Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> длина пож.рукава для заполнения пож.резервуара, какая может быть максимальная длина пож.рукава для заполнения пож.резе
engener2010
сообщение 10.7.2015, 9:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 16.11.2010
Пользователь №: 81406



Добрый день! Подскажите какая может быть максимальная длина пож.рукава для заполнения пож.резервуара? СНиП 2.04.02-84 п.9.31 гласит "Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора - длиной до 500 м." А вот СП 8.13130.2009 п.9.12 говорит "Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам." Получается что длина пож. рукавов для заполнения пож.резервуаров в СП 8.13130.2009 не регламентируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Ferdipendoz
сообщение 10.7.2015, 12:04
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Впрямую - нет. Посчитайте по расходу и диаметру рукава потери по длине, и зная свой напор в точке подключения, определите максимальную протяжённость рукавной линии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2015, 10:11
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 10.7.2015, 12:04) *
Впрямую - нет. Посчитайте по расходу и диаметру рукава потери по длине, и зная свой напор в точке подключения, определите максимальную протяжённость рукавной линии

И геометрический перепад не забудьте. Занятный расчёт будет если уклон - к резервуару. rolleyes.gif
Лучше бы переписали СНиП один к одному. СНиП менять на СП - только портить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных