Полная версия этой страницы:
Подпор канализации из города
Доброго дня.
Я автоматичик и мне от сантехников поступил такой вопрос.
Суть вопроса такова:
Часто в городской сети случаются проблемы, приводящие к тому что в сбросном колодце поднимается уровень. И в связи с этим закрываются обратные клапан на выходе канализации в здании. Но так как пользоваться водопроводом в здании продолжают, а в подвале расположены трапы. То через эти трапы они сами себя и топят.
Мне от сантехников поступило задание отслеживать эту ситуацию и в случае захлопывания клапанов отключать водоснабжение здания.То есть ставим датчик уровня и при превышении определенного порога отключаю водоснабжение на хознужды.
А есть ли другой выход? С городом бороться бесполезно, ничего ремонтировать они не будут.
Fisher155
9.9.2015, 13:33
У Вас канализация сделана с нарушениями. От подвала, где трапы расположены должен быть отдельный выпуск канализации с затвором и от верхних этажей( приборы которых выше люка колодца) отдельный выпуск канализации. То есть при повышении уровня в сбросном колодце канализация верхних этажей будет функционировать, а в подвале сработает затвор и обратный ток перекроет.
Второй вариант - поставить трапы с обратным клапаном
Serg Ivanov
9.9.2015, 13:37
Цитата(Nelov @ 9.9.2015, 13:23)

Часто в городской сети случаются проблемы, приводящие к тому что в сбросном колодце поднимается уровень. И в связи с этим закрываются обратные клапан на выходе канализации в здании. Но так как пользоваться водопроводом в здании продолжают, а в подвале расположены трапы. То через эти трапы они сами себя и топят.
А есть ли другой выход? С городом бороться бесполезно, ничего ремонтировать они не будут.
Все сантехприборы борта которых ниже люка ближайшего колодца должны быть подключены через обратный клапан. Все что выше люка - напрямую. И город будет топить сам себя через люк.
1. С водоканалом надо договариваться. Возможно, о реконструкции коллектора от вашего колодца до следующего. Бороться должна СЭС. По вашей "наводке". Вызывайте представителя и составляйте акт.
2. Технически есть только один вариант- строить свой колодец-накопитель. А дальше - или ставить насосы и откачивать в злополучный колодец. Или прокладывать коллектор до следующего. Или вызывать ассенизационную машину при заполнении.
Цитата(Fisher155 @ 9.9.2015, 13:33)

У Вас канализация сделана с нарушениями. От подвала, где трапы расположены должен быть отдельный выпуск канализации с затвором и от верхних этажей( приборы которых выше люка колодца) отдельный выпуск канализации. То есть при повышении уровня в сбросном колодце канализация верхних этажей будет функционировать, а в подвале сработает затвор и обратный ток перекроет.
Второй вариант - поставить трапы с обратным клапаном
Так все и сделано. Только в подвале есть свои потребители, ( там кухня расположена). вот она сама себя и топит.
И сделать нужно с минимальными затратами. Копать ничего не дадут.
сделайте как просят, поставьте обратный клапан с сигнализацией, от сигнализации пускай срабатывает вентиль.
Альтернатива только поставить бочку или колодец с насосом
У вас неправильно изначально была сделана система канализации в подвале.
см. п. 17.27 СНиП 2.04.01-85* (а делалась она видимо еще по этому, ныне уже отмененному СНиПу) - система канализации вышележащих этажей должна подключаться после электрозадвижки (которая у вас заменена обратным клапаном) по направлению течению стоков.
по новому СП 30.13330.2012 подвальные помещения вообще должны иметь отдельный выпуск с обратным клапаном, не связанный с системой канлизации вышележащих этажей.
так что практических путей реализации проблемы два - либо делать отдельный сборный трубопровода и выпуск от верхних этажей, либо подключать сборный трубопровод от верхних этажей к выпуску после обратного клапана.
Цитата(SV_vrn @ 9.9.2015, 14:59)

У вас неправильно изначально была сделана система канализации в подвале.
см. п. 17.27 СНиП 2.04.01-85* (а делалась она видимо еще по этому, ныне уже отмененному СНиПу) - система канализации вышележащих этажей должна подключаться после электрозадвижки (которая у вас заменена обратным клапаном) по направлению течению стоков.
по новому СП 30.13330.2012 подвальные помещения вообще должны иметь отдельный выпуск с обратным клапаном, не связанный с системой канлизации вышележащих этажей.
так что практических путей реализации проблемы два - либо делать отдельный сборный трубопровода и выпуск от верхних этажей, либо подключать сборный трубопровод от верхних этажей к выпуску после обратного клапана.
так я и говорю что так и сделано
Вывод с цоколя отдельный, установленны обратные клапана, с верхних этажей отдельные выпуски. Но когда начинает топить колодец клапан закрылся, но в подвале продолжают использовать воду, работает столовая. и соответственно весь сток остается в подвале.
В нормах так и есть. Наружная сеть засорилась, срабатывает затвор и отрубает внутреннюю сеть от наружной. Кафе прекращает работу, это аварийная ситуация.
Не хотите так, не нужно делать кафе ниже уровня земли. В санпине написано, что допускается устройство. Значит это не лучший вариант расположения кафе. Владелец это обязан понимать.
Serg Ivanov
10.9.2015, 8:30
Цитата(Nelov @ 9.9.2015, 21:51)

так я и говорю что так и сделано
Вывод с цоколя отдельный, установленны обратные клапана, с верхних этажей отдельные выпуски. Но когда начинает топить колодец клапан закрылся, но в подвале продолжают использовать воду, работает столовая. и соответственно весь сток остается в подвале.
Тогда только Сололифты разные. Есть и для кухонь
Цитата(Водяной @ 9.9.2015, 23:46)

В нормах так и есть. Наружная сеть засорилась, срабатывает затвор и отрубает внутреннюю сеть от наружной. Кафе прекращает работу, это аварийная ситуация.
Не хотите так, не нужно делать кафе ниже уровня земли. В санпине написано, что допускается устройство. Значит это не лучший вариант расположения кафе. Владелец это обязан понимать.
Ну значит буду отключать воду и лампочек аварии им понаставлю. иного выхода смотрю нет.
Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2015, 8:30)

Тогда только Сололифты разные. Есть и для кухонь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.