freese
сообщение 5.8.2015, 22:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Делаю пожаротушение нефтебазы. Заказчик, по аналогии с другими проектами, желает для нужд пожаротушения - искусственный водоем. Но рассмотрев те проекты, что-то не обнаружил ни каких мероприятий предотвращающее замерзание воды, и колодцев, в которые могла бы поступать вода из подо льда. И даже если учесть что поставить подобный колодец, то как взять дополнительный объем воды с расчетом на замерзание?
Какие вообще мероприятия от замерзания водоемов в зимний период можно принять?

Сообщение отредактировал freese - 5.8.2015, 22:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Водяной
сообщение 6.8.2015, 21:19
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Глубину - самое главное! чтобы не было ситуации с пилением льда в пожар нужны колодцы водоприемные.
Расчет глубины промерзания нужно искать, я раньше находил ссылки и выкладывал в подобной теме. Просто серфил в интернете.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 7.8.2015, 9:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



А вот сейчас я что-то не могу ничего найти, все только на словах что где то кто то слышал, что около метра. Но без основательная цифра меня мало устраивает smile.gif.
Пока что предусматриваю резервуары подземные.
Буду рад если найдется информация по прудам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SunCat
сообщение 26.8.2015, 19:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.7.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 9876



Нам в пожарные указывали следующие мероприятия:

Откачку воды, до полуметра, после того как лёд встанет с целью создания воздушной прослойки между льдом и водой, говорят чуть ли не полностью предотвращает повторное промерзание.

Для доступа к воде - установку бочки с утеплителем и легко выбивающимся днищем, бочка вмерзает в лёд, когда надо приехали, дно выбили.

Это для районов севера Томской области и автономных округов Тюмени.


Сам видел, что ставили деревянный сруб 2х2 с двойной крышкой и утеплителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.8.2015, 21:38
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(SunCat @ 26.8.2015, 20:53) *
Нам в пожарные указывали следующие мероприятия:

Откачку воды, до полуметра, после того как лёд встанет с целью создания воздушной прослойки между льдом и водой, говорят чуть ли не полностью предотвращает повторное промерзание.

Для доступа к воде - установку бочки с утеплителем и легко выбивающимся днищем, бочка вмерзает в лёд, когда надо приехали, дно выбили.

Это для районов севера Томской области и автономных округов Тюмени.


Сам видел, что ставили деревянный сруб 2х2 с двойной крышкой и утеплителем.

вообще решение интересное...но, как-то одноразовое....выбили днище, вода поднялась и замерзла
надежнее приемный колодец и трубу с задвижкой на конце трубы в колодце
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SunCat
сообщение 28.8.2015, 17:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.7.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 9876



Конечно, колодец и надежней и проще - задвижку закрыл - воду откачал, все готово к следующему разу, но кокретно это решение хотел Заказчик - что бы максимально дешево было wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных