				Если пишет нормальная работа, значит работа нормальная. Смотрите уставки. Вам выше объяснили что смотреть, а судя по дальнейшим рассуждениям Вы не совсем понимаете заложенный алгоритм.Посмотрите в контроллере какой режим работы у Вас стоит.
 Скорее всего у Вас стоит работа по вытяжному (комнатному) воздуху. Именно в разделе "температура вытяжного (комнатного) воздуха" задаётся уставка и контроллер стремится её поддерживать. Система работает в режиме климат контроля. А в разделе "температура приточного воздуха" есть два параметра: Мин и Мах, вот в этих пределах уставка притока и пляшет. А быстро перескакивает потому, что не настроен ПИ регулятор.
 Ну и конечно нельзя исключать кривой монтаж, допустим датчики перепутали.
 |