> Теплый пол перегревается (водяной, АОГВ)
vitaliy-cislyak
сообщение 26.10.2015, 21:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 274396



Здравствуйте!
Помогите пожалуйста исправить подключение тёплых полов.
Изначально сделано так:
Прикрепленный файл  ______________1.jpg ( 695,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52

При такой схеме в полы идёт от АОГВ вода 65..75 градусов, отрегулировать вентилями почти не реально. либо выкл, либо перегрев.

Вопрос: как максимально бюджетно переделать схему чтобы уменьшить температуру полов, оставить горячими батареи (радиаторы) и не уменьшать при этом температуру АОГВ?

Можно ли воткнуть перед коллектором полов 3-ходовой без дополнительного циркуляционного насоса?
вот так:
Прикрепленный файл  ______________2.jpg ( 742,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25

На сколько изменится циркуляция в батареях и полах?
Применить 3-ходовой с регулировкой по температуре теплоносителя обратки?
(поставить регуляторы на этажах не получится - всё закрыто)

полы используются:
в ванной 3 эт (7 м2)
в ваноой 2 эт (7м2)
в гостиной 1 эт (20 м2)

PS Не ругайтесь если что на схемы, я дилетант пока в теме)

Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 26.10.2015, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
vitaliy-cislyak
сообщение 26.10.2015, 21:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 274396



Вот фото колекторов и акгв с аккумулятором и байпасом
Прикрепленный файл  DSC_0358.JPG ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16


Сообщение отредактировал vitaliy-cislyak - 26.10.2015, 21:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC_0356.JPG ( 2,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.10.2015, 22:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



так ставить трехходовой бессмысленно, все равно в полы пойдет вода из котла. Нет подмеса на подаче. По-любому надо делать смесительный узел с насосом. Без вариантов. Можно еще поставить полы на обратку радиаторов если не интересует результат.

Сообщение отредактировал v-david - 26.10.2015, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitaliy-cislyak
сообщение 27.10.2015, 8:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 31.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 274396



Результат очень интересует, тк я с этим живу!
Если без дополнительного насоса не обойтись, то куда его ставить? в обратку ТП или там где смешанная вода?
Какой подобрать насос для тп?
тот который к АКГВ в обратку идёт: ups 25-80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных