Когда и ф160 слишком много |
|
|
|
17.9.2015, 10:36
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13594

|
Доброе утро. Вопрос по очень маленькому расходу. Секундный всего 1,8 л/с, мин. диаметр - 160, мин.уклон 0,007. Наполнение 0,3. Расчетный получается намного меньше - 0,0018. Участок длиной 100 м. Заиливаться не будет?
Сообщение отредактировал olfar - 17.9.2015, 10:37
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
17.9.2015, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165

|
может и будет, а какие варианты если по снипу минимальный Д 160?
|
|
|
|
|
17.9.2015, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Он частично заилится, сечение уменьшится, скорость возрастет и все будет хорошо: дальнейшее заиливание происходить не будет.
|
|
|
|
|
17.9.2015, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2635
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Уклон выбирается для обеспечения нормативной скорости. Расчетным уклоном вы что назвали? - то, что может получается по факту, исходя из отметки врезки?
|
|
|
|
|
17.9.2015, 13:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9564
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(karuzo @ 17.9.2015, 11:58)  Он частично заилится, сечение уменьшится, скорость возрастет и все будет хорошо: дальнейшее заиливание происходить не будет. Будет. С какой стати скорость возрастёт, если наполнение всего 0,3 и сечение потока только увеличится при заиливании лотка? При заиливании скорость будет уменьшаться пока оставшееся 0,7 диаметра не заилятся, а потом уже поздно возрастать..
|
|
|
|
|
17.9.2015, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2635
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Дело не в том, что д160 много: сотка с таким уклоном тоже не будет самоочищаться. Название темы не в тему. Уклон нужен порядка 0,02 хоть на д100, хоть на д150, хоть на д200. Как получены "Наполнение 0,3" и "расчетный улон" - загадка. Лучше нарушить снип по мин. диаметру, чем по скоростям, имхо.
Сообщение отредактировал nagger - 17.9.2015, 13:27
|
|
|
|
|
17.9.2015, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
При постоянстве расхода- поздно не будет. В оставшейся площади сечения в виде парашюта , скорость возрастет,станет незаиливающей и будет даже захватывать,ранее выпавший осадок. Если бы этого не происходило, мы бы имели сплошь и рядом засоры на начальных участках сети
|
|
|
|
|
18.9.2015, 9:44
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13594

|
Цитата(nagger @ 17.9.2015, 12:59)  Уклон выбирается для обеспечения нормативной скорости. Расчетным уклоном вы что назвали? - то, что может получается по факту, исходя из отметки врезки? Уклон, при котором обеспечивается наполнение 0,3. Исходя из отметки врезки - аккурат 0,008. С учетом того, что 1,8 л/с - это максимальный секундный расход, на средних скоростях уклон при заполнении 0,3 вообще к нулю стремится. Вот и интересно - не выпадут ли хахашки в осадок где-нибудь посреди этого лежака.
|
|
|
|
|
18.9.2015, 9:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(olfar @ 18.9.2015, 9:44)  Уклон, при котором обеспечивается наполнение 0,3. Исходя из отметки врезки - аккурат 0,008. С учетом того, что 1,8 л/с - это максимальный секундный расход, на средних скоростях уклон при заполнении 0,3 вообще к нулю стремится. Вот и интересно - не выпадут ли хахашки в осадок где-нибудь посреди этого лежака. Это вопрос риторический. Вся страна так буквально запроектирована.
|
|
|
|
|
18.9.2015, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Заилится, скорость очень маленькая, должна быть не менее 0,6 м/с. Если была возможность то уклон надо было 0,02 делать.
|
|
|
|
|
18.9.2015, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2635
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(olfar @ 18.9.2015, 9:44)  Уклон, при котором обеспечивается наполнение 0,3 Зачем обеспечивать 0,3?
|
|
|
|
|
18.9.2015, 14:10
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2011
Пользователь №: 94142

|
Обычно такие участки считаются не расчетными и диаметр трубопровода тупо берется Ф160.
|
|
|
|
|
  |