сообщение 21.12.2015, 14:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 31015



Есть задача, расположить градирню с насосной станцией на генплане, места как обычно в обрез. В СНиП 2.04.02-84 п.11.77 дана ссылка на генплановский СНиП II-89-80. В СП 31.13330.2012, градирни вообще отсутствуют. В СП18.13330.2011 (бывший СНиП II-89-80) таблица 1, расстояние от вентиляторных секционных градирен до зданий 21м. Нет ли еще каких нибудь документов где были бы указаны данные расстояния, или может указания на то что если эта насосная как раз для данной градирни, то данное расстояние может быть меньше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
джин
сообщение 21.12.2015, 15:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684



Делали такой проект, рассуждали приблизительно как Вы, расстояние между сооружениями было 15 м. Меньше не получилось так как ещё было необходимо поставить камеры с отключающими секущими заслонками (ду 1000). Экспертизу данное решение устроило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 21.12.2015, 15:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



а мы их и на крышах ставили... на мин.обороны на Арбате, на академии генштаба. и ничего, все стоит и работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna_gpb
сообщение 21.12.2015, 16:05
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 31015



Цитата(fantomas_1954 @ 21.12.2015, 15:41) *
а мы их и на крышах ставили... на мин.обороны на Арбате, на академии генштаба. и ничего, все стоит и работает


На крышах это другое. На крышах устанавливают специальные крышные градирни.

В моем случае огромные градирни для нового завода, крышных такой производительности нет и быть не может. А вот их размещение по НОРМАМ!!! относительно насосной оборотного водоснабжения хотелось бы узнать

Цитата(джин @ 21.12.2015, 15:32) *
Делали такой проект, рассуждали приблизительно как Вы, расстояние между сооружениями было 15 м. Меньше не получилось так как ещё было необходимо поставить камеры с отключающими секущими заслонками (ду 1000). Экспертизу данное решение устроило.



Есть ли именно норма, по которой это расстояние можно уменьшить до 15м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 21.12.2015, 17:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Похоже Вам эту ситуацию оффдокументами не решить, придется договариваться на месте. Даже если Вам удастся найти некую слабительную норму, все равно это СП может быть вытащено из рукава в любой момент. А там трактовка однозначная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SaVikK
сообщение 25.12.2015, 12:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446



Были наработки - использовали градирни Marley NC ( http://www.sa-es.ru/products/gradirni/marley-nc/ ) на крыше над насосной, выпуски в резервуар запаса , расположенный или рядом или в здании насосной. Но если в здании насосной, то увеличиваются габариты здания. Прорабатывали ВОЦ на 3000м3/час 6 секций градирни (6х500м3/ч).
Если на крыше здания расположить градирню, то до ближайшего здания , комуникаций и дорог по СП 18 мин. 9м. Да и примечания почитайте.
Вот еще примеры. Можно выполнить.

Сообщение отредактировал SaVikK - 25.12.2015, 12:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  NC_Web1.jpeg ( 119,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 208,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 1:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных