> Контроллеры Siemens PXC22, 36, ...
Гость_Гость_Олег_*
сообщение 25.12.2006, 16:50
Сообщение #1





Guest Forum






Такая задача - привод клапана имеет 2 входа - открыть\закрыть - подцеплен к 2-м дискретным выходам вышеназванных контроллеров. Поддерживают ли они ШИМ управление и грамотно его организовать в X-works?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Fanat
сообщение 25.12.2006, 18:48
Сообщение #2


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Гость_Олег @ Dec 25 2006, 16:50 )
Такая задача - привод клапана имеет 2 входа - открыть\закрыть - подцеплен к 2-м дискретным выходам вышеназванных контроллеров. Поддерживают ли они ШИМ управление и грамотно его организовать в X-works?

Спасибо.

Проще всего, если нет готового блока ПИД регулятора с выходом "откр-закр" написать свой собственный, используя стандартный ПИД с аналоговым выходом и блок, который сравнивает уровень выходного сигнала ПИДа, правда при этом лучше всего использовать ограничение для выхода ПИДА от -100 до 100 и в зависимости от знака сигнала и его величины формировать импульсы с различным временем. Например для 100% - 2 сек. импульс, для 50% секунда. Так на сименсе реализовывали в свое время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 25.12.2006, 23:31
Сообщение #3





Guest Forum






Не обижайтесь за резкость - прочитайте описание !!!
Если у Вас нет - вышлю или выложу на форум .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*
сообщение 27.12.2006, 9:53
Сообщение #4





Guest Forum






Для qqq_qqq - если Вас не затруднит - 300bse@mail.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NicBenkly
сообщение 13.4.2011, 15:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80456



Здравствуйте!
Подскажите, где можно найти документацию на контроллер Siemens PXC52 и панель управления RXM20.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marhan
сообщение 14.4.2011, 5:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824



Цитата(NicBenkly @ 13.4.2011, 17:30) *
Здравствуйте!
Подскажите, где можно найти документацию на контроллер Siemens PXC52 и панель управления RXM20.
Спасибо.


Пожалуйста здесь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  N9211_PXC36_PXC52.pdf ( 699,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NicBenkly
сообщение 14.4.2011, 11:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80456



Спасибо.
С коммутацией все ясно.
Возможно ли программирование этого контроллера с пульта оператора PXM20 или только с компьютера? И есть ли ПО для программирования в свободном виде и нужны ли доп.средства для подключения контроллера к ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 14.4.2011, 16:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



с пульта программировать нельзя
софт стоит 2-3 т.евро
доп срества нужны - адаптер на Lon (300-400 евро).

это ответ на вопрос.

а вот если у вас это в готовой установке пришло и вы эксплуатация - всё намного проще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NicBenkly
сообщение 14.4.2011, 22:20
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80456



У меня щит управления приточкой и 4-мы вытяжками. Горит лампа аварии. Пульт PXM20 на любом уровне доступа требует ввод пароля.
Система автоматики была смонтирована подрядчиком в 2009, потом данная контора неожиданно ликвидировалась предварительно получив полную стоимость (в т.ч. и за ПНР). У нас ни паспортов, ни документации, ни ПО. Теперь требуется привести все в порядок.
Я так понимаю, что дешевле купить другой контроллер (напр. ТРМ-133), чем заниматься программированием существующего. Или можно приобрести лицензию на короткий промежуток (2нед...1мес.), нужно ведь написать программу для 1-го контроллера, а потом ПО ни к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 15.4.2011, 7:34
Сообщение #10


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(NicBenkly @ 15.4.2011, 2:20) *
У меня щит управления приточкой и 4-мы вытяжками. Горит лампа аварии. Пульт PXM20 на любом уровне доступа требует ввод пароля.
Система автоматики была смонтирована подрядчиком в 2009, потом данная контора неожиданно ликвидировалась предварительно получив полную стоимость (в т.ч. и за ПНР). У нас ни паспортов, ни документации, ни ПО. Теперь требуется привести все в порядок.
Я так понимаю, что дешевле купить другой контроллер (напр. ТРМ-133), чем заниматься программированием существующего. Или можно приобрести лицензию на короткий промежуток (2нед...1мес.), нужно ведь написать программу для 1-го контроллера, а потом ПО ни к чему.

1. Позвонить в представительство сименс. Объяснить ситуацию.
Думаю, они скажут пароль простого пользователя Basic.
Можно будет посмотреть причину аварии и сбросить ее.
2. Позвонить партнерам Сименс, предложить переписать программу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 15.4.2011, 8:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Если не ошибаюсь, пароль Basic буква "B", пароль Expert буква "E".
Это если их не сменил программист, обычно никто не заморачивается.

Кстати, а что за лампа аварии? На щите, на PXM, на PXC?

Разве для просмотра текста аварии на PXM нужен пароль?


Сообщение отредактировал Hatoy - 15.4.2011, 8:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CM110754en.pdf ( 1,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 311
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 15.4.2011, 17:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(NicBenkly @ 15.4.2011, 2:20) *
Я так понимаю, что дешевле купить другой контроллер (напр. ТРМ-133), чем заниматься программированием существующего.


Самый для вас выгодный способ выхода из ситуации.
ТРМ-133 стоит намного меньше, чем час работы наладчика представительства Сименс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NicBenkly
сообщение 15.4.2011, 22:26
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80456



Спасибо за ответы и документацию.
Сегодня звонил партнеру сименса "СК Сименс"
http://www.sc-system.ru/sec13.php?uid1=100371
Приятным голосом на удивление грамотная девушка мне объяснила, что ПО для программирования контроллеров могут приобретать только партнеры компании Сименс. И предложила мне услуги по программированию контроллера.
Предварительную цены выяснить не удалось. Сброшу ей ТЗ и потом сравню, что дешевле программирование или новый контроллер.
По поводу аварии: на фасаде щита горит красная лампа “авария”. Все управление автоматическое (тумблеров нет, только PXM20). При попытке зайти в меню PXM на всех уровнях требует ввод пароля. За пароли спасибо, попробую в понедельник, вдруг контроллер окажется запрограммированым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных