	 |  Настройка Carel Ops Server , Не могу правильно настроить carel ops server |  |  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 10:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте, нужна помощь в настройке carel ops server. Есть чиллер "uChiller", на нем стоит модуль расширения MCHSER4850: serial card RS485 от неё идет витая пара, которая подключается к  конвертеру carel rs485-usb. Как я понял протокол передачи данных не modbus 485, а какой-то "carel" rs485(возможно не прав, но по modbus rs485 он не соединился, проверил это с помощью ModScan32). Ну и решил настроить и запустить carel ops server и потом данные с его загнать в Reliance 4. Но не все так просто.... Как я понял для начала надо настроить файл DRIER.INI  это файл, который отвечает за скорость передачи данных, какой com-порт используется, и какой конвертер используется rs48-usb или rs485-rs232(в моем случае это rs48-usb). Настроил. Дальше nd_0.ncf, как я понял этот файл отвечает за то к какому устройству я обращаюсь. Настроил.  Дальше идет файл uchiller.var это список переменных запрашиваемых у контроллера, он настроен автоматически(я так думаю). Ну вот, настроил я все эти файлы, в диспетчере задач указал скорость передачи данных такую же, как и у этой карты расширения сверил com-порты и начинаю запускать и он мне выдает вот такую ошибку: CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Log ON CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:02 Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:03 Unit 1 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:04 Unit 1 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:06 Unit 1 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/24/15 09:26:08 Log OFF Думал, что проблема с конвертером и подключил к другому контролеру работающем на modbus 485 все показатели он считывает. Драйвера стоят. Пытался запустить это ops server на 3-х разных компах, на одном стояла 8-ка 64-бит,  на другом 7-ка 32-бит, а на третьем вообще xp и никак он не хочет нормально работать.  Пробовал менять кабель который идет от карты расширения 485 и до конвертера. Точно такая же ошибка.  Есть ту кто-нибудь, кто настраивал этот carel ops server? Может скажете, что я сделал не так? p.s. все провода нормально зачищены, конвертер работает, ком-порты и скорость указаны верно, на карте rs485 есть дипы, которые отвечают за адрес, они настроены правильно(стоит адрес 16), пытался менять эти дипы в разные положения к успеху это не привело. Прикрепю пару скринов и документы в пдф которые связаны с этим чиллером и картой расширения.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 52)
	 
	
		|  | 
				  25.11.2015, 10:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Кареловский ОПС сервер глюкалово еще то, впрочем как и другие ОПС. А что, в Reliance не открыт Modbus протокол? Работает как часики.
				
 Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 10:48
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 11:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 10:47)  Кареловский ОПС сервер глюкалово еще то, впрочем как и другие ОПС. А что, в Reliance не открыт Modbus протокол? Работает как часики. Так там не modbus rs485, там "carel" rs485, я прикрепил exle -файл с переменными. Или протокол carel rs485 точно такой же как и modbus? Но тогда почему ModScan32 не смог их прочитать? Я думал запустить этот ops server, и данные с него загнать в релайнс, или можно как-то проще это все сделать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 12:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ermolaev_v @ 25.11.2015, 11:54)  Так там не modbus rs485, там "carel" rs485, я прикрепил exle -файл с переменными. Или протокол carel rs485 точно такой же как и modbus? Но тогда почему ModScan32 не смог их прочитать? Я думал запустить этот ops server, и данные с него загнать в релайнс, или можно как-то проще это все сделать. Нет, Карел и Модбас не одно и тоже. Зато, если не изменяет память, в мючиллере можно выбрать протокол. Надо проверить. Если не получиться, посмотрю настройки под ОПС. Мутно там все.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 12:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 12:00)  Нет, Карел и Модбас не одно и тоже. Зато, если не изменяет память, в мючиллере можно выбрать протокол. Надо проверить. Если не получиться, посмотрю настройки под ОПС. Мутно там все. Вот фото контроллера и модуля расширения MCHSER4850. И как в мючиллере выбрать протокол?
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Дасс, это похоже первый мючиллер. Не uC2. У него все непросто. На второй и modbus есть и список точек. А с этим надо копать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 13:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:19)  Дасс, это похоже первый мючиллер. Не uC2. У него все непросто. На второй и modbus есть и список точек. А с этим надо копать. Я уже почти все накопал, в прикрепленных файлах уже все есть от переменных до документации на эту карту расширения. Единственная проблема это ops server(как мне кажется).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 13:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ermolaev_v @ 25.11.2015, 13:24)  Я уже почти все накопал, в прикрепленных файлах уже все есть от переменных до документации на эту карту расширения. Единственная проблема это ops server(как мне кажется). А где файлы настроек для ОПС? Есть инструкция по настройке ОПС
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 13:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:36)  А где файлы настроек для ОПС?
 
 Есть инструкция по настройке ОПС
 Carel_BMS_overview.pdf - стр. 50 там все на русском языке
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 13:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Шлите файлы настроек ОПС, попробую сопоставить с теми что у меня есть, рабочими.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 13:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 13:44)  Шлите файлы настроек ОПС, попробую сопоставить с теми что у меня есть, рабочими. Вам какие файлы нужны?  1)DRIVER.INI 2)nd_0.NCF 3)uChiller.var Или еще какие-то файлы должны быть в папке с CarelOpcServer.exe
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 1.jpg  ( 190,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20  2.jpg  ( 133,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24  3.jpg  ( 474,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 14:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Еще такой должен бытьND_0.NCF
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 14:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 14:08)  Еще такой должен бытьND_0.NCF
 2)nd_0.NCF -это он и есть. Это файл который отвечает за то, к какому устройству обращается ops server.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 14:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Пардон, нужен ещеCARELSERVER.INI
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 14:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 14:18)  Пардон, нужен ещеCARELSERVER.INI
 
	Прикрепленные файлы
	
		 4.jpg  ( 168,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 15:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Вот мои файлы. Вижу много отличий.
				Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 15:05 
	Прикрепленные файлы
	
		 files.rar  ( 1,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 15:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04)  Вот мои файлы. Вижу много отличий. Не могли бы мне скинуть свой правильно настроенный carel ops server? Извините не заметил архив... Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04)  Вот мои файлы. Вижу много отличий. Щас попробую заменить свои файлы вашими. Предварительно поменяв параметры в nd_0.ncf
				Сообщение отредактировал ermolaev_v - 25.11.2015, 15:07 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 15:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04)  Вот мои файлы. Вижу много отличий. Ну что сказать, опять выдал мне ту же самую ошибку.  CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Log ON CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable. CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Unit 16, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:11 Unit 16 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:13 Unit 16, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:13 Unit 16 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:15 Unit 16, Line 1, communication established. CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:15 Unit 16 of line 1 not connected CAREL OPC Server - 11/25/15 15:17:16 Log OFF Я вот прикреплю парочку фото с моими настройками. Из-за чего может быть такая ошибка? В диспетчере устройств написано, что все хорошо, устройство работает нормально. В чем проблема-то??? Может ли быть проблема с OС, которая стоит на ПК(у меня 8-ка 64-бит)? Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:04)  Вот мои файлы. Вижу много отличий. Вот скрин того что ModScan32 видит это конвертер и спокойно сканирует устройство.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 11.jpg  ( 411,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28  22.jpg  ( 627,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40  33.jpg  ( 540,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33  444.jpg  ( 368,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24  55.jpg  ( 375,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35  66.jpg  ( 347,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 15:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Как конвертер 485 мигает?RX загорается?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 15:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:48)  Как конвертер 485 мигает?RX загорается?
 Когда подключен к uChiller с конвертером вообще ничего не происходит, если подключаю к контроллеру(modbus rs 485) то мигают обе лампочки.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 16:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Если не подключать конвертер ни к чему и запустить ОПС должен несколько раз мигнуть TX. Если этого не происходит, значит ОПС не может соединиться с конвертером Modscan не забываете выключать? Кажется понял в чем дело. Карел ОПС даже с Win7 не особо дружит, вот нашел сообщение Здравствуйте!Интересует вопрос о Carel OPC server.Будет ли он работать на операционной системе Windows 7? Ответ: Уважаемый Олег Петрович, Для корректной работы OPC сервера Carel под Windows7 следует установить для него режим совместимости с WindowsXP. На 64 бит это совсем уж врятли прокатитhttp://www.carelrussia.com/questions_iv.php?from_string=64
				Сообщение отредактировал stscat - 25.11.2015, 16:01 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 16:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 15:55)  Если не подключать конвертер ни к чему и запустить ОПС должен несколько раз мигнуть TX. Если этого не происходит, значит ОПС не может соединиться с конвертером
 Modscan не забываете выключать?
 Да Tx мигает 1 раз мне кажется это из-за того, что опс сервер на мгновение включается и сразу выключается. А зачем modsan включать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 16:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 16:00)  Если не подключать конвертер ни к чему и запустить ОПС должен несколько раз мигнуть TX. Если этого не происходит, значит ОПС не может соединиться с конвертером Modscan не забываете выключать? Кажется понял в чем дело. Карел ОПС даже с Win7 не особо дружит, вот нашел сообщение Здравствуйте!Интересует вопрос о Carel OPC server.Будет ли он работать на операционной системе Windows 7? Ответ: Уважаемый Олег Петрович, Для корректной работы OPC сервера Carel под Windows7 следует установить для него режим совместимости с WindowsXP. На 64 бит это совсем уж врятли прокатитhttp://www.carelrussia.com/questions_iv.php?from_string=64Т.е. нужен комп с win xp? Подойдет ли обычный нетбук? Есть нетбук на котором стоит голая xp или есть еще ноут с 7-ой 32-бит. И если коротко то можете пояснить за режим совместимости с winXp на 7-ке. И еше я правильно понимаю, что когда carel ops server нормально запустится появится окно на котором будут выведены все параметры этого чиллера? Или надо еще какой-ниудь софт скачать?
				Сообщение отредактировал ermolaev_v - 25.11.2015, 16:21 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2015, 16:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Для начала запустите на XP. Что ОПС сервер выдает уже не помню. Наверно есть окно мониторинга точек или лог работы. После того как ОПС заработает, отпишитесь. У меня есть рабочий проект в Reliance - гляну как там настраиваться.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2015, 9:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 25.11.2015, 16:37)  Для начала запустите на XP. Что ОПС сервер выдает уже не помню. Наверно есть окно мониторинга точек или лог работы. После того как ОПС заработает, отпишитесь. У меня есть рабочий проект в Reliance - гляну как там настраиваться. Попробовал запустить ops server на winXP, к успеху не привело. Ошибка - Warning: RS232/RS485 converter not found or wrong cable.  Пробовал менять кабель который идет от компьютера до конвертера, тоже самое.  По какой причине carel ops server может не находить конвертер carel rs48-usb? ModScan32 на компе с winXp прекрасно работает. Драйверы стоят.
				Сообщение отредактировал ermolaev_v - 26.11.2015, 9:33 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2015, 15:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС, значит ОПС его находит. Теперь нужно получить хоть какое-нибудь ответное мигание на RX. 
 - Попробовать поменять местами +, - проводов.
 -Включить Modscan и убедиться тестером что сигнал меняется на приемной плате мючиллера
 -Поиграть адресами на мючиллере
 -Поиграть скоростью ком порта в настройках ОПС сервера
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.11.2015, 15:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 26.11.2015, 15:02)  Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС, значит ОПС его находит. Теперь нужно получить хоть какое-нибудь ответное мигание на RX. 
 - Попробовать поменять местами +, - проводов.
 -Включить Modscan и убедиться тестером что сигнал меняется на приемной плате мючиллера
 -Поиграть адресами на мючиллере
 -Поиграть скоростью ком порта в настройках ОПС сервера
 Пойду пробовать, как закончу отпишу.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2015, 12:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 26.11.2015, 15:02)  Если конвертер хоть раз мигает TX при запуске ОПС, значит ОПС его находит. Теперь нужно получить хоть какое-нибудь ответное мигание на RX. 
 - Попробовать поменять местами +, - проводов.
 -Включить Modscan и убедиться тестером что сигнал меняется на приемной плате мючиллера
 -Поиграть адресами на мючиллере
 -Поиграть скоростью ком порта в настройках ОПС сервера
 Не могли бы посмотреть настройки, я вам кину архив с драйверами и самим опс сервером. Может я что-то пропустил или не так указал. + документация на карту расширения и фото самой карты где видна настройка dip переключателей и подключение проводов(система маленькая так что gnd не подключен, и согласующих резисторов нет.) Когда менял параметры скорости в ops, менял их и в диспетчере устройств. Прозвонил цепь мультиметром. От карты сигнал идет. Значит карта расширения рабочая. ВАЖНО!!! Фото старое, сейчас только 4 dip находится в положение ON, все остальные OFF.
				Сообщение отредактировал ermolaev_v - 27.11.2015, 12:02   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.11.2015, 12:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ermolaev_v @ 27.11.2015, 12:00)  Не могли бы посмотреть настройки, я вам кину архив с драйверами и самим опс сервером. Может я что-то пропустил или не так указал.+ документация на карту расширения и фото самой карты где видна настройка dip переключателей и подключение проводов(система маленькая так что gnd не подключен, и согласующих резисторов нет.) Когда менял параметры скорости в ops, менял их и в диспетчере устройств. Прозвонил цепь мультиметром. От карты сигнал идет. Значит карта расширения рабочая.
 ВАЖНО!!! Фото старое, сейчас только 4 dip находится в положение ON, все остальные OFF.
 Забыл про документацию.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.11.2015, 2:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				В диспетчере устройств менять параметры ком порта не требуется Настройки ОПС сервера правильные. За исключением адреса устройства. Указано 16, а по всему должно быть 17. Параметр HA Indirizzo seriale / Serial address в мючиллере скорее всего 1, а адрес MCHSER4850 - 16. Т.о. адрес вашего устройства будет 17 Только что подключил Reliance к контроллеру по Carel протоколу. Все работает. Даже из под Win7 64. Последние FTDI драйверы здесьhttp://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm При подключении у меня было следующее: -Если вручную запустить CarelOpcServer.exe он работает 7 секунд и выключается. На конвертере мигают TX, RX. -В Reliance добавляем OPC сервер. Идем в раздел Group и нажимаем "Import from OPC server" -Справа будет Carel OPC server. Сверху выбираете тип точек R, W, RW теперь нажимаете + напротив записи uChiller -Выбираете нужные точки и переносите влево в раздел Group -Добавляете на страницу Дисплеи и указываете ранее добавленные номера точек -Запускаете проект. ОПС сервер автоматически стартует и уже работает постоянно
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				   1.12.2015, 16:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 23
 Регистрация: 5.10.2015
 Пользователь №: 279410
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 29.11.2015, 2:28)  В диспетчере устройств менять параметры ком порта не требуется Настройки ОПС сервера правильные. За исключением адреса устройства. Указано 16, а по всему должно быть 17. Параметр HA Indirizzo seriale / Serial address в мючиллере скорее всего 1, а адрес MCHSER4850 - 16. Т.о. адрес вашего устройства будет 17 Только что подключил Reliance к контроллеру по Carel протоколу. Все работает. Даже из под Win7 64. Последние FTDI драйверы здесьhttp://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm При подключении у меня было следующее: -Если вручную запустить CarelOpcServer.exe он работает 7 секунд и выключается. На конвертере мигают TX, RX. -В Reliance добавляем OPC сервер. Идем в раздел Group и нажимаем "Import from OPC server" -Справа будет Carel OPC server. Сверху выбираете тип точек R, W, RW теперь нажимаете + напротив записи uChiller -Выбираете нужные точки и переносите влево в раздел Group -Добавляете на страницу Дисплеи и указываете ранее добавленные номера точек -Запускаете проект. ОПС сервер автоматически стартует и уже работает постоянноПоменял адрес, поставил драйверы которые вы скинули и все заработало, спокойно загнал данные в релайнс. ОС, как я понял вообще значения не имеет. Большое спасибо, что помогли разобраться.
				Сообщение отредактировал ermolaev_v - 1.12.2015, 16:20 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.12.2015, 16:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ermolaev_v @ 1.12.2015, 16:20)  Поменял адрес, поставил драйверы которые вы скинули и все заработало, спокойно загнал данные в релайнс. ОС, как я понял вообще значения не имеет.Большое спасибо, что помогли разобраться.
 Рад, что смог помочь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2016, 12:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 8.7.2016
 Пользователь №: 300911
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте коллеги. Прошу вас помощи, столкнулся с подобной проблемой. Правда у меня не мючиллер, а мюАС, прецизионный кондиционер.Кратко обрисую суть: мне нужно сделать диспетчеризацию прецизионного кондиционера, но выезд на объект состоится через некоторое время. Я хотел бы заранее настроить OPC сервер, но возможна ли его настройка, без физического доступа к оборудованию?
 Еще в инструкции к контроллеру µAC написано, что для систем мониторинга нужен некий шлюз-преобразователь  «carel PC485KIT00». Если кто сталкивался возможно ли «взять» с контроллера µAC дискретные или аналоговые сигналы, чтобы обойтись малой кровью? Читая мануал, я понял, что скорее всего нельзя, взять с этого контроллера никакие сигналы, т.к. они управляют исполнительными механизмами самого кондиционера и «наружу» ничего не отдают, только по «карелскому» интерфейсу.
 
 Я попробовал настроить OPC сервер, лог ошибок состоит из трех строчек. Скорее всего настроить OPC сервер нельзя без карелского шлюза
 
 Забыл добавить. Скада- Masterscada 3.7
 
 Может, раньше не было никаких преобразователей , и сейчас возможно обойтись Moxa Nport 5450? (вместо carel PC485KIT00, а то его сейчас будет сложно найти,думаю)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2016, 17:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Mikhail_174 @ 8.7.2016, 12:47)  Здравствуйте коллеги. Прошу вас помощи, столкнулся с подобной проблемой. Правда у меня не мючиллер, а мюАС, прецизионный кондиционер.Кратко обрисую суть: мне нужно сделать диспетчеризацию прецизионного кондиционера, но выезд на объект состоится через некоторое время. Я хотел бы заранее настроить OPC сервер, но возможна ли его настройка, без физического доступа к оборудованию?
 Еще в инструкции к контроллеру µAC написано, что для систем мониторинга нужен некий шлюз-преобразователь  «carel PC485KIT00». Если кто сталкивался возможно ли «взять» с контроллера µAC дискретные или аналоговые сигналы, чтобы обойтись малой кровью? Читая мануал, я понял, что скорее всего нельзя, взять с этого контроллера никакие сигналы, т.к. они управляют исполнительными механизмами самого кондиционера и «наружу» ничего не отдают, только по «карелскому» интерфейсу.
 
 Я попробовал настроить OPC сервер, лог ошибок состоит из трех строчек. Скорее всего настроить OPC сервер нельзя без карелского шлюза
 
 Забыл добавить. Скада- Masterscada 3.7
 
 Может, раньше не было никаких преобразователей , и сейчас возможно обойтись Moxa Nport 5450? (вместо carel PC485KIT00, а то его сейчас будет сложно найти,думаю)
 Carel PC485KIT00 это адаптер USB - RS485. Оригинальный Кареловский сделан на чипе FT232RL. Для ваших целей, возможно, подойдет любой адаптер USB - RS485. Если есть возможность на uАС выставить не Кареловский протокол, а Modbus, задача сильно упрощается. Достаточно только найти список переменных Modbus. Если только Карел протокол, необходимо найти конфигурационный файл *.var для uАС
				Сообщение отредактировал stscat - 8.7.2016, 17:01 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2016, 17:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 8.7.2016
 Пользователь №: 300911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 8.7.2016, 17:00)  Carel PC485KIT00 это адаптер USB - RS485. Оригинальный Кареловский сделан на чипе FT232RL. Для ваших целей, возможно, подойдет любой адаптер USB - RS485.
 Если есть возможность на uАС выставить не Кареловский протокол, а Modbus, задача сильно упрощается. Достаточно только найти список переменных Modbus. Если только Карел протокол, необходимо найти конфигурационный файл *.var для uАС
 Ясно. *.var файл есть. Модбас поставить нельзя. Раз подойдёт любой адаптер, то Moxa NPORT подойдёт тоже? Чтобы по Ethernet можно было транслировать на АРМ диспетчера информацию
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2016, 23:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2139
 Регистрация: 1.8.2014
 Пользователь №: 240922
 
 
 
  
 | 
				КОнвертер USB-RS485 на FTDI чипе важен только для программирования, так как дрова у Carel вшиты в ПО.Для чтения должно быть все равно, на каком чипе, хоть китай....
 
 Только если нельзя включить протокол Modbus, то как вы собираетесь читать ?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.7.2016, 13:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 8.7.2016
 Пользователь №: 300911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(manjey73 @ 8.7.2016, 23:30)  КОнвертер USB-RS485 на FTDI чипе важен только для программирования, так как дрова у Carel вшиты в ПО.Для чтения должно быть все равно, на каком чипе, хоть китай....
 
 Только если нельзя включить протокол Modbus, то как вы собираетесь читать ?
 Собственно для чего и нужен OPC carel. Чтобы транслировать переменные на верхний уровень. Если бы можно было включить модбас, я бы не задавал здесь вопросы, воспользовался Lectus OPC  и не парился бы)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.7.2016, 9:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Mikhail_174 @ 8.7.2016, 17:11)  Ясно. *.var файл есть. Модбас поставить нельзя. Раз подойдёт любой адаптер, то Moxa NPORT подойдёт тоже? Чтобы по Ethernet можно было транслировать на АРМ диспетчера информацию Михаил, я бы все-таки с простого начал. Как подключить контроллер, работающий по Кареловскому протоколу, к СКАДе Reliance подсказать смогу. А после этого, когда физическая связь уже будет работать, можете экспериментировать и с Эвернетом и Моксами и т.д. Reliance на 25 или типа того точек можно бесплатно скачать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.7.2016, 10:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 8.7.2016
 Пользователь №: 300911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 11.7.2016, 9:47)  Михаил, я бы все-таки с простого начал. Как подключить контроллер, работающий по Кареловскому протоколу, к СКАДе Reliance подсказать смогу. А после этого, когда физическая связь уже будет работать, можете экспериментировать и с Эвернетом и Моксами и т.д.
 Reliance на 25 или типа того точек можно бесплатно скачать.
 Хорошо! Понял! Как установлю релианс и буду на объекте, отпишусь! спасибо большое!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.7.2016, 10:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 271
 Регистрация: 7.8.2015
 Из: Москва
 Пользователь №: 275014
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Mikhail_174 @ 11.7.2016, 10:00)  Хорошо! Понял! Как установлю релианс и буду на объекте, отпишусь! спасибо большое! ОК Крайне рекомендую иметь два адаптера RS485, по одному будете подключать скаду к контроллеру, второй подключается параллельно на RS485 в качестве слухача и через него будете смотреть что на линии связи происходит. Для этого используйте терминальную программу, например Terminal v1.9b
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.10.2016, 12:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 8.7.2016
 Пользователь №: 300911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 11.7.2016, 10:09)  ОККрайне рекомендую иметь два адаптера RS485, по одному будете подключать скаду к контроллеру, второй подключается параллельно на RS485 в качестве слухача и через него будете смотреть что на линии связи происходит. Для этого используйте терминальную программу, например Terminal v1.9b
 Коллеги, спешу сказать , что я на объекте и у меня ничего не работает. В принципе ситуация стандартная.  Подключился я к Rs-485 uAC, далее на NPORT. Второй адаптер есть , moxa uport, terminal тоже есть. и файлы подготовил, посмотрите пожалуйста и посоветуйте как быть ИМХО интерфейс вообще не дышит. NPORT создал виртуальный com порт 3. Исходя из этого подготовил файлики
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 1.rar  ( 7,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.10.2016, 13:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 637
 Регистрация: 4.7.2005
 Пользователь №: 945
 
 
 
  
 | 
				У Вас неправильный файл конфигурации [config] ; Linex=com port, baud (1=1200,..5=19200), mode (485,485_232) ;Line1=3,4,485 ;Line1=1,5,485_232 (com1) ;Line1=2,5,485_232 (com2) ;....................... Line1=4,5,485_232 (com4) Должно быть так Line1=3,5,485 вторая цифра скорость  ИЗ ОПИСАНИЯ НА КОНТРОЛЛЕР HP – скорость обмена в последовательной сети Задает скорость в последовательной сети RS485. 1= 1200 бод. 2= 2400 бод. 3= 4800 бод. 4= 9600 бод. 5= 19200 бод Диапазон значений: 0…5 По умолчанию: 5 И еще. Проверьте Ваше железо и провода на тестовой программе от карел Потом уже ОРС  DTEST32_2_7.zip  ( 324,18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.10.2016, 13:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 8.7.2016
 Пользователь №: 300911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ttt @ 24.10.2016, 12:59)  У Вас неправильный файл конфигурации[config]
 ; Linex=com port, baud (1=1200,..5=19200), mode (485,485_232)
 
 ;Line1=3,4,485
 
 ;Line1=1,5,485_232 (com1)
 ;Line1=2,5,485_232 (com2)
 ;.......................
 Line1=4,5,485_232 (com4)
 
 Должно быть так
 Line1=3,5,485
 вторая цифра скорость
 
 ИЗ ОПИСАНИЯ НА КОНТРОЛЛЕР
 HP – скорость обмена в последовательной сети
 Задает скорость в последовательной сети RS485.
 1= 1200 бод.
 2= 2400 бод.
 3= 4800 бод.
 4= 9600 бод.
 5= 19200 бод
 Диапазон значений: 0…5
 По умолчанию: 5
 спасибо, прошу прощения, я удалял Com Port, потом снова добавлял, и он стал у меня 4. Поэтому строка Line1=4,5,485_232 (com4) не закоментрована точкой с запятой. То есть надо чтоб было на конце 485, а не 485_232?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.10.2016, 13:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 637
 Регистрация: 4.7.2005
 Пользователь №: 945
 
 
 
  
 | 
				Я использую 485.Перечитайте мое предыдущее сообщение. Проверьте на DTEST.
 Поставьте свой адрес контроллера (по умолчанию 1), скорость (по умолчанию 19200-5). Это в контроллере.
 Свой com порт.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.10.2016, 15:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 8.7.2016
 Пользователь №: 300911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ttt @ 24.10.2016, 13:31)  Я использую 485.Перечитайте мое предыдущее сообщение. Проверьте на DTEST.
 Поставьте свой адрес контроллера (по умолчанию 1), скорость (по умолчанию 19200-5). Это в контроллере.
 Свой com порт.
 Теперь сделал всё как вы сказали. Отключил NPORT, взял переносной переходник Uport. Воткнул его в комп, он определился у меня 7 com portom.  Исходя из этого в драйвер.ини прописываю Line1=7,5,485 А что должно быть в драйвер.сст ? У меня стоит 8 1 8. Это правильно? Еще в драйвер.ини написано что WARNING! 485 protocol require CAREL driver. Я никакой драйвер не устанавливал, и даже нигде его в интернете найти не могу. DTEST открыввется без проблем и даже моргает tXD на переходнике. а вот RXD молчит ((( Цитата(ttt @ 24.10.2016, 13:31)  Я использую 485.Перечитайте мое предыдущее сообщение. Проверьте на DTEST.
 Поставьте свой адрес контроллера (по умолчанию 1), скорость (по умолчанию 19200-5). Это в контроллере.
 Свой com порт.
 заработало!!!!! прилагаю скриншот Цитата(Mikhail_174 @ 24.10.2016, 15:32)  Теперь сделал всё как вы сказали. Отключил NPORT, взял переносной переходник Uport. Воткнул его в комп, он определился у меня 7 com portom. Исходя из этого в драйвер.ини прописываю Line1=7,5,485
 А что должно быть в драйвер.сст ? У меня стоит 8 1 8. Это правильно?
 Еще в драйвер.ини написано что WARNING! 485 protocol require CAREL driver. Я никакой драйвер не устанавливал, и даже нигде его в интернете найти не могу. DTEST открыввется без проблем и даже моргает tXD на переходнике. а вот RXD молчит (((
 
 
 заработало!!!!! прилагаю скриншот
 подскажите, как дальше запустить орс? какие файлы должны быть в папке вместе с carelopc.exe? и как их правильно отконфигурировать!)
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.10.2016, 18:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 637
 Регистрация: 4.7.2005
 Пользователь №: 945
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Mikhail_174 @ 24.10.2016, 16:35)  заработало!!!!! прилагаю скриншотподскажите, как дальше запустить орс? какие файлы должны быть в папке вместе с carelopc.exe? и как их правильно отконфигурировать!)
 Значит с железом, проводами и остальным порядок. Можно заниматься с ОРС. Настраивать нужно в соответствии с описанием   OPC_SERVER.pdf  ( 697,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35 Там вторая половина на английском. Ничего сложного. Проверять работу лучше на каком-нибудь простеньком ОРС клиенте. Впрочем это не принципиально, можно и прямо на СКАДЕ. Есть еще нюанс. ОРС сервер от карела не совсем корректно работает с клиентом при закрытии клиента, остается работать как процес и при повторном запуске клиента не взаимодействует с ним. Бесплатный, что с него взять. Механизм ОРС примерно такой: при запуске клиента (СКАДА например) запускается ОРС сервер (серверА), при закрытии клиента закрывается сервер. Перед запуском клиента проверяйте не висит ли процесс ОРС сервера  в списке процессов. Если висит убейте.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2016, 14:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 8.7.2016
 Пользователь №: 300911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ttt @ 24.10.2016, 18:54)  Значит с железом, проводами и остальным порядок. Можно заниматься с ОРС. Настраивать нужно в соответствии с описанием   OPC_SERVER.pdf  ( 697,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35 Там вторая половина на английском. Ничего сложного. Проверять работу лучше на каком-нибудь простеньком ОРС клиенте. Впрочем это не принципиально, можно и прямо на СКАДЕ. Есть еще нюанс. ОРС сервер от карела не совсем корректно работает с клиентом при закрытии клиента, остается работать как процес и при повторном запуске клиента не взаимодействует с ним. Бесплатный, что с него взять. Механизм ОРС примерно такой: при запуске клиента (СКАДА например) запускается ОРС сервер (серверА), при закрытии клиента закрывается сервер. Перед запуском клиента проверяйте не висит ли процесс ОРС сервера  в списке процессов. Если висит убейте.Доброго времени суток... Так у меня ничего и не получилось настроить. Конфигурационные файлы сделал, подключился к кондиционеру, нажал carelopc.exe TXD и RXD  поморгали на мохе, и перестали, думаю это означает что файлы я правильно сконфигурировал. Проблема сейчас в следующем, у меня мастерскада не может найти его как opc сервер. Я пытался настроить DCOM по инструкции из OPC сервера, но у меня не получилось. Уже написал в техподдержку мастерскады, посмотрим что ответят, а то может зря стараюсь. Может у кого какие идеи есть, как дальше с бубном танцевать ?  З.Ы, на всякий случай, глянбте конфигурационные файлы пожалуйста
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2016, 17:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 637
 Регистрация: 4.7.2005
 Пользователь №: 945
 
 
 
  
 | 
				В логе написано - связь установлена.Проблема, по моему, во взаимодействии ОРС сервера и СКАДы.
 При установке ОРС сервера он регистрируется в Винде, там их может быть несколько. В настройке клиента выбирается нужный сервер из списка серверов.
 "нажал carelopc.exe " - это не правильно. Клиент сам вызывает ОРС сервер.
 Я уже писал -попробуйте сначала на простом тестовом ОРС клиенте, скачайте с инета, там их полно.
 А потом уже разбирайтесь с Мастерскада.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2016, 19:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 8.7.2016
 Пользователь №: 300911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ttt @ 25.10.2016, 17:33)  В логе написано - связь установлена.Проблема, по моему, во взаимодействии ОРС сервера и СКАДы.
 При установке ОРС сервера он регистрируется в Винде, там их может быть несколько. В настройке клиента выбирается нужный сервер из списка серверов.
 "нажал carelopc.exe " - это не правильно. Клиент сам вызывает ОРС сервер.
 Я уже писал -попробуйте сначала на простом тестовом ОРС клиенте, скачайте с инета, там их полно.
 А потом уже разбирайтесь с Мастерскада.
 В том то и дело, что этот OPC сервер никак не устанавливается, а идёт голый EXEшник. Или он всё таки устанавливается, как программа???
				Сообщение отредактировал Mikhail_174 - 25.10.2016, 19:36 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.10.2016, 22:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 637
 Регистрация: 4.7.2005
 Пользователь №: 945
 
 
 
  
 | 
				Не поленился скачал ОРС сервер от карела  OPC_1.2__1_.zip  ( 5,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 32 Установил запустив RegisterCarelOpcServer Скопировал из папки ExampleSetupFiles файлы driver.ini, nd_0.ncf, uac.var в корень папки ОРС сервера подключил преобразователь RS485-USB, определился СОМ3, написал в driver.ini строку  Line1=3,5,485 написал в nd_0.ncf [Units] 1,1,"uAC","uAC prova 1",1,"",0 Запустил клиента   OPCClient.exe  ( 81,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28 Выбрал CAREL.OPCServer, нажал Add Item, выбрал Item и получил значение Bad. Контроллера то нет. Короче все работает. Нужны правильные файлы driver.ini, nd_0.ncf, *.var в корне ОРС сервера и подключенный преобразователь ( у меня от карел). И следить  в дереве процессов за процессом CarelOPCServer.exe. С этим клиентом работает корректно. Закрывает-открывает. Windows XP SP3
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.10.2016, 7:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 8.7.2016
 Пользователь №: 300911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ttt @ 25.10.2016, 22:25)  Windows XP SP3 Windows Server 2012 R2 Спасибо, что помогаете, как сегодня попробую, отпишусь. Может есть смысл заморачиваться с виртуальной машиной , с виндой XP?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.10.2016, 9:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 637
 Регистрация: 4.7.2005
 Пользователь №: 945
 
 
 
  
 | 
				"Может есть смысл заморачиваться с виртуальной машиной , с виндой XP?"Не знаю.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2016, 18:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 15
 Регистрация: 8.7.2016
 Пользователь №: 300911
 
 
 
  
 | 
				Цитата(stscat @ 11.7.2016, 10:09)  ОККрайне рекомендую иметь два адаптера RS485, по одному будете подключать скаду к контроллеру, второй подключается параллельно на RS485 в качестве слухача и через него будете смотреть что на линии связи происходит. Для этого используйте терминальную программу, например Terminal v1.9b
 Не дайт писать в личные сообщения!) Может еще есть какие нибудь варианты?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |