> Дома холодно! Помогите кого-нибудь "нагнуть"!, Дома холодно! Помогите кого-нибудь "нагнуть"!!!
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 10:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Здравствуйте, форумчане!
Я не являюсь специалистом АВОК, но очень нуждаюсь в вашей помощи!
Помогите разобраться в сложившейся ситуации и по возможности подскажите как ее можно исправить!

Проживаю в г.Омске, 5ти этажный кирпичный дом (хрущевка), 1 этаж, 2х комнатная угловая квартира (44м2).
Для г.Омска температура воздуха в жилом помещении в угловой квартире должна быть 22гр.
С начала отопительного сезона этого не было ни разу! Дома периодически работает обогреватель, ребенок (2-3года) ходит в кофте и шерстяных носках, сами (родтели) тоже мерзнем.
В прошлых годах такая ситуация была, но периодами - было и тепло - а тут без надежды в светлое (теплое) будущее!

И так, перейдем ближе к делу:
1. Вызывали тетеньку из ЖК - намерила дома 21гр, на стене 18-19гр, в ванной 21гр.
Как я понял из нормативных документов - по нормам должно быть в помещении 22гр, в ванной 26-27гр кажется.
2. Акт составили - пока никуда не отправлял
3. Вчера спустился в подвал обнаружил там в тепловом узле некий документ "Температурный график регулирования подачи тепла ..." (файлы приложены, в том числе фото теплового узла)

Вопрос:
1. Соответсвует ли он действительности (нормам) как я понял Омск относится к району с расчетной температурой 24гр.
http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/spravoch...temy-otopleniya
и согласно вот этому документу вроде как все хорошо .....
2. по указанной ссылке вопрос - почему ... чем ниже расчетная температура наружного воздуха, тем нижего температура в подающем трубопроводе??? не понимаю
за счет чего тогда дома теплее должно быть? за счет давления в трубопроводе?
3. в тепловом узле МКД как то регулируется температура в доме (может за счет давления) ???
если за счет давления - то какой рычажок покрутить надо? ))
4. полотенцесушитель так называемый у всего стояка и в подвале холодный!!!
5. что еще посоветуете сделать чтобы было теплее?

Воздух в радиаторах спускал (алюминиевые - стоят лет 5 всего) ...... тот радиатор что в зале к примеру ....... 8секций кажется - из них 5 первых теплые, оставльные три холодные ....... и даже у теплых верхняя часть горячее чем нижняя - так и должно быть???

Надеюсь такие вопросы можно у вас задавать - если что извините, но все же помогите ))
в администрацию буду писать после вашего ответа (для более полного понимания), хотя веры что как то решится вопрос почти нет!

Заранее благодарен!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image_01.jpeg ( 2,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  image_02.jpeg ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  image_03.jpeg ( 2,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  image_04.jpeg ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  image_05.jpeg ( 2,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 45)
Vano
сообщение 14.12.2015, 10:15
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Помогите кого-нибудь "нагнуть"!
Себя "нагните" за алюминиевые радиаторы.
Тетенька из ЖК имеет полное право вас послать за несогласованную замену проектных отопительных приборов.
Т.е. потребовать вернуть на место проектные отопительные приборы, а потом разбираться с температурой.
И как можно замерзнуть при 21 градусе?


А на полотенцесушитель да, надо жаловаться, если холодный - это самое простое, что может ЖК сделать и будет у вас 25 градусов по нормам в ванной.
А вот 21 в комнате - эт в пределах нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.12.2015, 10:19
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12291
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Соседей нагибайте, паразитирует кто-то на стояке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 14.12.2015, 10:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 11:19) *
Соседей нагибайте, паразитирует кто-то на стояке


То же так думаю у нас на первом этаже теплые полы сделали весь подъезд мерзнет и ничего сделать не можем с этим товарищем. Неподсуден rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 11:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(Vano @ 14.12.2015, 13:15) *
Помогите кого-нибудь "нагнуть"!
Себя "нагните" за алюминиевые радиаторы.
Тетенька из ЖК имеет полное право вас послать за несогласованную замену проектных отопительных приборов.
Т.е. потребовать вернуть на место проектные отопительные приборы, а потом разбираться с температурой.
И как можно замерзнуть при 21 градусе?


А на полотенцесушитель да, надо жаловаться, если холодный - это самое простое, что может ЖК сделать и будет у вас 25 градусов по нормам в ванной.
А вот 21 в комнате - эт в пределах нормы.


именно для угловой квартиры норма 22, возможно из-за холодных стен и повышенной влажности оно как то холодней ощущается.
да и как то помочь просил, а не ... старые то чугунные вообще не грели, поскольку были установлены при строительстве дома и все забиты были! поэтому была произведена замена
да и говорю же прошлой зимой вроде более менее было - не было такого холода в квартире ...... а в эту зиму такая ситуация - вот и пытаюсь найти причину и методы влияния на виновных!

Цитата(Александр5775 @ 14.12.2015, 13:56) *
То же так думаю у нас на первом этаже теплые полы сделали весь подъезд мерзнет и ничего сделать не можем с этим товарищем. Неподсуден rolleyes.gif


а при чем здесь соседи немного не понимаю - система отопления как я понимаю в моем доме идет снизу вверх и паразитировать в основном я могу ) перекрывая краник на батарее

если есть специалисты в области подачи тепла - скажите все ли показатели соответствуют нормам в приложенных файлах и возможно ли как то за счет давления в тепловом узле или еще каким-либо способом повлиять на ситуацию?
что может еще быть не так, если все показатели в норме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 14.12.2015, 11:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Vano @ 14.12.2015, 10:15) *
Помогите кого-нибудь "нагнуть"!

И как можно замерзнуть при 21 градусе?

А вот 21 в комнате - эт в пределах нормы.

21 гр. - это теплый свитер или футболка с длинным рукавом как минимум. Это холодно для большинства людей находящихся в покое. например, лежа на диване у себя дома.
з.ы. правильно нас терпилами зовут, там по норме, здесь по закону....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 14.12.2015, 11:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А чем и как эта "тётенька" измеряла температуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 11:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(shadow @ 14.12.2015, 14:22) *
А чем и как эта "тётенька" измеряла температуру?

незнаю точного названия - типа "градусник" электронный - ну или пистолет направляющий луч на измеряемую поверхность
десятые доли показывал

Цитата(borm @ 14.12.2015, 14:19) *
21 гр. - это теплый свитер или футболка с длинным рукавом как минимум. Это холодно для большинства людей находящихся в покое. например, лежа на диване у себя дома.
з.ы. правильно нас терпилами зовут, там по норме, здесь по закону....


спасибо за поддержку
так это еще в каком то промежутке скажем от 22 до 26 норма ....... у нас экономия и по минимуму пойдет похоже

у родителей 26 в квартире (12этаж 16ти этажного панельного дома, тоже вся угловая) - в трусах ходить можно - а мы мерзнем - где справедливость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.12.2015, 11:32
Сообщение #9


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12291
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Делал я себе как-то 27 в квартире ph34r.gif , перебор это. Кому-то нравится в труселях ходить, увы многоквартирные дома не позволяют установить по желанию такой климат в отдельной взятой квартире, а задрать температуру в общем под дому - вряд ли кто-то согласится оплачивать такой праздник.
+21 в комнате - это норма для большинства людей, надо просто меньше лежать на диване и прикидываться терпилами. Терпилы живут при +12 и +15.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 14.12.2015, 11:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 899
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 16:17) *
да и говорю же прошлой зимой вроде более менее было - не было такого холода в квартире ...... а в эту зиму такая ситуация -


Скорее всего поставили сопло меньшего диаметра.
Т-ра фактическая на подаче +72С, на обратке +44С.
По прилагаемому графику при подаче +72С обратка должна быть +56С. Вот её и требуйте с "тетеньки ЖКХ".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 11:38
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 14:32) *
Делал я себе как-то 27 в квартире ph34r.gif , перебор это. Кому-то нравится в труселях ходить, увы многоквартирные дома не позволяют установить по желанию такой климат в отдельной взятой квартире, а задрать температуру в общем под дому - вряд ли кто-то согласится оплачивать такой праздник.
+21 в комнате - это норма для большинства людей, надо просто меньше лежать на диване и прикидываться терпилами. Терпилы живут при +12 и +15.


ну да, как я сразу не догадался - отработал с 8 до 20, пришел и не на диван лежать отдыхать, а по дому еще весь вечер бегать надо!
и это норма!
спасибо, еще предложения пожалуйста )

Цитата(awlan @ 14.12.2015, 14:35) *
Скорее всего поставили сопло меньшего диаметра.
Т-ра фактическая на подаче +72С, на обратке +44С.
По прилагаемому графику при подаче +72С обратка должна быть +56С. Вот её и требуйте с "тетеньки ЖКХ".


а вот тут пожалуйста поподробнее - где вы это посмотрели, и как этим пользоваться
я вот смотрел для температуры и фотографировал при температуре наружного воздуха -2 - там обратка кажется 44-45 ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.12.2015, 11:40
Сообщение #12


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12291
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 11:35) *
ну да, как я сразу не догадался - отработал с 8 до 20, пришел и не на диван лежать отдыхать, а по дому еще весь вечер бегать надо!
и это норма!
спасибо, еще предложения пожалуйста )

первый этаж говорите? можно тогда ещё прыгать, ииииии... clap.gif ТАНЦЕВАТЬ ))))) Вечеринка Ретро-ФМ вам подскажет, как это сделать лучше, каждый день с девяти до полуночи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 14.12.2015, 11:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 11:32) *
Делал я себе как-то 27 в квартире
+21 в комнате - это норма для большинства людей, надо просто меньше лежать на диване и прикидываться терпилами. Терпилы живут при +12 и +15.

С 27 гр и 21 сравниваете. При 24гр это уже комфорт, не ежишься.
Просто обратите внимание на свой термометр дома прежде чем писать, что 21 для многих это норма. Не норма и если есть дети они будут укутаны.
з.ы. наверно я с теплолюбивыми общаюсь и в офисе такие же сидят? Посмотрите на свои термометры в комнате. Сам не так давно поставил.

Сообщение отредактировал borm - 14.12.2015, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 11:46
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(awlan @ 14.12.2015, 14:35) *
Скорее всего поставили сопло меньшего диаметра.
Т-ра фактическая на подаче +72С, на обратке +44С.
По прилагаемому графику при подаче +72С обратка должна быть +56С. Вот её и требуйте с "тетеньки ЖКХ".


1. цифры все я нашел на фото (о которых вы говорите)
2. остается вопрос при указанной мной в тот день температуре нар воздуха -2гр - сколько должна быть обратка?
+44 или +56 как вы говорите?
или возможно тепловая компания подает воду более горячую чем надо, а ЖК вроде как до нормы ее сбрасывает?
3. и за счет чего обеспечивается данная разница в температурах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 14.12.2015, 11:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Смотрим температурный график - там написано, что при -17 на улице у Вас должно быть 72 градуса на входе и 56 на выходе.
Теперь смотрим фотографии термометров - на одном 72, на втором около 42-45 (плохо видно). Т.е. график не соблюдается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 11:52
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(пананан @ 14.12.2015, 14:49) *
Смотрим температурный график - там написано, что при -17 на улице у Вас должно быть 72 градуса на входе и 56 на выходе.
Теперь смотрим фотографии термометров - на одном 72, на втором около 42-45 (плохо видно). Т.е. график не соблюдается.


согласен, но !!! на улице -2!
как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет?
у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.12.2015, 11:56
Сообщение #17


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12291
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(borm @ 14.12.2015, 11:44) *
С 27 гр и 21 сравниваете. При 24гр это уже комфорт, не ежишься.
Просто обратите внимание на свой термометр дома прежде чем писать, что 21 для многих это норма. Не норма и если есть дети они будут укутаны.
з.ы. наверно я с теплолюбивыми общаюсь и в офисе такие же сидят? Посмотрите на свои термометры в комнате. Сам не так давно поставил.

Не знаю, я сам ёжусь где-то при +17, начинаю ёжиться.
Мои домашние по дому в футболках и шортах ходят, тепло, стало быть. Термометра дома нет, каюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 14.12.2015, 12:04
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 899
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 16:52) *
согласен, но !!! на улице -2!
как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет?
у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает

У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика.
Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С.
Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов.
В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра.

Сообщение отредактировал awlan - 14.12.2015, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 12:09
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 14:52) *
согласен, но !!! на улице -2!
как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет?
у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает


и за счет чего теплее станет?
в очередной раз пытаюсь понять
сейчас при +72 есть обратка +44, на улице -2
как при +72 будет обратка +56, когда на улице -17
за счет чего получается температура обратки? как ее добиваются? чем? вопрос может глупый - но я в этом ничего не понимаю


Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:04) *
У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика.
Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С.
Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов.
В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра.


поподробней пожалуйста, для меня не понимающего, можно )
что за сопло? где оно находится? если можно то именно на фото - чтобы я пришел в ЖК и пальцем ткнул, а не так слов понахватался и пытался что то объяснить ) хотя так оно и будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 14.12.2015, 12:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(Машинист @ 14.12.2015, 11:56) *
Термометра дома нет, каюсь.

у нас сейчас в офисе отопление рубанули, дамы сидят ёжутся, меховушки подоставали...
ну вот в обед решил сделать термограмму рабочего места и места у окна.
Прикрепленный файл  ___________.png ( 601,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50

да, прошу заметить, что на работе сидим не в трусах))) в легких свитерах, в свитерах с рубашками, потом никто не обливается.

Сообщение отредактировал borm - 14.12.2015, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 12:17
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:04) *
У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика.
Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С.
Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов.
В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра.


ну а все таки для моего понимания, если без включения "дурака" ......... при -2С хоть и приходит +72С должна уходить 44С ??? ))

Цитата(borm @ 14.12.2015, 15:10) *
у нас сейчас в офисе отопление рубанули, дамы сидят ёжутся, меховушки подаставали...
ну вот в обед решил сделать термограмму рабочего места и места у окна.
Прикрепленный файл  ___________.png ( 601,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50


ну вот при +22С +24С уже ежатся! я об этом и говорю ) холодно!

Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:04) *
У Вас обыкновенный элеваторный узел и даже без теплосчетчика.
Поэтому включаете "дурака" и требуйте соответствия температурного графика, если пришла 72С, то уйти должна 56С.
Сети работают не по текущей температура, а по средней за 12 часов.
В этот период(он называется "переходный") всегда получается "перетоп" и вот чтобы люди не открывали форточки, не топили Сибирь, ЖКХ ставят сопла меньшего диаметра.


немного порылся в инете про сопло - это на фото перед левым или правым манометром?
и как я понял какую то ручку надо покрутить чтобы открыть или наоборот перекрыть сопло? верхнюю или нижнюю? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 14.12.2015, 12:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 899
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 17:09) *
и за счет чего теплее станет?
в очередной раз пытаюсь понять
сейчас при +72 есть обратка +44, на улице -2
как при +72 будет обратка +56, когда на улице -17
за счет чего получается температура обратки? как ее добиваются? чем? вопрос может глупый - но я в этом ничего не понимаю




поподробней пожалуйста, для меня не понимающего, можно )
что за сопло? где оно находится? если можно то именно на фото - чтобы я пришел в ЖК и пальцем ткнул, а не так слов понахватался и пытался что то объяснить ) хотя так оно и будет


Очередной раз:
при -2С на улице у Вас на подаче +72С, на обратке +44С, в квартире +21С(как говорит тетенька из ЖКХ). При этом сопле(если его не менять), то
при -17С на улице и +72С на подаче, на обратке может быть(примерно) +30С, а в квартире +12С(примерно rolleyes.gif ).
Теплее станет от того , что увеличат диаметр сопла и горячей воды из подачи прийдет больше.

Про элеватор можете прочитать например здесь
http://vseproteplo.ru/elementi-sistevi-oto...cip-raboty.html
или сами поГУГЛите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 12:38
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(awlan @ 14.12.2015, 15:29) *
Очередной раз:
при -2С на улице у Вас на подаче +72С, на обратке +44С, в квартире +21С(как говорит тетенька из ЖКХ). При этом сопле(если его не менять), то
при -17С на улице и +72С на подаче, на обратке может быть(примерно) +30С, а в квартире +12С(примерно rolleyes.gif ).
Теплее станет от того , что увеличат диаметр сопла и горячей воды из подачи прийдет больше.

Про элеватор можете прочитать например здесь
http://vseproteplo.ru/elementi-sistevi-oto...cip-raboty.html
или сами поГУГЛите.


да, спасибо это я уже поначитался )
но в моем случае - получается что вроде как все в норме?
сейчас обратка соответсвует +44С, при более низкой температуре как вы говорите увеличат диаметр сопла и обеспечат нужные +56С.
Это что же получается они все правильно делают - просто угловая квартира и первый этаж это ...... и стоит со всем смириться?
или только упасть им в ноги и умолять увеличить диаметр сопла сейчас чтоб обратка стала чуть выше? и законно ли это?
или им за большую обратку еще штраф выставят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.12.2015, 12:40
Сообщение #24


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50478
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 11:52) *
согласен, но !!! на улице -2!
как тогда это понимать? ждем холодов и с их приходом и дома теплее станет?
у нас в эту зиму в декабре 0, -2, редко -8 даже бывает
А такая картина во всему дому или только у Вас в квартире? И что стояло до установки биметалла? Чугун?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 12:43
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 15:40) *
А такая картина во всему дому или только у Вас в квартире? И что стояло до установки биметалла? Чугун?


1. стоял почти на полное сечение забитый осадками чугун
2. по соседям - к тетеньке из соседней угловой квартиры не ходил не спрашивал, у двух других с площадки (не угловые) дома тепло - одна из них даже спит с открытыми форточками!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.12.2015, 12:52
Сообщение #26


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



тут ведь ещё имеет значение как выполнена система отопления. скорее всего это однотрубная П обазная. это я к тому, что у соседей может быть и тепло потому как они в начале пищевой цепочки раздачи тепла ...

по моему, рядовой житель не может требовать соблюдения каких либо графиков на теплоснабжении. максимум - это выполнение параметров по температуре воздуха, стен и полов в квартире.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.12.2015, 12:56
Сообщение #27


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50478
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 12:43) *
1. стоял почти на полное сечение забитый осадками чугун
2. по соседям - к тетеньке из соседней угловой квартиры не ходил не спрашивал, у двух других с площадки (не угловые) дома тепло - одна из них даже спит с открытыми форточками!
Тогда это локальный трабл, решается тоже локально. Напимер добавлением радиаторов или заменой на расчётный чугун.
По графику у Вас нормально всё, полстраны так живёт. Количественно-качественное регулирование называется. С форточной погодной дорегулировкой.

Сообщение отредактировал HeatServ - 14.12.2015, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 13:03
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 15:56) *
Тогда это локальный трабл, решается тоже локально. Напимер добавлением радиаторов или заменой на расчётный чугун.
По графику у Вас нормально всё, полстраны так живёт. Количественно-качественное регулирование называется.

добавление радиаторов не вариант - я же говорю почему то из 8ми секций три вообще холодные ..... или вы имеете ввиду дырку в полу сделать и врезаться в трубу в подвале только для себя? и будет по два радиатора в комнате?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.12.2015, 13:05
Сообщение #29


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50478
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 13:03) *
добавление радиаторов не вариант - я же говорю почему то из 8ми секций три вообще холодные ..... или вы имеете ввиду дырку в полу сделать и врезаться в трубу в подвале только для себя? и будет по два радиатора в комнате?
Чугун и китайский биметалл несравнимые вещи, условия затекания разные. Врезаться в трубу в подвале я не предлагал, это запретные вещи.
Когда чугун меняли он тоже не грел, забитый был который?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 13:16
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 16:05) *
Чугун и китайский биметалл несравнимые вещи, условия затекания разные. Врезаться в трубу в подвале я не предлагал, это запретные вещи.
Когда чугун меняли он тоже не грел, забитый был который?


да было еще хуже
одну комнату просто (угловую) законсервировали - еще до ремонта - не открывали - там темпа еще ниже была чем сейчас

Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 16:05) *
Чугун и китайский биметалл несравнимые вещи, условия затекания разные. Врезаться в трубу в подвале я не предлагал, это запретные вещи.
Когда чугун меняли он тоже не грел, забитый был который?


http://otepleivode.ru/otoplenie/radiatoryi...a-tablitsa.html
а судя по вот этой таблице алюминиевые радиаторы лучше? ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 14.12.2015, 13:40
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 10:00) *
8секций кажется - из них 5 первых теплые, оставльные три холодные ....... и даже у теплых верхняя часть горячее чем нижняя - так и должно быть???

Надеюсь такие вопросы можно у вас задавать - если что извините, но все же помогите ))
в администрацию буду писать после вашего ответа (для более полного понимания), хотя веры что как то решится вопрос почти нет!


Дайте схему Вашего стояка. Вполне возможно, что стояк у Вас П-образный. И проблема заключается в подаче теплоносителя в нижний коллектор биметаллического радиатора. Ниже на термограмме слева показана "проблема биметалла при нижней подаче", когда чугунный радиатор поменяли на биметаллический на восходящем участке П-образного стояка. Греет нормально одна-две секции в таком случае. На второй справа термограмме, показано, что даже вандальное перекрытие крана на байпасе не спасает вандала, так как начинают греться полторы секции, при этом по всему стояку радиаторы начинают греть хуже.
Прикрепленный файл  NP_BP_ON.jpg ( 51,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  NP_BP_off.jpg ( 58,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Если не знаете схему, то выкладывайте фото своих радиаторов и стояков. Очень желательно выложить фото радиаторов и стояков на верхнем этаже.

Также желательно измерить тепловизором или контактным термометром температуру на трубах подачи, обратки на лицевой поверхности радиатора. Пример расположения точек, где нужно измерять, показан на термограмме и схеме ниже. Результаты измерений выложите сюда в тему.

Прикрепленный файл  __________01.jpeg ( 58,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  1447586565_.jpg ( 59,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7


Сообщение отредактировал Inchin - 14.12.2015, 13:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.12.2015, 13:42
Сообщение #32


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Алюминий вообще не применяется в централизованных зависимых системах.
Только на если в своем загородном доме.
Требовать с кого то вы можете только температуру воздуха и ограждающих конструкций.

САНПИН 2.1.2.2645-10 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ
Область применения: Санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания и предназначены для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией жилых зданий и помещений, а также для органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

4.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилых зданий приведены в приложении 2 к настоящим санитарным правилам.
4.2. Системы отопления должны обеспечивать равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, не создавать запахи, не загрязнять воздух помещений вредными веществами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать дополнительного шума, должны быть доступными для текущего ремонта и обслуживания
.


Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12177273/#ixzz3uI3x49CL
В приложении температура 20-24. Хотите большего включайте обогреватель.
Т.е. вы можете только просить, но требовать большего.
Например найти хорошего сантехника и он предложит пути решения по месту.
Температура теплоносителя - это для спецов. Дело эксплуатирующей организации обеспечить нормируемую выше температуру, как они сделают это, какой температурой теплоносителя это их дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 14:11
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



как я понимаю у меня вот такая схема, под буквой В
ну и:
1. у меня первый этаж и вода как раз идет наверх, а не сверху-вниз
2. незнаю хорошо или плохо но у меня так называемые "мастера" не сделали перемычку сквозную между входом и выходом


как в таком случае решается проблема - при теплых максимум 5секций из 8-ми, и при еле теплом низе этих же 5ти секций ???
есть ли смысл чистить радиатор или заменять на чугунный? что нужно делать?
радиатором алюминиевым уже 5лет - может срок службы подошел???

тепловизора нет )
остальные радиаторы в квартире сделаны аналогично )

Цитата(Vano @ 14.12.2015, 17:42) *
Алюминий вообще не применяется в централизованных зависимых системах.
Только на если в своем загородном доме.
Требовать с кого то вы можете только температуру воздуха и ограждающих конструкций.

САНПИН 2.1.2.2645-10 САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ
Область применения: Санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, которые следует соблюдать при размещении, проектировании, реконструкции, строительстве и эксплуатации жилых зданий и помещений, предназначенных для постоянного проживания и предназначены для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией жилых зданий и помещений, а также для органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

4.1. Системы отопления и вентиляции должны обеспечивать допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата в помещениях жилых зданий приведены в приложении 2 к настоящим санитарным правилам.
4.2. Системы отопления должны обеспечивать равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, не создавать запахи, не загрязнять воздух помещений вредными веществами, выделяемыми в процессе эксплуатации, не создавать дополнительного шума, должны быть доступными для текущего ремонта и обслуживания
.


Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12177273/#ixzz3uI3x49CL
В приложении температура 20-24. Хотите большего включайте обогреватель.
Т.е. вы можете только просить, но требовать большего.
Например найти хорошего сантехника и он предложит пути решения по месту.
Температура теплоносителя - это для спецов. Дело эксплуатирующей организации обеспечить нормируемую выше температуру, как они сделают это, какой температурой теплоносителя это их дело.


http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/l.../content/403118

в угловой комнате +22С, но тут пишут про какие то скидки за ненадлежащее оказание услуги ....... а мне тепла хочется!!!


Сообщение отредактировал vlasov_55 - 14.12.2015, 14:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  heating_scheme.jpg ( 18,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.12.2015, 14:39
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50478
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 13:16) *
http://otepleivode.ru/otoplenie/radiatoryi...a-tablitsa.html
а судя по вот этой таблице алюминиевые радиаторы лучше? ))
Судя по какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 14.12.2015, 14:49
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 14:11) *
как я понимаю у меня вот такая схема, под буквой В

На схеме Г-образный однотрубный стояк. Но так никогда не делали, как на схеме, потому, что это неправильно.

Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 14:11) *
1. у меня первый этаж и вода как раз идет наверх, а не сверху-вниз

Теплоноситель должен поступать в верхний коллектор биметаллического радиатора.

Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 14:11) *
2. незнаю хорошо или плохо но у меня так называемые "мастера" не сделали перемычку сквозную между входом и выходом

Это плохо. При замене чугунного радиатора на биметаллический, нужно обязательно делать байпас (перемычку, правильно называется замыкающий участок).

Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 14:11) *
как в таком случае решается проблема - при теплых максимум 5секций из 8-ми, и при еле теплом низе этих же 5ти секций ???

Два варианта. Либо слева, либо справа.
Прикрепленный файл  45654654.jpg ( 42,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  _____________________________004____________________________________________1024____________.jpg ( 162,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5


Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 14:11) *
есть ли смысл чистить радиатор или заменять на чугунный? что нужно делать?
радиатором алюминиевым уже 5лет - может срок службы подошел???

Если радиатор загрязнен шламом - то любой нужно чистить. По сроку службы - зависит от водоподговки и РН теплоносителя. "Что делать" - поищите на яндексе по ключу "Батарея плохо греет. Центральное отопление. ... Мастер отопления" статью "Плохо греют батареи"

А если уж менять на чугунный радиатор, то не на любой чугунный а на МС140-500. Ибо у современных чугунных радиаторов широты каналов может не хватить, чтобы первые секции радиатора смогли работать как гидроразделитель.

Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 14:11) *
тепловизора нет

Берете обычный дешевый китайский мультиметр с контактным термодатчиком и измеряете.

Сообщение отредактировал Inchin - 14.12.2015, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.12.2015, 14:51
Сообщение #36


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 14:11) *
http://www.admomsk.ru/web/guest/progress/l.../content/403118

в угловой комнате +22С, но тут пишут про какие то скидки за ненадлежащее оказание услуги ....... а мне тепла хочется!!!

1. Обогреватель.
2. Переговорить со слесарем или с бригадиром - мы ж в России живем, а вы еще и в Азии. Должны найтись пути решения у слесаря.
Надо разговаривать, общаться - а вы сразу кого нагнуть .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 14:51
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 18:39) *
Судя по какой?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Tablica_harakteristik_radiatorov.png ( 79,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.12.2015, 14:58
Сообщение #38


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50478
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Биметалл это по сути конвектор, а чугуний он ещё и лучевую составляющую имеет, т.е. радиатор, в результате при среднегодовой температуре +50 чугуний эффективнее, плюс по гидравлике лучше. Может ещё какие есть детали, но в результате лучше чугуния только конвектор с принудиловкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 14.12.2015, 15:01
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(Inchin @ 14.12.2015, 18:49) *
На схеме Г-образный однотрубный стояк. Но так никогда не делали, как на схеме, потому, что это неправильно.

Теплоноситель должен поступать в верхний коллектор биметаллического радиатора.

Это плохо. При замене чугунного радиатора на биметаллический, нужно обязательно делать байпас (перемычку, правильно называется замыкающий участок).

Два варианта. Либо слева, либо справа.

Если радиатор загрязнен шламом - то любой нужно чистить. По сроку службы - зависит от водоподговки и РН теплоносителя. "Что делать" - поищите на яндексе по ключу "Батарея плохо греет. Центральное отопление. ... Мастер отопления" статью "Плохо греют батареи"

А если уж менять на чугунный радиатор, то не на любой чугунный а на МС140-500. Ибо у современных чугунных радиаторов широты каналов может не хватить, чтобы первые секции радиатора смогли работать как гидроразделитель.

Берете обычный дешевый китайский мультиметр с контактным термодатчиком и измеряете.


1. обязательно сегодня дома посмотрю точную схему труб, но кажется из подвала мне поступает в нижнюю часть батареи, далее выходит из верхней и идет наверх (хотя у меня наоборот верх теплее низа), второй трубы нет - куда уходит обратка хззз )
2. байпаса точно нет ни в одной комнате - а зачем он собственно нужен?
3. а зачем мне мультиметр? я рукой чувтсвую где холоднее - нормы по температуре батарей ведь наверное нет ... а в тепловом узле выходит что все в порядке ...

Сообщение отредактировал vlasov_55 - 14.12.2015, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 14.12.2015, 15:23
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 15:01) *
1. обязательно сегодня дома посмотрю точную схему труб, но кажется из подвала мне поступает в нижнюю часть батареи, далее выходит из верхней и идет наверх (хотя у меня наоборот верх теплее низа), второй трубы нет - куда уходит обратка хззз )
2. байпаса точно нет ни в одной комнате - а зачем он собственно нужен?
3. а зачем мне мультиметр? я рукой чувтсвую где холоднее - нормы по температуре батарей ведь наверное нет ... а в тепловом узле выходит что все в порядке ...

1. Чтобы дать Вам полезный совет, а не просто пофлудить, нужно знать, а не "хз". smile.gif Однотрубные стояки бывают Г-образные, П-образные, с верхним рОзливом. Но такие, Г-образные как на приведенной Вами схеме проектировали с подачей теплоносителя по транзитному стояку на верхний этаж, откуда уже на обратном стояке располагались радиаторы. Вы же пишете, что второй трубы у стояка нет. Это предполагает, что стояк с верхним рОзливом с магистрали, располагающейся на чердаке (хотя встречаются случаи, когда даже при схеме с верхним рОЗливом на чердаке, "чародеи" из УК (НИИЧАВО) умудрялись верхний рОЗлив превращать в общую обратку, а реальный рОзлив делать из подвала).

Поэтому и предлагалось выложить фото радиаторов со стояками на верхнем этаже, чтобы определить, что же за схема однотрубки у Вас. Это же только в Ваших интересах. А экстрасенсы водятся не здесь, а на передаче "Битва экстрасенсов".

2. Зачем байпас на однотрубных стояках - ССЫЛКА

3. Затем, что у человека нет рецепторов, которые могли бы измерять температуру. Мы чувствуем не температуру, а только баланс количества тепла между получаемым и отдаваемым количеством тепла на определенном участке тела. Получается как в анекдоте: "Мы градусы в самогонке не измеряем, мы туда уздечку опущаем. Если растворяется - значит хорошая самогонка". smile.gif

Если опять же хотите точной диагностики, а не пустопорожнего флуда в Вашей теме, то найдите где взять напрокат мультиметр. Или в конце концов купите за 200 рублей в магазине радиотоваров.

Представьте, вот Вы пришли к врачу. Он предлагает Вас послушать и измерить давление. А вы не соглашаетесь на эти измерения. Так кому нужно правильное лекарство, Вам или врачу? Вам нужен правильный диагноз или нет?

Сообщение отредактировал Inchin - 14.12.2015, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.12.2015, 16:28
Сообщение #41


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



если пятиэтажка без кровли скатной, то навряд ли будет общий раздающий коллектор вверху. вероятнее всего обычная П образная однотрубная система, причем без транзитных участков наверх.
а при такой системе достаточно человеку выше вас так же как и вы банально нарастить себе батареи... у него будет африка, ну а у вас не совсем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.12.2015, 0:21
Сообщение #42


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44910
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(vlasov_55 @ 14.12.2015, 15:01) *
3. а зачем мне мультиметр? я рукой чувтсвую где холоднее - нормы по температуре батарей ведь наверное нет ... а в тепловом узле выходит что все в порядке ...

И это хорошая мысль, не нужен мультиметр - нужен слесарь - он может по тихому ваш стояк раскочегарить, в ушерб соседским конечно - но вы ж говорите им жарко.
И врезку по другому сделать в стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlasov_55
сообщение 15.12.2015, 8:25
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 5.9.2012
Из: Омск
Пользователь №: 162166



Цитата(Vano @ 15.12.2015, 4:21) *
И это хорошая мысль, не нужен мультиметр - нужен слесарь - он может по тихому ваш стояк раскочегарить, в ушерб соседским конечно - но вы ж говорите им жарко.
И врезку по другому сделать в стояк.


но врезки всякие как я понимаю делаются не в отопительный сезон?

и еще посмотрел устройство подхода труб у себя, так вот:
1. байпаса точно нигде нет
2. труба из подвала заходит в низ батареи, из верха уходит наверх к соседям
3. потрогал для сравнения верхнюю и нижнюю трубы/краны, подходящих к батарее!!! так вот верхняя оказалась горячее!
то есть как я понимаю возможно у меня поток воды идет не снизу-вверх как я думал, а сверху вниз ???
4. сравнил стояки по квартире (3шт) - в спальне, в гардеробной (разделили спальню перегородкой, гардеробная это угол дома) и в зале (кухне, т.к один стояк на две комнаты).
так вот - самая горячая батарея/труба в спальне, потом идет гардеробная (чуть холоднее) и потом зал/кухня (совсем прохладная)
5. сходил к соседке - тоже угловая квартира, первый этаж - тоже говорит не полностью батарея прогревается, низ прохладный но жить можно - в прошлом году говорит было заметно теплее
6. пытался попасть в квартиру надо мной - дед с бабкой звонок совсем не слышат - пойду в другой день спрашивать у всех соседей надо мной - ведь как я понял может кому то из них жарко и они перекрыли батарею именно в зале ...
хотя там живут в основном бабушки или квартирантам сдают - то есть ремонта нет и батареи всего скорее старые чугунные и бе кранов .......
7. если все же у всех старые чугунные почему может быть холодно - могут у них быть забиты батареи шлаком? может это влиять? и может ли их почистить сантехник ЖК? или что то он вообще может сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alberti
сообщение 19.2.2017, 20:21
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 25.1.2017
Из: Россия
Пользователь №: 313799



А чем Вас не устраивает 21 градус?) По-моему вполне тепло. Понимаю где нибудь в Испании даже при плюсовой температуре мерзнут и бегают,а у нас то, в России 21 это жара в квартире. Не ходить же голыми) Ну, а если это большая проблема, можно обратиться к местному сантехнику, обсудить его оплату и он придумает, что сделать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 19.2.2017, 21:10
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(HeatServ @ 14.12.2015, 14:58) *
Биметалл это по сути конвектор, а чугуний он ещё и лучевую составляющую имеет, т.е. радиатор, в результате при среднегодовой температуре +50 чугуний эффективнее.

"Это просто праздник какой-то..." Ладно уж манагеры конвектор радиатором называют, так еще и при пропорциональной связи перепада температуры и теплоотдачи прибор при низких перепадах, оказывается, греет хуже, чем прибор со степенной зависимостью теплоотдачи от перепада температуры...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аркадий Иванович
сообщение 27.11.2017, 15:59
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.11.2017
Из: Москва
Пользователь №: 332214



А у нас вот в квартире тепло, но почему-то полы очень холодные....
Подвал ещё сразу под нашей квартирой.
Стопы мёрзнут....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 14:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных