> Врезка во внутренний пожарный водопровод, Забор воды из В2 на технологические нужды
Юлия1992
сообщение 27.11.2015, 17:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.4.2015
Пользователь №: 266423



Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Столкнулась с такой ситуацией: производственное здание,
два ввода воды, от которых идет разводка на пожарные краны по цеху. В технологии указано, что необходима вода
для технологических нужд оборудования (система подпитки в станке) и необходимо спроектировать это
подключение, ОДНАКО кто-то (кто именно-понятия не имею) уже осуществил забор воды от пожарного
внутреннего водопровода, поставил 2 фильтра грубой и тонкой очистки, и подвел трубопровод к станку.
У меня вопрос: можно ли сделать забор воды из внутреннего пожарного водопровода на технологические
нужды станков и в каких нормах это одобрено/запрещено. Искала по пожарным нормам и Федеральном законе,
но ничего не нашла. Может кто с таким сталкивался? проект идет на экспертизу и хотелось бы замечаний
поменьше, ну или доказательство адекватности своих действий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
artemwtf
сообщение 27.11.2015, 18:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 25.3.2015
Пользователь №: 263247



Возможно подойдет пункт сп 10 п 4.1.11. Может кто поправит?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.11.2015, 18:09
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Из поста не понятно, что за два ввода. Если это объединенный хоз-пит и пожар, что возможно при наличии водомера на вводе. Если система чисто пожарная, то технологический расход должен идти через счетчик. Плюс с системе обособленного пожаротушения давление должно держаться постоянным, разбор не должен производится из неё.
Если же водопровод производственно-противопожарный на площадке, то опять же водомер нужен.
Дело не в нормах, а устройстве системы в целом, начиная от источника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлия1992
сообщение 30.11.2015, 11:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.4.2015
Пользователь №: 266423



Оба ввода идут от пожарного водопровода наружной (наружная хоз.питьевая сеть отдельная), который служит
противопожаркой в здании. Сказать точно пожарно-технический, чисто технический или чисто пожарный этот наружный водопровод некому, но полагаю что это чисто пожарный.
"...Если система чисто пожарная, то технологический расход должен идти через счетчик. Плюс с системе обособленного пожаротушения давление должно держаться постоянным, разбор не должен производится из неё."-так можно или нельзя сделать запитку, если сеть чисто пожарная (при условии устройства водомерного узла на ответвлении на технический водопровод).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных