> Гидросмыв в КНС, Как рассчитать
miter
сообщение 20.8.2015, 15:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Как рассчитать систему смыва осадка в КНС?

Как это вижу я. У меня круглая КНС с гидросмывом по периметру с насадками. Задаем диаметр насадка и скорость истечения воды из него. Например 2 м/с (или сколько надо?). Зная диаметр сечения насадка, считаем расход. Умножаем на количество насадков и получаем общий расход, из которого считаем диаметры остальных трубопроводов. Но как посчитать потери для подбора насоса? Местные потери в насадке будут h=e * v2/2g, где е - коэффициент местного сопротивления. И вот чему он равен я понять не могу. В гидравлике есть понятие истечения через конический насадок и там е=0,09. Но есть и коэффициент для конфузора (сужение трубы), который у меня будет равен 0,18. Какой е брать и как считаете вы?


А еще есть пособие к СНиП 2.04.02-84 "Сооружения для очистки и подготовки воды", где есть раздел 5 "Напорная система гидравлического смыва осадка в отстойниках", но наверно этим в данном случае нельзя пользоваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 34)
TatyanaM
сообщение 20.8.2015, 23:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30387



А не проще установить насосы с системой размыва осадка, типа флюгта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 21.8.2015, 10:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(TatyanaM @ 20.8.2015, 23:18) *
А не проще установить насосы с системой размыва осадка, типа флюгта?


Проще. Но КНС уже стоит. А мне надо подобрать насосы для смыва осадка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.8.2015, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в типовых проектах промывной трубопровод подключается после насосов к напорному трубопроводу и этими насосами и смывается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 21.8.2015, 11:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Dima_UA @ 21.8.2015, 10:14) *
в типовых проектах промывной трубопровод подключается после насосов к напорному трубопроводу и этими насосами и смывается


Так и тут. Но форсунки забиваются, если качать грязную воду (решетки у них почти не работают). Хотят подключить к чистой воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 21.8.2015, 11:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2611
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Снять/заменить форсунке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.8.2015, 12:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(miter @ 21.8.2015, 11:35) *
Так и тут. Но форсунки забиваются, если качать грязную воду (решетки у них почти не работают). Хотят подключить к чистой воде.

К водопроводной....тогда разрыв струи - бак перед насосами.

какие форсунки? там патрубку ду50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.8.2015, 13:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Dima_UA @ 21.8.2015, 10:14) *
в типовых проектах промывной трубопровод подключается после насосов к напорному трубопроводу и этими насосами и смывается

Это для гидропобуждения осадка внизу приемной камеры.
Гидросмыв грязи со стен делают чистой водой, обычно переносными установками типа Кёрхер, зачем городить стационарнцую систему, непонятно.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.8.2015, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.8.2015, 13:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(MEX-74 @ 21.8.2015, 13:05) *
Это для гидропобуждения осадка внизу приемной камеры.
Гидросмыв грязи со стен делают чистой водой, обычно переносными установками типа Кёрхер, зачем городить стационарнцую систему, непонятно.


да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 21.8.2015, 21:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Отвечаю по существу вопроса
Правильная формула для расчета гидросмыва через цилиндрические насадки такова

H= h+kV^2/2g

h-расчетная глубина воды в КНС на момент гидросмыва (кот. тоже нужно преодолеть)

k- кофф местного сопротивления, для цилл. короткого насадка, он равен 1.49

Далее вам нужно посчитать потери по длине всего кругового тр. с насадками. Это считают как обычную трубу на полный расход через все насадки, а затем умножают на коэфф. 1\3 (равномерная раздача по длине).

Все остальное очевидно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.8.2015, 22:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



это все из опыта или в гидравлике такая формула есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 22.8.2015, 7:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Даю вывод на основании базисной формулы , кот есть в любом учебнике
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ISTETCHENIE.pdf ( 386,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 24.8.2015, 8:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
k- кофф местного сопротивления, для цилл. короткого насадка, он равен 1.49

Откуда такая уверенность что насадка именно с таким сопротивлением будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.8.2015, 8:25
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(miter @ 20.8.2015, 15:49) *
Как рассчитать систему смыва осадка в КНС?

C гидросмывом много коровников проектировалось в 70-х годах - поищите типовые. И литература была. Потом от этого метода отказались - непонятно, что делать с обводнённым навозом. Перешли на транспортёры и вывоз на поля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.8.2015, 9:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Отвечаю всем.
Насадки конические. На выходе Ду32 (ПЭ). К-т сопротивления в книге по гидравлике для конического насадка 0,09, для кофузора (сужение трубы) 0,18. Что правильней применить? Думаю, что все-таки насадок.
Подключаться хотят к очищенной воде после КОС. Насадки менять не хотят, хотят чистую воду гнать.
Приведенная формула из гидравлики стандартная, все упирается в значение коэффициента местного сопротивления и скорости. Какую принимать скорость истечения из насадка? 2м/с хватит или побольше надо?
Посмотрел типовые коровников, не нашел что-то похожего. И расчетов нет никаких.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 24.8.2015, 11:11
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Скорость выхода из насадка 2 м\с ничего вам не даст. Для затопленной струи она должна быть на порядок больше,
приблизительно 18-20 м\с. Дайте свою схему с размерами и я сделаю вам пример расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 24.8.2015, 11:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Гидросмыв выше уровня воды делается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 24.8.2015, 12:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Видимо я вас не понял. При наличии труб выше воды- ничего не смоете. Я все время представлял , что трубы с насадками проложены по дну, вот например так
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RKAAB_SSSSS4.pdf ( 28,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Прикрепленный файл  RKAAB_SSSSS4S.pdf ( 34,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 24.8.2015, 12:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
вот например так

Это трубопроводы взмучивания а не гидросмыва. И насадка там не коническая сужением, а наоборот, с расширением, их делают даже с подсосом воздуха сверху.
Цитата
При наличии труб выше воды- ничего не смоете

?

Сообщение отредактировал MEX-74 - 24.8.2015, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 24.8.2015, 12:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



karuzo
Вообще все это для очищение приемной камеры/отстойника.
Грязь либо падает вниз (песок/окалина) либо всплывает вверх (шлам)
Удаляют снизу в зависимости от объема конструкции и производительности системы: грейферным краном, или, теми же рабочими насосами с предварительным взмучиванием (как раз ваша система)
Пена (шлам) слоями ложится на стенках там где часто уровень воды (как в кастрюле с супом), его потом смывают кёрхером когда уровень опустился (суп съели) либо стационарной системой находящейся выше уровня воды (то что хочет посчитать автор топика)

Сообщение отредактировал MEX-74 - 24.8.2015, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.8.2015, 13:05
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(karuzo @ 24.8.2015, 11:11) *
Скорость выхода из насадка 2 м\с ничего вам не даст. Для затопленной струи она должна быть на порядок больше,
приблизительно 18-20 м\с. Дайте свою схему с размерами и я сделаю вам пример расчета.


Наверно все-таки правильно будет не гидросмыв, а взмучивание...


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KNS.png ( 24,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 24.8.2015, 13:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Наверно все-таки правильно будет не гидросмыв, а взмучивание...

Интересная КНС ))))
У вас бетон бесплатный?
Систему я бы такую на взмучивание тут не делал, слишком большая площадь, до середины камеры поток даже не будет доставать.
Я бы поставил пару таких штуковин подающих водовоздушную смесь по касательной к окружности .
http://starsinger.webege.com/upload/medial...018.tif_Mid.jpg

Сообщение отредактировал MEX-74 - 24.8.2015, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.8.2015, 14:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(MEX-74 @ 24.8.2015, 13:20) *
Интересная КНС ))))
У вас бетон бесплатный?
Систему я бы такую на взмучивание тут не делал, слишком большая площадь, до середины камеры поток даже не будет доставать.


КНС совершенно стандартная.
Все уже сделано и построено, ничего придумывать и ставить не надо. Надо просто рассчитать подачу насоса для системы взмучивания/гидросмыва. До середины камеры доставать не надо, надо достать до конца набетонки, а там уже насосы стоят, они перекачают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 24.8.2015, 15:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Держите примерный расчет. Цифирки ориентировочные. Вы их можете уточнить имея более точные исходные данные.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20150824145545173.pdf ( 226,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 24.8.2015, 15:46
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
КНС совершенно стандартная.

Неа))
Например взять соотношение глубины приемной камеры к ее ширине, это не выдерживает никакой критики, сплошная застойная зона. Стандартная СССР КНС диам 12м предусматривала сухое машинное отделение. При реконструкции такой КНС, сносится только половина перегородки чтобы вода двигалась тангенциально (см. приложение)


karuzo
Неправильно, под водой не нужна насадка с сужением, должен обычный патрубок или кондиффузор иначе не будет никакого взмучивания.
Чтобы удостовериться посмотрите любой типовой на СССР КНС, там на взмучивание ответвления d32 с шагом 2,5 м по окружности без всяких насадок. (ТП 902-1-142.88-ТХ) .

Сообщение отредактировал MEX-74 - 24.8.2015, 15:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.8.2015, 15:51
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2611
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(miter @ 24.8.2015, 13:05) *
Наверно все-таки правильно будет не гидросмыв, а взмучивание...

Как обычно - к посту 20-му появляется краешек сути вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.8.2015, 16:04
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(karuzo @ 24.8.2015, 15:09) *
Держите примерный расчет. Цифирки ориентировочные. Вы их можете уточнить имея более точные исходные данные.


Спасибо. Все-таки по пособию считать надо было?
Почему все же к-т сопротивления 1,49? Это для конического насадка? Откуда эта цифра?


Цитата(MEX-74 @ 24.8.2015, 15:46) *
Неа))
Например взять соотношение глубины приемной камеры к ее ширине, это не выдерживает никакой критики, сплошная застойная зона. Стандартная СССР КНС диам 12м предусматривала сухое машинное отделение. При реконструкции такой КНС, сносится только половина перегородки чтобы вода двигалась тангенциально (см. приложение)


А меньше сделать не получится. Там еще 4 решетки со всеми вытекающими. Как раз почти половину насосной в плане занимают.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  nas.png ( 195,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 24.8.2015, 16:19
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Из пособия взята только формула на гидравлику затопленной струи. Я нигде больше ее не встречал.
Если доверяте цифрам последней таблицы- берите их. Я например знаю , что коэфф. расхода для цилл. насадки(мю) 0.82
У вас же он 0.71 и т.д.
Кстати расчет нужно делать по внутренним диаметрам. У меня он по номиналу (поэтому и написал- цифры ориентировочные)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 24.8.2015, 16:53
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(karuzo @ 24.8.2015, 16:19) *
Из пособия взята только формула на гидравлику затопленной струи. Я нигде больше ее не встречал.
Если доверяте цифрам последней таблицы- берите их. Я например знаю , что коэфф. расхода для цилл. насадки(мю) 0.82
У вас же он 0.71 и т.д.
Кстати расчет нужно делать по внутренним диаметрам. У меня он по номиналу (поэтому и написал- цифры ориентировочные)


Еще вопрос. В пособии формулы немного отличаются. Откуда их взяли Вы?
Приложил пособие. Раздел 5. Стр. 21


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ff.png ( 12,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  _______________2.04.02_84_________________________________________.doc ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 24.8.2015, 18:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Еще раз. В пособии взята лишь одна редкая эмпирическая формула. Все остальное- тривиальная гидравлика (Формула Вейсбаха -Дарси для потерь напора и расчет перфорированного трубопровода с равномерной раздачей по длине- см. справочник по гидр. расчетам Альтшуля) Вообщем, 3-ий курс института. Что конкретно вас смущает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.8.2015, 9:02
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(miter @ 24.8.2015, 9:07) *
Отвечаю всем.
Насадки конические. На выходе Ду32 (ПЭ). К-т сопротивления в книге по гидравлике для конического насадка 0,09, для кофузора (сужение трубы) 0,18. Что правильней применить? Думаю, что все-таки насадок.
Подключаться хотят к очищенной воде после КОС. Насадки менять не хотят, хотят чистую воду гнать.
Приведенная формула из гидравлики стандартная, все упирается в значение коэффициента местного сопротивления и скорости. Какую принимать скорость истечения из насадка? 2м/с хватит или побольше надо?
Посмотрел типовые коровников, не нашел что-то похожего. И расчетов нет никаких.

Да не сделаете Вы это по нормальному. Не ВК это - зря берётесь. Тут технолог хороший нужен. Не нашли - потому что это в разделе ТХ, в том числе и в стоимости проектных работ.
Там есть масса проблем/нюансов, и то что Вы увидели сейчас - 1% от этих проблем:
http://www.ya-fermer.ru/sistemy-udaleniya-...ih-pomeshcheniy
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.8.2015, 9:33
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(karuzo @ 24.8.2015, 18:57) *
Еще раз. В пособии взята лишь одна редкая эмпирическая формула. Все остальное- тривиальная гидравлика (Формула Вейсбаха -Дарси для потерь напора и расчет перфорированного трубопровода с равномерной раздачей по длине- см. справочник по гидр. расчетам Альтшуля) Вообщем, 3-ий курс института. Что конкретно вас смущает?


Меня смущают расхождения в формулах, особенно в формуле потери напора в насадке. Там коэффициенты e=0,09 против 1/мю2=1/0,62=2,78. В 30 раз разница...
А по Альтшулю к-т сопротивления конического насадка 0,94, в 3 раза разница... Кому верить-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 25.8.2015, 9:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Serg Ivanov @ 25.8.2015, 9:02) *
Да не сделаете Вы это по нормальному. Не ВК это - зря берётесь. Тут технолог хороший нужен. Не нашли - потому что это в разделе ТХ, в том числе и в стоимости проектных работ.


А с чего Вы взяли, что я ВКшник? rolleyes.gif
Именно в ТХ и смотрел, но там ни строчки расчета. В книгах системе смыва обычно удаляют один абзац с самыми общими фразами. Коллеги-технологи тоже не знают как правильно считать. Технолог хороший - это, конечно, хорошо, но его нынче днем с огнем... А чтобы самому им стать, нужно много спрашивать smile.gif Вот я и задаю вопросы, стараюсь разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 25.8.2015, 10:45
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Я верю Альтшулю. Справочник проверен в работе поколениями проектировщиков.
Болванка для расчета у вас есть. Подставте в нее свои цифры , возмите запас на напор, а подрегулировать несовершенство расчетной модели можно будет задвижкой на выходе из насоса (дросселирование).
Я считаю, что дискуссию можно закрывать и сказать спасибо всем принявшем в ней участникам, кот. откликнулись на вашу просьбу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 26.8.2015, 14:26
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(karuzo @ 25.8.2015, 10:45) *
Я считаю, что дискуссию можно закрывать и сказать спасибо всем принявшем в ней участникам, кот. откликнулись на вашу просьбу.


Видимо так и придется сделать smile.gif Всем спасибо за участие и помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 13:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных