Подача воздуха в помещения зон безопасности |
|
|
|
20.12.2015, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177136

|
Здравствуйте. Суть такая - у меня есть помещение безопасности. Я сделал расчет приточной противодымной вентиляции по "Рекомендациям ФГУ ВНИИПО МЧС России" - получилось 12000 куб.м./час. Дверь из данного помещения ведет в коридор, в котором работает вытяжная противодымная вентиляции 26 000 куб.м./час. Вопрос 1: пункт СП 7.13130 "При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %" я так понимаю не выполняется или т.к. это два разных помещения, то этот пункт к нам отношения не имеет? Вопрос 2: как посчитать давление на двери, что бы перепад был не более 150 Па?
Сообщение отредактировал AlbertStudent - 20.12.2015, 22:06
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
24.12.2015, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Подниму, пожалуй, тему. Меня тоже волнует такой вопрос, но не в цифрах, а концептуально, только в добавление к аналогичному случаю у ТП, у меня: из коридоров люди через помещение безопасности (лифтовой холл) попадают в ЛК типа Н2 + Н3, т.е.: - ЛК типа Н2 + Н3 - на подборе; - ЗБ - на подпоре; - коридор с ДУ + компенсация.
|
|
|
|
|
25.12.2015, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(Злой @ 24.12.2015, 23:09)  Подниму, пожалуй, тему. Меня тоже волнует такой вопрос, но не в цифрах, а концептуально, только в добавление к аналогичному случаю у ТП, у меня: из коридоров люди через помещение безопасности (лифтовой холл) попадают в ЛК типа Н2 + Н3, т.е.: - ЛК типа Н2 + Н3 - на подборе; - ЗБ - на подпоре; - коридор с ДУ + компенсация. Вот, что ББ отвечал: Цитата(Boris_Ka @ 30.9.2015, 13:04) С одной стороны, при защите безопасной зоны (далее - БЗ) для МГН Вы должны обеспечить повторное включение системы, рассчитанной на защиту БЗ при открытой двери, в случае повторного открытия двери после завершения процесса эвакуации. Другими словами данная система не должна работать только в период проведения эвакуации, она должна находится в режиме ожидания весь период защиты БЗ. т.е. как я понял, ПД в зону МГН работает по принципу: дверь открыта расход на открытую дверь ~ +-10000 м3/ч; дверь закрыли - расход на закрытую дверь +-500 м3/ч. Т.О. получается при открытой двери все в норме, при закрытой расход небольшой и существенного влияние на возможность увеличения давления на двери и невозможность ее открытия не оказывает. Цитата(AlbertStudent @ 20.12.2015, 23:09)  как посчитать давление на двери, что бы перепад был не более 150 Па? в пособии 1.91 есть формула
Сообщение отредактировал colius - 25.12.2015, 9:47
|
|
|
|
|
25.12.2015, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Как думаем мы: во время пожара (задымления) в одном из помещений срабатывает: - ДУ из коридора, затем компенсация с задержкой, люди начинают эвакуироваться (не сразу) прихватив с собой ценные вещи, далее они двигаются в сторону незадымляемой ЛК через ЗБ (лифтовой холл), но при этом у нас работают подпоры в ЗБ, ЛК типа Н2 и ЛШ (не забываем и про эти системы и небольшие перетоки через двери ЛШ за счет воздухопроницаемости дверей). Вот тут у меня лично непонимание: явно, что кол-во подачи будет больше, чем удаления. Понятно, что нужно завязать алгоритм работы системы подпора в ЗБ на концевик двери, но с какой частотой будут срабатывать концевик, т.е. как часто будет включаться расчетный подпор в ЗБ (с учетом инерции). Или нужно синхронизировать работу в противофазе системы компенсации для ДУ и системы подпора в ЗБ (при условии равных или приблизительных) значений расходов. Но, пока системы включатся и воздух дойдет до места, двери уже отработают... Или я не так понимаю? Про формулу: странно, что нет детального описания расчета в МР к СП 7.
Сообщение отредактировал Злой - 25.12.2015, 9:54
|
|
|
|
|
25.12.2015, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(Злой @ 25.12.2015, 9:51)  Как думаем мы: во время пожара (задымления) в одном из помещений срабатывает: - ДУ из коридора, затем компенсация с задержкой, люди начинают эвакуироваться (не сразу) прихватив с собой ценные вещи, далее они двигаются в сторону незадымляемой ЛК через ЗБ (лифтовой холл), но при этом у нас работают подпоры в ЗБ, ЛК типа Н2 и ЛШ (не забываем и про эти системы и небольшие перетоки через двери ЛШ за счет воздухопроницаемости дверей). Вот тут у меня лично непонимание: явно, что кол-во подачи будет больше, чем удаления. Понятно, что нужно завязать алгоритм работы системы подпора в ЗБ на концевик двери, но с какой частотой будут срабатывать концевик, т.е. как часто будет включаться расчетный подпор в ЗБ (с учетом инерции). Или нужно синхронизировать работу в противофазе системы компенсации для ДУ и системы подпора в ЗБ (при условии равных или приблизительных) значений расходов. Но, пока системы включатся и воздух дойдет до места, двери уже отработают... Или я не так понимаю? Мне тоже не дает покоя этот вопрос; теоретически, более менее ясно, как реализовать практически, чтобы работало корректно - вопрос. Ответа никто не даст. Цитата(Злой @ 25.12.2015, 9:51)  Про формулу: странно, что нет детального описания расчета в МР к СП 7. Да, в МР ничего. Когда я задавался этим вопросом - нашел эту формулу, думаю, что ее можно использовать. Другого пока ничего не придумал.
Сообщение отредактировал colius - 25.12.2015, 10:04
|
|
|
|
|
25.12.2015, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Теоретически все понятно по раздельности, вопросов нет, а вот в комплексе - это важно! А нам нужно прописать частное техническое задание (с алгоритмами) АСУшникам...
|
|
|
|
|
25.12.2015, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(Злой @ 25.12.2015, 10:06)  Теоретически все понятно по раздельности, вопросов нет, а вот в комплексе - это важно! А нам нужно прописать частное техническое задание (с алгоритмами) АСУшникам... Это все к вопросу Цитата(colius @ 11.12.2015, 10:56) Как-то мы тут уже обсуждали по поводу взаимодействия ОВ, ПБ и прочих.. На практике, к сожалению, это взаимодействие сложно организовать Я так понял, в данный момент, как это должно правильно работать в комплексе ни знает никто... Да и в нормативах по этому поводу толком ничего. Цитата(Злой @ 7.10.2015, 13:44) Борис Борисович, хотелось бы видеть схемы систем противодымной вентиляции для зона МГН с учетом всех типовых АС решений, с указанием нюансев (температуры, способы включения режимов (открытая дверь/закрытая дверь) и т.п.). Это важно, т.к. много приходится додумывать и брать ответственность при разработке проектных решений. Цитата(Boris_Ka @ 7.10.2015, 19:16) Принимается. Полностью согласен. Будем пытаться реализовать.
|
|
|
|
|
25.12.2015, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Мдя... Это точно, но очень правильно увидеть прогресс в этих решениях... Возможно они есть в зарубежных нормативах, но нет времени заниматься переводом...
Сообщение отредактировал Злой - 25.12.2015, 10:31
|
|
|
|
|
26.12.2015, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Цитата(Злой @ 25.12.2015, 9:51)  ... нужно завязать алгоритм работы системы подпора в ЗБ на концевик двери, но с какой частотой будут срабатывать концевик, т.е. как часто будет включаться расчетный подпор в ЗБ (с учетом инерции). Или нужно синхронизировать работу в противофазе системы компенсации для ДУ и системы подпора в ЗБ (при условии равных или приблизительных) значений расходов. Но, пока системы включатся и воздух дойдет до места, двери уже отработают... Пока нет информации об отечественном опыте, предлагаю ориентироваться на зарубежную практику. Судя по ней, концевик в качестве датчика не проходит. Используют реле перепада давления. См. пример двухканальной подачи воздуха в тамбур.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 26.12.2015, 22:00
|
|
|
|
|
27.12.2015, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
NOVIK_N, спасибо, поизучаю на праздниках.
|
|
|
|
|
  |