> Наружное пожаротушение. Надземные сети. Сухотруб
Жирафа
сообщение 16.11.2015, 6:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.9.2014
Пользователь №: 244632



Доброго времени суток! При проектировании пром.площадки встал вопрос: можно ли сделать сеть сухотрубной (надземная прокладка), если здания отапливаемые? Согласно СП 10 п.4.18 В неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами насосной станции трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными. Здания теплые, т.е. является ли обязательным делать заполненную систему если удобнее и дешевле сделать сухотруб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Terz_AUPT
сообщение 16.11.2015, 11:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



А с чего вы взяли, что сухотруб будет дешевле?
Монтируете ту же сеть, что и при водозаполненной системе, только добавляете электрозатворы на напорной линии в насосной, к которым добавляете автоматику, что собственно и удорожает проект...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных