9.9.2015, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
У Вас канализация сделана с нарушениями. От подвала, где трапы расположены должен быть отдельный выпуск канализации с затвором и от верхних этажей( приборы которых выше люка колодца) отдельный выпуск канализации. То есть при повышении уровня в сбросном колодце канализация верхних этажей будет функционировать, а в подвале сработает затвор и обратный ток перекроет. Второй вариант - поставить трапы с обратным клапаном
Сообщение отредактировал Fisher155 - 9.9.2015, 13:33
|
|
|
|
|
9.9.2015, 13:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Nelov @ 9.9.2015, 13:23)  Часто в городской сети случаются проблемы, приводящие к тому что в сбросном колодце поднимается уровень. И в связи с этим закрываются обратные клапан на выходе канализации в здании. Но так как пользоваться водопроводом в здании продолжают, а в подвале расположены трапы. То через эти трапы они сами себя и топят. А есть ли другой выход? С городом бороться бесполезно, ничего ремонтировать они не будут. Все сантехприборы борта которых ниже люка ближайшего колодца должны быть подключены через обратный клапан. Все что выше люка - напрямую. И город будет топить сам себя через люк.
|
|
|
|
|
9.9.2015, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825

|
1. С водоканалом надо договариваться. Возможно, о реконструкции коллектора от вашего колодца до следующего. Бороться должна СЭС. По вашей "наводке". Вызывайте представителя и составляйте акт.
2. Технически есть только один вариант- строить свой колодец-накопитель. А дальше - или ставить насосы и откачивать в злополучный колодец. Или прокладывать коллектор до следующего. Или вызывать ассенизационную машину при заполнении.
|
|
|
|
|
9.9.2015, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164631

|
Цитата(Fisher155 @ 9.9.2015, 13:33)  У Вас канализация сделана с нарушениями. От подвала, где трапы расположены должен быть отдельный выпуск канализации с затвором и от верхних этажей( приборы которых выше люка колодца) отдельный выпуск канализации. То есть при повышении уровня в сбросном колодце канализация верхних этажей будет функционировать, а в подвале сработает затвор и обратный ток перекроет. Второй вариант - поставить трапы с обратным клапаном Так все и сделано. Только в подвале есть свои потребители, ( там кухня расположена). вот она сама себя и топит. И сделать нужно с минимальными затратами. Копать ничего не дадут.
|
|
|
|
|
9.9.2015, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
сделайте как просят, поставьте обратный клапан с сигнализацией, от сигнализации пускай срабатывает вентиль. Альтернатива только поставить бочку или колодец с насосом
Сообщение отредактировал freese - 9.9.2015, 14:47
|
|
|
|
|
9.9.2015, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
У вас неправильно изначально была сделана система канализации в подвале.
см. п. 17.27 СНиП 2.04.01-85* (а делалась она видимо еще по этому, ныне уже отмененному СНиПу) - система канализации вышележащих этажей должна подключаться после электрозадвижки (которая у вас заменена обратным клапаном) по направлению течению стоков.
по новому СП 30.13330.2012 подвальные помещения вообще должны иметь отдельный выпуск с обратным клапаном, не связанный с системой канлизации вышележащих этажей.
так что практических путей реализации проблемы два - либо делать отдельный сборный трубопровода и выпуск от верхних этажей, либо подключать сборный трубопровод от верхних этажей к выпуску после обратного клапана.
|
|
|
|
|
9.9.2015, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164631

|
Цитата(SV_vrn @ 9.9.2015, 14:59)  У вас неправильно изначально была сделана система канализации в подвале.
см. п. 17.27 СНиП 2.04.01-85* (а делалась она видимо еще по этому, ныне уже отмененному СНиПу) - система канализации вышележащих этажей должна подключаться после электрозадвижки (которая у вас заменена обратным клапаном) по направлению течению стоков.
по новому СП 30.13330.2012 подвальные помещения вообще должны иметь отдельный выпуск с обратным клапаном, не связанный с системой канлизации вышележащих этажей.
так что практических путей реализации проблемы два - либо делать отдельный сборный трубопровода и выпуск от верхних этажей, либо подключать сборный трубопровод от верхних этажей к выпуску после обратного клапана. так я и говорю что так и сделано Вывод с цоколя отдельный, установленны обратные клапана, с верхних этажей отдельные выпуски. Но когда начинает топить колодец клапан закрылся, но в подвале продолжают использовать воду, работает столовая. и соответственно весь сток остается в подвале.
|
|
|
|
|
9.9.2015, 23:46
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
В нормах так и есть. Наружная сеть засорилась, срабатывает затвор и отрубает внутреннюю сеть от наружной. Кафе прекращает работу, это аварийная ситуация. Не хотите так, не нужно делать кафе ниже уровня земли. В санпине написано, что допускается устройство. Значит это не лучший вариант расположения кафе. Владелец это обязан понимать.
|
|
|
|
|
10.9.2015, 8:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Nelov @ 9.9.2015, 21:51)  так я и говорю что так и сделано Вывод с цоколя отдельный, установленны обратные клапана, с верхних этажей отдельные выпуски. Но когда начинает топить колодец клапан закрылся, но в подвале продолжают использовать воду, работает столовая. и соответственно весь сток остается в подвале. Тогда только Сололифты разные. Есть и для кухонь
|
|
|
|
|
10.9.2015, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164631

|
Цитата(Водяной @ 9.9.2015, 23:46)  В нормах так и есть. Наружная сеть засорилась, срабатывает затвор и отрубает внутреннюю сеть от наружной. Кафе прекращает работу, это аварийная ситуация. Не хотите так, не нужно делать кафе ниже уровня земли. В санпине написано, что допускается устройство. Значит это не лучший вариант расположения кафе. Владелец это обязан понимать. Ну значит буду отключать воду и лампочек аварии им понаставлю. иного выхода смотрю нет. Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2015, 8:30)  Тогда только Сололифты разные. Есть и для кухонь
|
|
|
|
|
  |