> Подпор канализации из города
Nelov
сообщение 9.9.2015, 13:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164631



Доброго дня.
Я автоматичик и мне от сантехников поступил такой вопрос.
Суть вопроса такова:
Часто в городской сети случаются проблемы, приводящие к тому что в сбросном колодце поднимается уровень. И в связи с этим закрываются обратные клапан на выходе канализации в здании. Но так как пользоваться водопроводом в здании продолжают, а в подвале расположены трапы. То через эти трапы они сами себя и топят.

Мне от сантехников поступило задание отслеживать эту ситуацию и в случае захлопывания клапанов отключать водоснабжение здания.То есть ставим датчик уровня и при превышении определенного порога отключаю водоснабжение на хознужды.

А есть ли другой выход? С городом бороться бесполезно, ничего ремонтировать они не будут.

Сообщение отредактировал Nelov - 9.9.2015, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Fisher155
сообщение 9.9.2015, 13:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



У Вас канализация сделана с нарушениями. От подвала, где трапы расположены должен быть отдельный выпуск канализации с затвором и от верхних этажей( приборы которых выше люка колодца) отдельный выпуск канализации. То есть при повышении уровня в сбросном колодце канализация верхних этажей будет функционировать, а в подвале сработает затвор и обратный ток перекроет.
Второй вариант - поставить трапы с обратным клапаном

Сообщение отредактировал Fisher155 - 9.9.2015, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.9.2015, 13:37
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nelov @ 9.9.2015, 13:23) *
Часто в городской сети случаются проблемы, приводящие к тому что в сбросном колодце поднимается уровень. И в связи с этим закрываются обратные клапан на выходе канализации в здании. Но так как пользоваться водопроводом в здании продолжают, а в подвале расположены трапы. То через эти трапы они сами себя и топят.
А есть ли другой выход? С городом бороться бесполезно, ничего ремонтировать они не будут.

Все сантехприборы борта которых ниже люка ближайшего колодца должны быть подключены через обратный клапан. Все что выше люка - напрямую. И город будет топить сам себя через люк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 9.9.2015, 14:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



1. С водоканалом надо договариваться. Возможно, о реконструкции коллектора от вашего колодца до следующего. Бороться должна СЭС. По вашей "наводке". Вызывайте представителя и составляйте акт.

2. Технически есть только один вариант- строить свой колодец-накопитель. А дальше - или ставить насосы и откачивать в злополучный колодец. Или прокладывать коллектор до следующего. Или вызывать ассенизационную машину при заполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nelov
сообщение 9.9.2015, 14:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164631



Цитата(Fisher155 @ 9.9.2015, 13:33) *
У Вас канализация сделана с нарушениями. От подвала, где трапы расположены должен быть отдельный выпуск канализации с затвором и от верхних этажей( приборы которых выше люка колодца) отдельный выпуск канализации. То есть при повышении уровня в сбросном колодце канализация верхних этажей будет функционировать, а в подвале сработает затвор и обратный ток перекроет.
Второй вариант - поставить трапы с обратным клапаном

Так все и сделано. Только в подвале есть свои потребители, ( там кухня расположена). вот она сама себя и топит.

И сделать нужно с минимальными затратами. Копать ничего не дадут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 9.9.2015, 14:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



сделайте как просят, поставьте обратный клапан с сигнализацией, от сигнализации пускай срабатывает вентиль.
Альтернатива только поставить бочку или колодец с насосом

Сообщение отредактировал freese - 9.9.2015, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 9.9.2015, 14:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



У вас неправильно изначально была сделана система канализации в подвале.

см. п. 17.27 СНиП 2.04.01-85* (а делалась она видимо еще по этому, ныне уже отмененному СНиПу) - система канализации вышележащих этажей должна подключаться после электрозадвижки (которая у вас заменена обратным клапаном) по направлению течению стоков.

по новому СП 30.13330.2012 подвальные помещения вообще должны иметь отдельный выпуск с обратным клапаном, не связанный с системой канлизации вышележащих этажей.


так что практических путей реализации проблемы два - либо делать отдельный сборный трубопровода и выпуск от верхних этажей, либо подключать сборный трубопровод от верхних этажей к выпуску после обратного клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nelov
сообщение 9.9.2015, 21:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164631



Цитата(SV_vrn @ 9.9.2015, 14:59) *
У вас неправильно изначально была сделана система канализации в подвале.

см. п. 17.27 СНиП 2.04.01-85* (а делалась она видимо еще по этому, ныне уже отмененному СНиПу) - система канализации вышележащих этажей должна подключаться после электрозадвижки (которая у вас заменена обратным клапаном) по направлению течению стоков.

по новому СП 30.13330.2012 подвальные помещения вообще должны иметь отдельный выпуск с обратным клапаном, не связанный с системой канлизации вышележащих этажей.


так что практических путей реализации проблемы два - либо делать отдельный сборный трубопровода и выпуск от верхних этажей, либо подключать сборный трубопровод от верхних этажей к выпуску после обратного клапана.


так я и говорю что так и сделано
Вывод с цоколя отдельный, установленны обратные клапана, с верхних этажей отдельные выпуски. Но когда начинает топить колодец клапан закрылся, но в подвале продолжают использовать воду, работает столовая. и соответственно весь сток остается в подвале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.9.2015, 23:46
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



В нормах так и есть. Наружная сеть засорилась, срабатывает затвор и отрубает внутреннюю сеть от наружной. Кафе прекращает работу, это аварийная ситуация.
Не хотите так, не нужно делать кафе ниже уровня земли. В санпине написано, что допускается устройство. Значит это не лучший вариант расположения кафе. Владелец это обязан понимать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.9.2015, 8:30
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Nelov @ 9.9.2015, 21:51) *
так я и говорю что так и сделано
Вывод с цоколя отдельный, установленны обратные клапана, с верхних этажей отдельные выпуски. Но когда начинает топить колодец клапан закрылся, но в подвале продолжают использовать воду, работает столовая. и соответственно весь сток остается в подвале.

Тогда только Сололифты разные. Есть и для кухонь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nelov
сообщение 10.9.2015, 22:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164631



Цитата(Водяной @ 9.9.2015, 23:46) *
В нормах так и есть. Наружная сеть засорилась, срабатывает затвор и отрубает внутреннюю сеть от наружной. Кафе прекращает работу, это аварийная ситуация.
Не хотите так, не нужно делать кафе ниже уровня земли. В санпине написано, что допускается устройство. Значит это не лучший вариант расположения кафе. Владелец это обязан понимать.


Ну значит буду отключать воду и лампочек аварии им понаставлю. иного выхода смотрю нет.


Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2015, 8:30) *
Тогда только Сололифты разные. Есть и для кухонь

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных