> Работа с приводом D700
win2014
сообщение 19.7.2015, 8:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2011
Пользователь №: 115608



Здравствуйте. Надеюсь на помощь ведущих инженеров страны. С устройством под названием частотный преобразователь работаю впервые, по этому требуется помощь.
Схема состоит из насоса wilo (MHIL505-E-3-400-50-2, характеристики: 2.8а, 400v.), которым управляет частотник(SIMENS D740-080-ЕС), к частотнику подключен датчик давления (ПД100 ДИ). Частотник заземлен, кабель датчика МКЭШ 2*0,75 заземлен со стороны частотника 7 метров, кабель насоса 4*2,5 в экране заземлен со стороны частотника 8 метров. Схема подключения и настройка частотника произведены как на странице 103(А33), в прилагаемой инструкции.
Проблема в том, что насос на малых частотах (0до 40) не набирает давление. Давление начинает расти с 40 герц. Отсюда когда закрывают кран после насоса, бывают случаи (не всегда, но очень часто), что насос остается в работе. Так как нет расхода через насос, то насос начинает нагреваться, что может привести к его повреждению.
Как сделать так, чтобы на низких частотах росло давление? Что я сделал не так при монтаже и настройке частотника?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FR_700_beginners.pdf ( 4,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
den.mgn
сообщение 19.7.2015, 9:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Частотник не причем, гидравлику проверьте

P.S. Может лучше поставить реле протока для отключения частотника

Сообщение отредактировал den.mgn - 19.7.2015, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
win2014
сообщение 19.7.2015, 11:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2011
Пользователь №: 115608



Цитата(den.mgn @ 19.7.2015, 10:03) *
Частотник не причем, гидравлику проверьте

P.S. Может лучше поставить реле протока для отключения частотника

Изначально диаметр всасывающего трубопровода был заужен на четверть. Потом переделали.
Конечно реле протока как вариант, но мне не нравится, что при еле открытом кране насос работает на частоте 40 герц.
Хотя насос поддерживает заданное давление. Выставляешь 3 кг, три и держит. Выставляешь 5кг, пять и держит. Но только на высоких частотах.
Рядом стоит такой же насос, но с виловским частотником. В настройках виловского частотника, обратил внимание на минимальную рабочую частоту 30%.
В D740 ограничить можно только лишь стартовую частоту, а для остановки такой настройки не нашел.

Сообщение отредактировал win2014 - 19.7.2015, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 19.7.2015, 15:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(win2014 @ 19.7.2015, 13:16) *
В D740 ограничить можно только лишь стартовую частоту, а для остановки такой настройки не нашел.

Что, совсем нет минимального значения частоты?!!
Наверное, есть ещё минимальное значение выхода регулятора.

Сообщение отредактировал den.mgn - 19.7.2015, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
win2014
сообщение 19.7.2015, 18:00
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2011
Пользователь №: 115608



Цитата(den.mgn @ 19.7.2015, 16:19) *
Что, совсем нет минимального значения частоты?!!
Наверное, есть ещё минимальное значение выхода регулятора.

Если я вас правильно понял, это та частота которая задается при 20 мА.
В инструкции на частотник это параметр №2 и называется "минимальное значение частоты".
Ели я вас опять правильно понял то при достяжении 20 мА и допустим частоты 40 частотник остановит насос и уйдет вспящий режим ?
Все равно не ясно почему при минимальном расходе воды (тоненькая струйка воды), насос поднимает давление только при 40 герцах.
По этому факту написал письмо в компанию производителя насоса. Жду от них ответа.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FR_E700_installation.pdf ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
diman910
сообщение 20.7.2015, 11:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136



посмотри п. 6.19.1

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________FR_D700__2012.pdf ( 13,97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
win2014
сообщение 20.7.2015, 15:05
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.7.2011
Пользователь №: 115608



Представитель вило написал, что насос может работать на частотах от 20 до 50 герц. Как сделать чтобы насос ниже 20 герц выключался, пока не разобрался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных