Ввиду некоторых причин приходится рассматривать использование преобразователей на повышенное напряжение в обычной сети 400В. Если инетересны причины отвечу на все вопросы в личке.
В частности рассматривается использование ATV71HC40Y. Данное устройство может использоваться в сетях 500В/600В/ либо 690В без ограничений. Оно на это рассчитано. Собственно вся заковыка в отсутствии информации о возможности работы на напряжении 400В. Не будут ли возникать собщения об ошибках о недонапряжении.
Просмотр параметров ПЧ показал, что у него почти все настраиваемые параметры контроля напряжения остаются в рабочем диапазоне. Но могут быть какие-то подводные камни... Есть ли у кого-нибудь такой опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Andrew_2610
сообщение 16.11.2015, 20:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Пределы защиты по ннапряжению ниже
должны быть. Поэтому швандец идее.

Сообщение отредактировал Andrew_2610 - 16.11.2015, 20:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 16.11.2015, 21:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(mr_Frodo64 @ 16.11.2015, 17:15) *
Собственно вся заковыка в отсутствии информации о возможности работы на напряжении 400В.


Прикрепленный файл  ______.JPG ( 38,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 18.11.2015, 20:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Уважаемые, а вы уверены в своих словах? Я не зря спросил об опыте! Теоретически я вам могу возразить так же документально, как вы мне обосновали. Стр. 163 каталога 05 "Преобразователи частоты ATV71" гласит :

Функции (продолжение)
Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 71
Управление при недонапряжении
Поведение преобразователя Altivar 71 при недонапряжении или обрыве питания может быть
сконфигурировано в зависимости от применения.
Возможные случаи:
v
преобразователь Altivar 71 может продолжать работу при снижении напряжения до 50% (уставка
настраивается);



Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 18.11.2015, 20:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vejs
сообщение 18.11.2015, 22:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720



Не работает.

Возьмите ПЧ, посмотрите напряжение сети, которое он отображает, потом запустите под нагрузку и опять посмотрите. Сравните эти два значения между собой и с уставкой отключения по низкому напряжению сети. Сделайте выводы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 18.11.2015, 23:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Насколько я помню , без нагрузки Umain = 390-410В, под нагрузкой 380-550В(при торможении)...
И какой вывод?!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 19.11.2015, 10:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Вообще-то я, наверное, не прав был.

URES = 500
USL = 250

и все должно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 19.11.2015, 22:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(Andrew_2610 @ 19.11.2015, 10:02) *
Вообще-то я, наверное, не прав был.

URES = 500
USL = 250

и все должно работать.

Вот это я и имел ввиду, но опять-таки это в теории... Знаете, купить за 1,5 миллиона пятно себе на репутацию не очень хочется...
Вот поэтому на опыт в таком применении и был упор в вопросе...

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 19.11.2015, 22:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 20.11.2015, 9:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(mr_Frodo64 @ 19.11.2015, 23:24) *
Вот это я и имел ввиду, но опять-таки это в теории... Знаете, купить за 1,5 миллиона пятно себе на репутацию не очень хочется...
Вот поэтому на опыт в таком применении и был упор в вопросе...


ПЧ 690В дороже обычных. Поэтому практики такой немного, наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 20.11.2015, 9:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цена вопроса высока. Спросите у оф. поддержки, но думаю ответ будет отрицательный.

Из подводных камней, что видны на первый взгляд:
1) Теперь по мин. напряжению вилка вниз будет отсутствовать и при провалах сети ПЧ будет значительно легче вылетать в ошибку.

2) Нужно точно знать как питается внутренний БП. Может он не может продолжительно запитываться напряжением 400В.
Ведь min rated supply voltage 500V (- 15%) не просто так пишут.

3) Вентилятор охлаждения радиатора питается от сети, т.е. с ним придется что-то делать

4) вопрос гарантии

Сообщение отредактировал poludenny - 20.11.2015, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных