6.2015, 10:50
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...При условии, что канал полного сечения, прямой, без изменения сечения и направления. А лучше, всё равно, характеристику вентилятора и считать. Чтобы не было мучительно больно, за бесцельно угробленное оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 30.6.2015, 11:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Обычно компрессор справляется, если сети нет почти, если сеть протяженная, то может и понадобится доп. вентилятор. Данные по вентилятору, наверное, только у производителя можно добыть.... В Вашем случае, скорее всего вентилятор не потребуется, модульная ж, стены рядом...
Помнится видел проект просто выброс за ближайшую стену либо в помещение, чтоб тепло зимой не выкидывать. рядом проем воздухозаборный тоже с клапаном. Все клапана с приводами, вручную или по датчикам клапана работали, не помню ток...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.6.2015, 11:15
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тройник на выхлопе + либо два клапана с работой в противоходе, либо один, в "основании тройника" и открывающий одну половину, закрывая вторую. Управление по температуре внутри и voila - получаем поддержание температуры в помещении. Работает на двух объектах, компрессоры AtlasCopco.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insiderx89
сообщение 30.6.2015, 11:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



Цитата(defuser @ 30.6.2015, 11:09) *
Обычно компрессор справляется, если сети нет почти, если сеть протяженная, то может и понадобится доп. вентилятор. Данные по вентилятору, наверное, только у производителя можно добыть.... В Вашем случае, скорее всего вентилятор не потребуется, модульная ж, стены рядом...
Помнится видел проект просто выброс за ближайшую стену либо в помещение, чтоб тепло зимой не выкидывать. рядом проем воздухозаборный тоже с клапаном. Все клапана с приводами, вручную или по датчикам клапана работали, не помню ток...

там под углом 90 градусов будет канал идти, протяженность канала в пределах метра. В самом компрессоре уже есть вентилятор, вопрос в том стоит ли в стене на выходе самого канала монтировать еще один осевой, но большей мощности.


Цитата(Skaramush @ 30.6.2015, 11:15) *
Тройник на выхлопе + либо два клапана с работой в противоходе, либо один, в "основании тройника" и открывающий одну половину, закрывая вторую. Управление по температуре внутри и voila - получаем поддержание температуры в помещении. Работает на двух объектах, компрессоры AtlasCopco.

канал для отводв нагретого воздуха будет выводиться в стену, ну а сам воздух соответственно удаляться на улицу. жалюзи на выходе управляемые. плюс сбоку байпасные жалюзи для обогрева помещения компрессорной в зимнее время.

Цитата(Nosorog @ 30.6.2015, 10:44) *
Зависит от протяженности канала. Если длина канала не превышает 3 метра, то установка дополнительного вентилятора не требуется (это опять же из паспорта на какой-то компрессор, но по памяти, сам паспорт к сожалению не нашел).

а где лучше расположить каналы для входа воздуха в помещение. каналы для забора воздуха у компрессора внизу, плюс компрессор находится на расстоянии 400 мм от стены. если сделать каналы в стене внизу, то, скорее всего зимой могут возникнуть проблемы с нагревом воздуха с улицы( ну либо можно прямо напротив каналов в стене поставить конвектор?) насколько я знаю, если каналы для забора воздуха будут внизу, а каналы для отвода вверху бокса, то вроде как процесс циркуляции улучшается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insiderx89
сообщение 6.7.2015, 8:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



Цитата(Nosorog @ 30.6.2015, 10:44) *
Зависит от протяженности канала. Если длина канала не превышает 3 метра, то установка дополнительного вентилятора не требуется (это опять же из паспорта на какой-то компрессор, но по памяти, сам паспорт к сожалению не нашел).

В тех документах, которые вы мне скинули, имеется расчет длины трубопровода. Имеется ввиду длина трубопровода после КС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.7.2015, 8:57
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Входящий с улицы можно греть с использованием "смесительной форкамеры", вариант также реализован и работает. Зимняя температура "за бортом" до -24 (по факту).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nosorog
сообщение 6.7.2015, 9:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808



Цитата(insiderx89 @ 6.7.2015, 9:47) *
В тех документах, которые вы мне скинули, имеется расчет длины трубопровода. Имеется ввиду длина трубопровода после КС?

Где именно ? Скорее всего имеются ввиду трубопроводы сжатого воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insiderx89
сообщение 4.8.2015, 15:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 22.6.2015
Из: Рязань
Пользователь №: 271187



да, там оказывается перепутана длина с диаметром. идет расчет диаметра трубы сжатого воздуха, но это я так понял нужно делать, если несколько компрессоров в общий коллектор накачивают, а для одного можно обойтись диаметром трубы равным диаметру выходного отверстия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных