Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Работа с приводом D700
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
win2014
Здравствуйте. Надеюсь на помощь ведущих инженеров страны. С устройством под названием частотный преобразователь работаю впервые, по этому требуется помощь.
Схема состоит из насоса wilo (MHIL505-E-3-400-50-2, характеристики: 2.8а, 400v.), которым управляет частотник(SIMENS D740-080-ЕС), к частотнику подключен датчик давления (ПД100 ДИ). Частотник заземлен, кабель датчика МКЭШ 2*0,75 заземлен со стороны частотника 7 метров, кабель насоса 4*2,5 в экране заземлен со стороны частотника 8 метров. Схема подключения и настройка частотника произведены как на странице 103(А33), в прилагаемой инструкции.
Проблема в том, что насос на малых частотах (0до 40) не набирает давление. Давление начинает расти с 40 герц. Отсюда когда закрывают кран после насоса, бывают случаи (не всегда, но очень часто), что насос остается в работе. Так как нет расхода через насос, то насос начинает нагреваться, что может привести к его повреждению.
Как сделать так, чтобы на низких частотах росло давление? Что я сделал не так при монтаже и настройке частотника?
den.mgn
Частотник не причем, гидравлику проверьте

P.S. Может лучше поставить реле протока для отключения частотника
win2014
Цитата(den.mgn @ 19.7.2015, 10:03) *
Частотник не причем, гидравлику проверьте

P.S. Может лучше поставить реле протока для отключения частотника

Изначально диаметр всасывающего трубопровода был заужен на четверть. Потом переделали.
Конечно реле протока как вариант, но мне не нравится, что при еле открытом кране насос работает на частоте 40 герц.
Хотя насос поддерживает заданное давление. Выставляешь 3 кг, три и держит. Выставляешь 5кг, пять и держит. Но только на высоких частотах.
Рядом стоит такой же насос, но с виловским частотником. В настройках виловского частотника, обратил внимание на минимальную рабочую частоту 30%.
В D740 ограничить можно только лишь стартовую частоту, а для остановки такой настройки не нашел.
den.mgn
Цитата(win2014 @ 19.7.2015, 13:16) *
В D740 ограничить можно только лишь стартовую частоту, а для остановки такой настройки не нашел.

Что, совсем нет минимального значения частоты?!!
Наверное, есть ещё минимальное значение выхода регулятора.
win2014
Цитата(den.mgn @ 19.7.2015, 16:19) *
Что, совсем нет минимального значения частоты?!!
Наверное, есть ещё минимальное значение выхода регулятора.

Если я вас правильно понял, это та частота которая задается при 20 мА.
В инструкции на частотник это параметр №2 и называется "минимальное значение частоты".
Ели я вас опять правильно понял то при достяжении 20 мА и допустим частоты 40 частотник остановит насос и уйдет вспящий режим ?
Все равно не ясно почему при минимальном расходе воды (тоненькая струйка воды), насос поднимает давление только при 40 герцах.
По этому факту написал письмо в компанию производителя насоса. Жду от них ответа.
diman910
посмотри п. 6.19.1
win2014
Представитель вило написал, что насос может работать на частотах от 20 до 50 герц. Как сделать чтобы насос ниже 20 герц выключался, пока не разобрался.