Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплый пол перегревается (водяной, АОГВ)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
vitaliy-cislyak
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста исправить подключение тёплых полов.
Изначально сделано так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При такой схеме в полы идёт от АОГВ вода 65..75 градусов, отрегулировать вентилями почти не реально. либо выкл, либо перегрев.

Вопрос: как максимально бюджетно переделать схему чтобы уменьшить температуру полов, оставить горячими батареи (радиаторы) и не уменьшать при этом температуру АОГВ?

Можно ли воткнуть перед коллектором полов 3-ходовой без дополнительного циркуляционного насоса?
вот так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
На сколько изменится циркуляция в батареях и полах?
Применить 3-ходовой с регулировкой по температуре теплоносителя обратки?
(поставить регуляторы на этажах не получится - всё закрыто)

полы используются:
в ванной 3 эт (7 м2)
в ваноой 2 эт (7м2)
в гостиной 1 эт (20 м2)

PS Не ругайтесь если что на схемы, я дилетант пока в теме)
vitaliy-cislyak
Вот фото колекторов и акгв с аккумулятором и байпасом
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
так ставить трехходовой бессмысленно, все равно в полы пойдет вода из котла. Нет подмеса на подаче. По-любому надо делать смесительный узел с насосом. Без вариантов. Можно еще поставить полы на обратку радиаторов если не интересует результат.
vitaliy-cislyak
Результат очень интересует, тк я с этим живу!
Если без дополнительного насоса не обойтись, то куда его ставить? в обратку ТП или там где смешанная вода?
Какой подобрать насос для тп?
тот который к АКГВ в обратку идёт: ups 25-80
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.