Добрый день Коллеги!
Обратился заказчик с просьбой запроектировать систему приточно-вытяжной вентиляции в помещении мебельного магазина. Исходные данные:
- монообъём площадью 5 000 кв.м. (высота потолков 7 м.), объём получается 35 000 кубов.
Заказчик хочет видеть систему вентиляции+кондиционирования+отопления в одном флаконе...
Мое виденье этого мероприятия таково:
1.Проектирую систему приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацияей (с охладителем на базе ККБ) - вентиляция
2.Канальные системы кондиционирования (либо VRV или Чиллер/фанкойл, либо канальные сплиты) - кондиционирование
3.Тепловентиляторы VOLCANO - отопление.

По-моему мнению это наиболее оптимальный вариант, учитывая что объект находится на черноморском побережье.

Как можно убедить заказчика, что система "три в одном" для данного объекта нецелесообразна???.

И еще вопрос, подскажите какая на практике применяется кратность воздухообмена для вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Putivets
сообщение 18.8.2015, 11:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Убедить заказчика можно, представив технико-экономическое сравнение Вашего варианта с тем, который хочет он.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взвейся пейс
сообщение 18.8.2015, 11:08
Сообщение #3


МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ


Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410



А вариант руфтопов не рассматривали?
В теплом климате с тепловым насосом можно поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
centair
сообщение 18.8.2015, 13:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.8.2015
Пользователь №: 274877



Здание не одноэтажное и не на верхнем этаже. Руфтопы отметаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.8.2015, 13:26
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22429
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А воздуховоды от руфтопов тоже отметаются или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
centair
сообщение 18.8.2015, 15:37
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.8.2015
Пользователь №: 274877



Цитата(Skaramush @ 18.8.2015, 13:26) *
А воздуховоды от руфтопов тоже отметаются или как?

Этажом выше тоже монообъёмное помещение. и транзитом через этот этаж ничего нельзя вести. Размещение оборудования возможно лишь на кровле в одной крайней части здания. Длина же всего здания 170 метров. Я бы не рискнул надеяться на сеть воздуховодов такой длины подключенных к руфтопам.
Весь смысл объединения в одну систему и заключается в том, что заказчик не хочет видеть "кучу воздуховодов и труб от разных систем" ПО его убеждению есть волшебная система объеденяющая в себе все сразу и достаточно негабаритных размеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.8.2015, 15:51
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22429
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сеть такой протяжённости проблематична при использовании любого вентагрегата. А ложиться под такие хотелки заказчика - заведомо найти проблемы себе на весь афедрон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sham83
сообщение 19.8.2015, 10:29
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 11.8.2015
Пользователь №: 275246



читай личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 19.8.2015, 18:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



ТЭО за деньги, потом ТЗ, потом рисунки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 7:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных