Вентиляция котельной с СУГ, Подскажите плиз |
|
|
|
|
27.7.2015, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с котельной на СУГе, и встал вопрос с вентиляцией, в правилах новых по СУГу написано что-то в скользь, больше нигде ничего не нашел. До справочников правда еще не добрался. Подскажите какие нюансы могут быть. Видел про то, что две трети вытяжки снизу и одна треть сверху, но почему то написано про принудительную. Разве нельзя сделать естественной? и второй вопрос идет в правилах упоминание о аварийной вентиляции, на случай утечки газа. Это обязательно на любых мощностях? и может есть какие-то еще тонкости? Заранее спасибо!!!
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 37)
|
|
28.7.2015, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Demsss @ 27.7.2015, 16:50)  Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с котельной на СУГе, и встал вопрос с вентиляцией, в правилах новых по СУГу написано что-то в скользь, больше нигде ничего не нашел. До справочников правда еще не добрался. Подскажите какие нюансы могут быть. Видел про то, что две трети вытяжки снизу и одна треть сверху, но почему то написано про принудительную. Разве нельзя сделать естественной? и второй вопрос идет в правилах упоминание о аварийной вентиляции, на случай утечки газа. Это обязательно на любых мощностях? и может есть какие-то еще тонкости? Заранее спасибо!!! СУГ в 2 раза тяжелее воздуха, естественная вентиляция невозможна. Делается приямок в котельном зале и в нём располагаются датчики загазованности (пределы взрываемости, примерно: 1,1 - 9,0% по объёму).
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
То есть, вытяжку делаем принудительную, причем забираем воздух снизу, как это сделать точечно или воздуховод протягивать по полу котельной?и с аварийной вентиляцией что? она обязательно должна быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Demsss @ 28.7.2015, 8:37)  То есть, вытяжку делаем принудительную, причем забираем воздух снизу, как это сделать точечно или воздуховод протягивать по полу котельной?и с аварийной вентиляцией что? она обязательно должна быть? Всасывающий воздуховод аварийного вентилятора (во взрывозащищённом исполнении) в приямок. Приямок в районе газораздаточного газопровода.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
То есть делаем две вентиляции, одна принудительная общеобменная с вытяжкой 2/3 объема снизу и 1/3 сверху, и вторая аварийная на тот же трехкратный объем во взрывозащищенном исполнении из приямка?все правильно понимаю?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Demsss @ 28.7.2015, 12:01)  То есть делаем две вентиляции, одна принудительная общеобменная с вытяжкой 2/3 объема снизу и 1/3 сверху, и вторая аварийная на тот же трехкратный объем во взрывозащищенном исполнении из приямка?все правильно понимаю? Аварийная из приямка только в случае загазованности. И обычная, для создания условий труда (через дефлектор на крыше).
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
а объемы? обычная 3 крата? а аварийная?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Demsss @ 28.7.2015, 13:04)  а объемы? обычная 3 крата? а аварийная? При отсутствии постоянного дежурного персонала можно и 1-кратный воздухообмен. При наличии защиты по загазованности, кратность воздухообмена определяется удалением "теплоизбытков" (так было вначале, это потом стали трактовать в "меру понимания").
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 73040

|
Цитата(Demsss @ 28.7.2015, 13:04)  а объемы? обычная 3 крата? а аварийная? ФНиППБ "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" 123. При проверке степени воздухообмена, создаваемого принудительной вентиляцией, должна быть обеспечена кратность воздухообмена не менее: десятикратного воздухообмена в один час в рабочее время; трехкратного воздухообмена в один час в нерабочее время; восьмикратного воздухообмена в один час для аварийной вытяжной вентиляции.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Orel220 @ 28.7.2015, 15:05)  ФНиППБ "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" 123. При проверке степени воздухообмена, создаваемого принудительной вентиляцией, должна быть обеспечена кратность воздухообмена не менее: десятикратного воздухообмена в один час в рабочее время; трехкратного воздухообмена в один час в нерабочее время; восьмикратного воздухообмена в один час для аварийной вытяжной вентиляции. Спасибо за консультацию!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Спасибо всем большое!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2015, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239

|
Цитата(Orel220 @ 28.7.2015, 15:05)  ФНиППБ "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" 123. При проверке степени воздухообмена, создаваемого принудительной вентиляцией, должна быть обеспечена кратность воздухообмена не менее: десятикратного воздухообмена в один час в рабочее время; трехкратного воздухообмена в один час в нерабочее время; восьмикратного воздухообмена в один час для аварийной вытяжной вентиляции. Этот пункт относится к ГНС и ГНП. Зачем в котельной 10-ти кратный обмен в рабочее время? Тема была http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t84614.html
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2015, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Ну вот и я про тоже, обычная естественная система вентиляции. Приток решетки, вытяжка дефлектор на кровле. Загазованность случилась, электромагнитный пришли закрыли, двери октрыли и провентилировали. Или аварийная все таки нужна?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2015, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 73040

|
Цитата(zorik2 @ 28.7.2015, 17:20)  Этот пункт относится к ГНС и ГНП. Зачем в котельной 10-ти кратный обмен в рабочее время? Тема была http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t84614.html3. Правила распространяются на: газонаполнительные станции, включая сливные железнодорожные эстакады и железнодорожные пути на территории ГНС; газонаполнительные пункты; промежуточные склады баллонов с количеством СУГ от одной тонны и более; резервуарные установки, включая наружные и внутренние газопроводы и технические устройства объектов, использующих СУГ в качестве топлива, кроме сети газопотребления жилых, административных, общественных и бытовых зданий; средства защиты стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления производственными процессами при использовании СУГ. Спорить с проектировщиками не буду. На как эксплуатационнику поясните. Приходит ко мне инспектор РТН и просит доказать, что пункт 123 относится только к ГНС и ГНП. Докажу?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2015, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033

|
Когда проектировал блочную котельную на СУГ по требованию заказчика делал трехкратную механическую вентиляцию с забором 2/3 от пола.
Сообщение отредактировал Victor16 - 29.7.2015, 9:04
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2015, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
причем тут заказчик???должны быть правила, которые четко регламентируют вентиляцию котельной! Я хочу их найти, чтобы не быть голословным, да и просто, чтобы выполнить проект согласно норм и правил.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2015, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239

|
СП 89.13330-2012 п.17.2 При проектировании отопления и вентиляции котельных следует руководствоваться СП 60.13330 и настоящим сводом правил.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2015, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
В данных СП указан естественная система с трехкратным обменом, и ничего про 2/3 снизу нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2015, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239

|
СП 60.13330 7.5.10 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию. При выделении пыли и аэрозолей в помещениях без тепловыделений удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны. В производственных помещениях с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее; не менее 6 3 м / ч на 1 2 м в помещениях высотой более 6 м. Это я просто "на взлет" нашел пункт. А если СП 60.13330 читать вдумчиво, зная категорию взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий, а так же зная плотность удаляемых газов и других "вредностей" без труда можно определить расчетом количество удаляемого воздуха с с верхней и нижней зоны и его(воздуха) количество. Необходимость аварийной вентиляции. Все по расчету!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2015, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
Читал я читал. В общем сделал однократный воздухообмен как обычно (решетка дефлектор). и два крата - механической вытяжкой выше конька на 1 м. Посмотрим, что скажут эксперты)
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2015, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733

|
Мне тоже необходимо сделать вентиляцию в газовой котельной, у меня получился воздухообмен - 803 м3 из расчета 3 крат. На вытяжку вентилятор, во взрывозащищенном исполнении, приток через решетку в двери. Нужно ли предусмартивать резерв вытяжного вентилятора ? И нужно ли подогревать приточный воздух зимой, если расчетная температура -43, или он будет нагреваться за счет тепловыделений от котла ?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2015, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
резерв да. подогрев да.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2015, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 183733

|
А где это в нормативке прописано не подскажете? Просто про резервирование я чего-то не смог найти
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2015, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89392

|
в нормативке написано, что должен быть трехкратный воздухообмен и этого достаточно)
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015, 10:28
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63725

|
Хочу поднять данный вопрос еще раз. Норм где четко прописано что необходима аварийная вентиляция для удаления нижней зоны 2/3 в котельной работающей на СУГ, я не нашел. Пункт СП 62.13330.2011 "9.4.16 Вытяжка из производственных помещений, в которых обращаются СУГ, должна быть из нижней и верхней зон помещения, при этом из нижней зоны необходимо забирать не менее 2/3 нормируемого объема удаляемого воздуха с учетом количества воздуха, удаляемого местными отсосами.", на который тут ссылаются относится к разделу ГНС и ГНП. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" п.121. При проверке степени воздухообмена, создаваемого принудительной вентиляцией, необходимо обеспечить 2/3 воздухозабора вытяжной вентиляцией из нижней зоны помещения и 1/3 - из верхней зоны. Пункт СП СП 60.13330.2012, 7.6.1 Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования. В котельной нет внезапного поступления большого количества горючих газов, т.к. на вводе установлен отсечной клапан по сигналу от сигнализатора пропан-бутановой смеси, что исключает образования большого облако газа. Т.е. из выше написанного нет необходимости устанавливать аварийную вентиляцию для работы котельных на СУГ, прошу прокомментировать. Общался с экспертами, не могут дать четкий ответ.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2015, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ShadowLab @ 16.10.2015, 10:28)  Хочу поднять данный вопрос еще раз. Норм где четко прописано что необходима аварийная вентиляция для удаления нижней зоны 2/3 в котельной работающей на СУГ, я не нашел. Пункт СП 62.13330.2011 "9.4.16 Вытяжка из производственных помещений, в которых обращаются СУГ, должна быть из нижней и верхней зон помещения, при этом из нижней зоны необходимо забирать не менее 2/3 нормируемого объема удаляемого воздуха с учетом количества воздуха, удаляемого местными отсосами.", на который тут ссылаются относится к разделу ГНС и ГНП. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" п.121. При проверке степени воздухообмена, создаваемого принудительной вентиляцией, необходимо обеспечить 2/3 воздухозабора вытяжной вентиляцией из нижней зоны помещения и 1/3 - из верхней зоны. Пункт СП СП 60.13330.2012, 7.6.1 Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования. В котельной нет внезапного поступления большого количества горючих газов, т.к. на вводе установлен отсечной клапан по сигналу от сигнализатора пропан-бутановой смеси, что исключает образования большого облако газа. Т.е. из выше написанного нет необходимости устанавливать аварийную вентиляцию для работы котельных на СУГ, прошу прокомментировать. Общался с экспертами, не могут дать четкий ответ.  При работе на природном газе, отсекающий клапан срабатывает по сигналу загазованности в котельном зале. Поскольку метан легче воздуха, вентиляция помещения происходит естественным путём. СУГ тяжелее воздуха в 2 раза, при загазованности СУГ "затекает" в нижние точки помещения, удалить его можно только принудительной вентиляцией.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2015, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.11.2012
Из: Тамбов
Пользователь №: 170579

|
Цитата(Лыткин @ 16.10.2015, 13:05)  При работе на природном газе, отсекающий клапан срабатывает по сигналу загазованности в котельном зале. Поскольку метан легче воздуха, вентиляция помещения происходит естественным путём. СУГ тяжелее воздуха в 2 раза, при загазованности СУГ "затекает" в нижние точки помещения, удалить его можно только принудительной вентиляцией. Полностью согласен с коллегой. Устанавливаются датчики загазованности и автоматическая система вентиляции.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2015, 8:30
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63725

|
Цитата(Лыткин @ 16.10.2015, 13:05)  При работе на природном газе, отсекающий клапан срабатывает по сигналу загазованности в котельном зале. Поскольку метан легче воздуха, вентиляция помещения происходит естественным путём. СУГ тяжелее воздуха в 2 раза, при загазованности СУГ "затекает" в нижние точки помещения, удалить его можно только принудительной вентиляцией. Наверно никто тут меня не понял. Это известно и понятно. Где нормативные документы, которые обязывают установку аварийной вентиляции? Но если еще порассуждать, если и произойдет утечка, то небольшая, сработает датчик загазованности и закроет клапан, остаточный объем может удалится перетоком через проемы (дверь и т.п.). Установкой простой вентиляции не обойдешься, необходимо (по нормативам) предусмотреть все во взрывозащищенном исполнении, + датчики. При стоимости котельных 200-300 кВт, Заказчик вряд ли обрадуется лишними затратами на вентиляцию, а это 10% от общей стоимости.
Сообщение отредактировал ShadowLab - 23.10.2015, 8:41
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2015, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(ShadowLab @ 23.10.2015, 8:30)  Наверно никто тут меня не понял. Это известно и понятно. Где нормативные документы, которые обязывают установку аварийной вентиляции? Но если еще порассуждать, если и произойдет утечка, то небольшая, сработает датчик загазованности и закроет клапан, остаточный объем может удалится перетоком через проемы (дверь и т.п.). В том-то и дело что СУГ сами по себе не уйдут. Тем более в котельной есть дренажные приямки и пр.
Сообщение отредактировал Лыткин - 23.10.2015, 8:38
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2015, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022

|
Для котельной согласно норм нужна общеобменная вентиляция, аварийная не требуется. Аварийная вентиляция нужна для помещений, в которых при аварии возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов Также аварийная вентиляция может быть необходима по требованиям технологии производства. Если бы у Вас были помещения по перекачке СУГ (компрессорные и насосные станции), то аварийная вентиляция потребовалась бы.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2015, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938

|
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Напишу в этой теме, чтобы не создавать новую, если автор не против.
Может кто-то подскажет по такому вопросу: в коттедже в цокольном этаже запроектирована котельная 160 кВт для работы на природном газе. Но сам газопровод подведут только года через 3. На это время заказчик хочет использовать СУГ - уже и емкость закопал. Нормативная документация запрещает использование СУГ в цокольном помещении, но заказчика это не остановит. Вопрос: какими способами и дополнительными защитами можно обезопасить эксплуатацию такой котельной, помимо вышеописанных решений по вентиляции?
Спасибо!
Сообщение отредактировал lostvision - 17.11.2015, 17:32
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2021, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470

|
Добрый день! Подскажите мне ссылочку на нормы для проектирования теплогенераторных на СУГ для раздела ОВ. Котельная маленькая всего 280 кВт, к СП 89 не относится. Больше всего интересует требования к исполнению вентиляторов.
Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2021, 0:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33553
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(k_kholopov @ 5.4.2021, 11:31)  Добрый день! Подскажите мне ссылочку на нормы для проектирования теплогенераторных на СУГ для раздела ОВ. Котельная маленькая всего 280 кВт, к СП 89 не относится. Больше всего интересует требования к исполнению вентиляторов.
Заранее спасибо! для "до 360 квт" свой СП. А вот с нюансами по СУГ есть тема. Да, для природного в верхнюю зону датчик загазованности, для СУГ в нижнюю, понятно, плотности разные в составе. Однако. есть масса объектов, на 99% ИЖС, где жители просто вот напокупали какого то СУГ( кто где, вплоть до АГЗС) и у них полная бочка "чего то там плещется", а котел не горит, гаснет. Площади испарения в бочке не хватает. И из состава СУГ быстрей испарилась пропановая фракция. которая легче воздуха, а осталась в бочке бутановая, которая хуже испаряется и тяжелее воздуха. И под такую ситуацию лучше ставить датчик и внизу и вверху, что б топочная стала более "дуракоупорней". Ведь потом то бутан все одно поиспарится и получаются в топочной как бы разные периоды с различным топливом.Тем более в таком уже диапазоне мощности под 280квт.Тут и жмотливость срабатывает по установке испарителя или его нормальной эксплуатации. и еще сильно влияет- чья топочная- физика или юрика, т.е. уровень эксплуатации всех трактов топочной, и по тепловому, генерирующему оборудованию, так и по газовому и электре.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2021, 5:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Молекулярная масса пропана (С3Н8) составляет 12*3+8=44 г/моль. Молекулярную массу воздуха считают равной 29 г/моль. Таким образом пропан в виде газа имеет плотность в 44/29=1,5 раз больше плотности воздуха
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2021, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49509

|
Цитата(vladi @ 23.10.2015, 21:54)  Для котельной согласно норм нужна общеобменная вентиляция, аварийная не требуется. Аварийная вентиляция нужна для помещений, в которых при аварии возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов Также аварийная вентиляция может быть необходима по требованиям технологии производства. Если бы у Вас были помещения по перекачке СУГ (компрессорные и насосные станции), то аварийная вентиляция потребовалась бы. При разрыве трубопровода как раз будет внезапное поступление большего количества газа в помещение. На этот случай в СМП4.13130 ( с изменениями) предусмотрено: «При проектировании котельных залов следует предусматривать: а) датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использо-вании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную венти-ляцию и аварийное освещение во взрывозащищённом исполнении при достиже-нии загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распростра-нения пламени (НКПР); б) приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую не менее чем одно-кратный воздухообмен (без учёта воздуха, необходимого для горения) и аварий-ную вентиляцию, обеспечивающую недостижение содержания паров жидкого топ-лива или газа в помещении более 0,5 НКПР; в) автоматическую пожарную сигнализацию, выдающую световой и звуко-вой сигналы и отключающую общую линию подачи топлива в помещение (при ис-пользовании котлов с камерными топками работающими на газообразном, жидком и твёрдом топливе в пылевидном состоянии); г) аварийное освещение бесперебойного электроснабжения, автоматически включающуюся при обнаружении загазованности или прекращении основного электроснабжения; д) легкосбрасываемые ограждающие конструкции; е) электрооборудование во взрывобезопасном исполнении; ж) локальное пожаротушение, размещённое возле расходного топливного бака и на участке размещения твёрдого топлива в соответствии с требованиями СП 5.13130.».
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2021, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33553
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Twonk @ 6.4.2021, 5:24)  Молекулярная масса пропана (С3Н8) составляет 12*3+8=44 г/моль. Молекулярную массу воздуха считают равной 29 г/моль. Таким образом пропан в виде газа имеет плотность в 44/29=1,5 раз больше плотности воздуха "два основных пути получения СУГ: из попутного нефтяного газа или из конденсатной фракции природного газа. Процесс получения выполняется с помощью абсорбционно-газофракционирующей установки, которая разделяет газ на составляющие: легкие углеводороды пропан (С3Н8) и бутан (С4Н10), которые являются основой СУГ; углеводороды пентан (C5H12), метан (CH4) и этан (C2H6); непредельные углеводороды этилен (C2H4), пропилен (C3H6) и бутилен (C4H8)." этого хватит вам для датчика в верхней зоне?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2021, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Можно открыть ГОСТ на СУГ и посмотреть сколько там метана в каком продукте
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2021, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33553
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Twonk @ 6.4.2021, 11:43)  Можно открыть ГОСТ на СУГ и посмотреть сколько там метана в каком продукте полагаете не хватает для бабаха? А датчик под потолком при СУГ топочной срабатывал и срабатывал первым, нижний еще молчал( при смене их местами ситуация повторялась). Даже паспорт\сертификат запрашивали на ту партию СУГ(всего то 16тыс литров).Хотя та партия отметилась и отложением серы на РД в шкафу, что при включении котла потом гас он и манометр сразу в ноль, а после останова котла сразу манометр обратно поднимался- весь жеклер был забит серой в РД. А сертификат красивый- хоть на стенку вешай.
|
|
|
|
|
|