> Частота ПЧ растёт - скорость двигателя падает
PA3JluBHOE
сообщение 8.8.2015, 9:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634



Добрый день!
Столкнулся с непонятным эффектом: в процессе разгона двигателя частота на ПЧ растет 0->50Гц, при этом обороты двигателя (вентилятора) увеличиваются до частоты около 38Гц, затем начинают снижаться. После выхода ПЧ на задание обороты движка в течении минуты ещё снижаются. В чем может быть дело?
ЧП Lenze SMD 11кВт, движок 11кВт 380В 22,4А 1460об/мин. Ток значительно меньше номинала (Lenze показывает 12-25%). В настройках ПЧ вбиты параметры с шильдика двигателя + характеристика V/F квадратичная, остальное заводское. Управление пуском с клемм, частотой с кнопок.

Сообщение отредактировал PA3JluBHOE - 8.8.2015, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
dmitriy_s
сообщение 8.8.2015, 9:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113



Попробуйте поиграться параметрами разгона торможения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PA3JluBHOE
сообщение 8.8.2015, 9:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634



Да, время разгона 30 секунд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_demal_*
сообщение 8.8.2015, 10:37
Сообщение #4





Guest Forum






Ну поскольку данных никаких, предположу что все железо новое и двигатель 380/660 и подключен на звезду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PA3JluBHOE
сообщение 9.8.2015, 22:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634



400/690, треугольник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 10.8.2015, 14:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Подцепите другой движок - разберётесь где проблема, в движке, или в ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 10.8.2015, 14:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



не указано применение встроенного или внешнего PID-регулирования.
Встречалось подобное на Moeller, если активирована I-составляющая, то при регулировке быстротекущих процессов,в моих случаях
давление, никогда не достигалось нужное значение.
а как вы определяете, частота выходная увеличивается или нет?
надеюсь, минимум дисплей отображает.
может еще неверное подключение эл.мотора быть, две фазы, вместо треугольника звезда.. и так далее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PA3JluBHOE
сообщение 10.8.2015, 22:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 1.2.2010
Из: СПб
Пользователь №: 45634



ЧП настроен без ПИДа.
Частоту видно на дисплее, а скорость вращения на слух и по объёму воздуха - почти не дует.
Сегодня подцепил другой ЧП вместо этого, тоже Lenze - всё закрутилось как надо и задуло мощно.
Значит дело в ЧП.
Он не на гарантии, может кто-нибудь починить в Петербурге?

Сообщение отредактировал PA3JluBHOE - 10.8.2015, 22:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 13.8.2015, 14:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



не на двух фазах "бежал"?
замеры делали какие? интресно просто, для информации.
если дисплей отображает искомую частоту, то скорей всего на выходе
отсутствие или перекос фаз был.
был случай с данфосом. по причине глюков с прошивкой подобное
встречалось. выявлялось обычными замерами. Производитель клялся, что
такое "прошивкой" не может быть вызвано. По сей день в работе частотник.
FC 51 лечится, лечился копированием наборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vovka165
сообщение 3.9.2015, 11:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242499



Перед тем как в ремонт отдавать, я бы посоветовал сначала сбросить настройки на заводские по умолчанию и настроить заново под свою задачу, вдруг случайно кто то "расстроил" частотник. Например, могли сбиться какие нибудь настройки "ограничения перенапряжения" и "ограничения тока"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CC_1984
сообщение 3.9.2015, 13:59
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.9.2015
Пользователь №: 276918



Посмотри параметры C15 и C16, сравни с другим частотником, на котором нормально работал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных