Работа теплового узла на непроектных значениях |
|
|
|
20.7.2015, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961

|
Добрый день, уважаемые коллеги!
Допустим имеется тепловой узел, который был расчитан к примеру на 8,1 Гкал/ч. В результате он эксплуатирется на 1,8 Гкал/ч (судя по показаниям УУТЭ), то есть эксплуатация идет на 20 % от проектной мощности зимой. Может ли это быть причиной неправильной работы узла летом, а может и зимой (повышенная обратка, свист в регулирующих клапанах и т.д.)?
Сообщение отредактировал spilner - 20.7.2015, 10:35
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
20.7.2015, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Вероятно не тепловой узел, а индивидуальный тепловой пункт. Работа с нагрузкой с пониженной нагрузкой обычное дело. Повышенная температура обратки относительно расчетной по температурному графику говорит о недостаточном теплосъеме или о не соответствии фактического расхода теплоносителя расчетному. Свист в клапанах следствие слишком большой скорости потока, либо кавитации
|
|
|
|
|
20.7.2015, 11:37
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961

|
снижение давления путем установки редуцирующего клапана "после себя" перед свястящими клапанами должно помочь?
|
|
|
|
|
20.7.2015, 11:45
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
помочь может анализ существующего положения и принятие неких проектных решений. если проектном учтены исходные данные и они не изменились (перепад давлений на входе), то свиста быть не должно даже при самых малых расходах. ну и на таких больших нагрузках одним из решений по обеспечению работы клапанов в широком диапазоне регулирования - установка параллельно двух клапанов разных Квс. это поможет обеспечить более точное регулирования при любых расходах, однако, не избавит от свиста при большом перепаде на вводе...
Сообщение отредактировал ssn - 20.7.2015, 11:46
|
|
|
|
|
20.7.2015, 12:39
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961

|
Цитата(ssn @ 20.7.2015, 11:45)  ... это поможет обеспечить более точное регулирования при любых расходах, однако, не избавит от свиста при большом перепаде на вводе... на подаче 8-9 кгс/см² на обратной от 3 до 4 кгс/см² то есть лучше поставить регулятор перепада давления?
|
|
|
|
|
20.7.2015, 12:41
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
не "лучше", а просто необходимо. причем, возможно одним не получится снять такой большой перепад. допускаю, что в проекте была предусмотрена установка шайбы на вводе... но если расход сильно отличается от расчетного толку от этой шайбы ноль.
Сообщение отредактировал ssn - 20.7.2015, 12:43
|
|
|
|
|
21.7.2015, 10:32
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961

|
Цитата(ssn @ 20.7.2015, 12:41)  не "лучше", а просто необходимо. причем, возможно одним не получится снять такой большой перепад. допускаю, что в проекте была предусмотрена установка шайбы на вводе... но если расход сильно отличается от расчетного толку от этой шайбы ноль. получается необходимо сбросить с 8-9 до 4-5?
|
|
|
|
|
21.7.2015, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Можете и шайбами сбросить, скорее всего - Даже двумя на подаче и обратке. От этого и свист и повышенная нагрузка на привод, если клапан седельный - он с таким перепадом не справится по усилию и, соответственно, не может регулировать. Сбейте перепад давления сначала и может клапан даже менять не потребуется.
|
|
|
|
|
21.7.2015, 11:52
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961

|
Цитата(испытатель @ 21.7.2015, 11:09)  Можете и шайбами сбросить, скорее всего - Даже двумя на подаче и обратке. От этого и свист и повышенная нагрузка на привод, если клапан седельный - он с таким перепадом не справится по усилию и, соответственно, не может регулировать. Сбейте перепад давления сначала и может клапан даже менять не потребуется. до сколькои сбить шайбами?
|
|
|
|
|
21.7.2015, 16:04
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
шайбирование производится под конкретный расход. те, если в будущем расход изменится, то и шайбы тоже изменятся. хотя, конечно, решение с шайбой экономически не сравнимо с установкой клапана. с такой экономией можно и закрыть глаза на необходимость корректировки этой шайбы (а может и не одной, а может даже не двух) в случае увеличения расхода до проектного.
|
|
|
|
|
21.7.2015, 16:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(spilner @ 21.7.2015, 10:32)  получается необходимо сбросить с 8-9 до 4-5? Да, 10-20 метров достаточно для любой системы. Это если элеватор есть, если безэлеваторная схема, то вообще до нескольких метров достаточно.
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.7.2015, 16:08
|
|
|
|
|
21.7.2015, 23:53
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961

|
Цитата(HeatServ @ 21.7.2015, 16:07)  Да, 10-20 метров достаточно для любой системы. Это если элеватор есть, если безэлеваторная схема, то вообще до нескольких метров достаточно. независимая - через теплообменник
|
|
|
|
|
22.7.2015, 0:09
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(spilner @ 21.7.2015, 23:53)  независимая - через теплообменник Тогда метров 10 перепада за глаза.
|
|
|
|
|
22.7.2015, 11:55
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961

|
И всё же, возвращаясь к начальному вопросу из шапки темы. Местный тепловой пункт был спроектирован на 8,1 Гкал/ч, по факту эксплуатации 1,7 Гкал/ч плюс перегрев обратки. Может это быть вызвано тем, что клапаны не могут отрегулировать температуру, т.к. у клапана минимальное значение открытия 7%, а для нормального регулирования к примеру надо прикрыть до 2-3%? или это доводы?
|
|
|
|
|
22.7.2015, 12:04
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
при такой степени открытия клапан имеет не совсем линейную характеристику зависимости пропускной способности от открытия. вот что бы этого избежать как раз и ставят вместо одного большого клапана два маленьких с общим КВС равном расчетному. хотя, для многих клапанов своих данфос указывает предельное отношение расходов для регулирования как 1:100, что означает, что клапан способен регулировать при любой степени открытия (практически). при молом открытии клапана автоматике сложнее управлять процессом, хотя и возможно. Просто должны быть более длинные выходы на рабочую точку. вообщем пусконаладка несколько сложнее в плане подбора ПИД коэф.
Сообщение отредактировал ssn - 22.7.2015, 12:05
|
|
|
|
|
22.7.2015, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961

|
В том то и дело, что стоят 2 клапана) Первый уже закрыт на 100%
|
|
|
|
|
22.7.2015, 12:55
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(spilner @ 22.7.2015, 12:37)  В том то и дело, что стоят 2 клапана) Первый уже закрыт на 100% Надо понижать авторитет клапана, самое простое - шайба.
|
|
|
|
|
22.7.2015, 13:00
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а клапана одинаковые? надеюсь, если разные, то в данный момент закрыт бОльший из двух?
|
|
|
|
|
22.7.2015, 13:17
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 28.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 69961

|
Цитата(ssn @ 22.7.2015, 13:00)  а клапана одинаковые? надеюсь, если разные, то в данный момент закрыт бОльший из двух? один Dn 80 закрыт на 100% другой Dn 50 отрывается по программе максимум на 7.4%
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)