> Датчик обратной воды.
gusenok
сообщение 1.12.2015, 11:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 257527



Здравствуйте.
Скажите пожалуйста как далеко от вентустановки можно устанавливать датчик обратной воды.
Дело в том, что водосметительный узел поставляется в сборе с датчиками, насосом, регулирующем клапаном. Этот водосмесительный узел устанавливается не непосредственно возле вентустановки, а в другой части венткамеры. Получается что от калорифера до датчика примерно 5 метров.
Как сильно повлияет ли данное расстояние на показание датчика обратной воды?
Как вы считаете насколько безопасно данное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
stscat
сообщение 1.12.2015, 11:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Цитата(gusenok @ 1.12.2015, 11:05) *
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста как далеко от вентустановки можно устанавливать датчик обратной воды.
Дело в том, что водосметительный узел поставляется в сборе с датчиками, насосом, регулирующем клапаном. Этот водосмесительный узел устанавливается не непосредственно возле вентустановки, а в другой части венткамеры. Получается что от калорифера до датчика примерно 5 метров.
Как сильно повлияет ли данное расстояние на показание датчика обратной воды?
Как вы считаете насколько безопасно данное решение?


Узел смешения, впрочем как и датчик должны стоять в самой непосредственной близости от калорифера, если вы хотите чтобы установка никогда не вышла на режим да еще и вся поморозилась, ставьте узел подальше, лучше в соседнюю комнату.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 1.12.2015, 13:35
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(gusenok @ 1.12.2015, 10:05) *
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста как далеко от вентустановки можно устанавливать датчик обратной воды.
Дело в том, что водосметительный узел поставляется в сборе с датчиками, насосом, регулирующем клапаном. Этот водосмесительный узел устанавливается не непосредственно возле вентустановки, а в другой части венткамеры. Получается что от калорифера до датчика примерно 5 метров.
Как сильно повлияет ли данное расстояние на показание датчика обратной воды?
Как вы считаете насколько безопасно данное решение?

Датчик ставят на
Коллекторе обратки калорифера, максимально близко. Есть еще вариант - датчик на нижнем калаче калорифера. Узел на раасстоянии 5 м еще не смертельно, но датчик я бы не стал на таком расстоянии устанавливать. Лучше не рисковать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 3.12.2015, 7:09
Сообщение #4


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



gusenok почему вы продолжаете создавать "песочные" темы в профессиональной ветке форума? Администрация форума как обычно бездействует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gusenok
сообщение 3.12.2015, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 257527



Цитата(kdu @ 3.12.2015, 7:09) *
gusenok почему вы продолжаете создавать "песочные" темы в профессиональной ветке форума? Администрация форума как обычно бездействует...

Вместо того чтобы критиковать подскажи лучше следующее:

можно ли венткамере установить контроллер на стену?))
Нужно ли его засовывать в шкаф?на каком расстоянии от труб его повесить?
в каком норамативном документе это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 3.12.2015, 12:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(gusenok @ 1.12.2015, 12:05) *
датчик обратной воды.

Простите дилетанта, знаю датчики температуры, давления, расхода, уровня, проводимости, pH, плотности, присутствия, протечки, и ещё многие разные, а датчик обратной воды не знаю. Не просветите, что это такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gusenok
сообщение 3.12.2015, 15:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 27.1.2015
Пользователь №: 257527



Цитата(WRybkin @ 3.12.2015, 12:54) *
Простите дилетанта, знаю датчики температуры, давления, расхода, уровня, проводимости, pH, плотности, присутствия, протечки, и ещё многие разные, а датчик обратной воды не знаю. Не просветите, что это такое?

Прощаю. Я сам такой же rolleyes.gif
Это датчик температуры обратной воды. Устанавливается на трубе на выходе из водяного нагревателя вентсистемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных