"Мерзнет" водопровод, Цокольный этаж торгового комплекса |
|
|
|
26.1.2016, 11:26
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Торговый комплекс в цокольный этаже (автостоянка) по проекту расположено кольцо х/п и противопожарного объединенного водопровода. По проекту заложены стальные трубы в изоляции минераловатными цилиндрами.
Строители говорят что кольцо перемерзает.
Подскажите, что?, нельзя прокладывать водопровод в подземных неотапливаемых стоянках торговых комплексов? Как вообще это делается по опыту?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
26.1.2016, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
греющий кабель как минимум забыли
|
|
|
|
|
26.1.2016, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 11:26)  Торговый комплекс в цокольный этаже (автостоянка) по проекту расположено кольцо х/п и противопожарного объединенного водопровода. По проекту заложены стальные трубы в изоляции минераловатными цилиндрами.
Строители говорят что кольцо перемерзает.
Подскажите, что?, нельзя прокладывать водопровод в подземных неотапливаемых стоянках торговых комплексов? Как вообще это делается по опыту? Можно, но необходимо с греющим кабелем (или теплоспутник) в изоляции, иначе реально перемерзнет п 5.4.14 СП31.13330.2012
|
|
|
|
|
26.1.2016, 12:21
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Если есть движение воды в водопроводе, т.е. температура постоянная внутри трубы не ниже +5 градусов, как в водопроводе зимой, то в изоляции не замерзнет. Т.е. при водоразборе. Теплотехнический расчет возможно провести и подобрать толщину изоляции. Если водоразбора нет, то расчет данный становиться фикцией. Потому, что теплопотери идут, происходит остывание, а новое тепло не поступает с водой. Вот в таком случае вода замерзнет. Вопрос во времени отсутствия движения воды.
|
|
|
|
|
26.1.2016, 13:00
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 13:26)  Подскажите, что?, нельзя прокладывать водопровод в подземных неотапливаемых стоянках торговых комплексов? Как вообще это делается по опыту? как насчет сухотруба?
|
|
|
|
|
26.1.2016, 13:08
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Да сухотруб сейчас расматривется как основной выход из ситуации.
|
|
|
|
|
26.1.2016, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 11:26)  Торговый комплекс в цокольный этаже (автостоянка) по проекту расположено кольцо х/п и противопожарного объединенного водопровода. Цитата(yfray @ 26.1.2016, 13:08)  Да сухотруб сейчас расматривется как основной выход из ситуации. Не понял, сие кольцо чисто противопожарное или совмещенное с ХП? просто как объединенный водопровод может быть сухотрубом?
Сообщение отредактировал Aerl - 26.1.2016, 13:16
|
|
|
|
|
26.1.2016, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
делайте тех канал с +5 температурой. Как у Вас ОВ идёт?
Сообщение отредактировал PesPes - 26.1.2016, 14:09
|
|
|
|
|
26.1.2016, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(PesPes @ 26.1.2016, 14:08)  делайте тех канал с +5 температурой. Как у Вас ОВ идёт? А вот кстати всегда было интересно, отопление дают при среднесуточной +8, неужели вода водопроводе не нагревается, особенно если в одной изоляции если кладут?
|
|
|
|
|
26.1.2016, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(Aerl @ 26.1.2016, 14:37)  А вот кстати всегда было интересно, отопление дают при среднесуточной +8, неужели вода водопроводе не нагревается, особенно если в одной изоляции если кладут? нагревается)
|
|
|
|
|
28.1.2016, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(timofeyprof @ 26.1.2016, 11:32)  греющий кабель как минимум забыли Абсолютно согласен. Саморегулирующийся и можно прям в трубу протянуть! Затрат минимум. По крайней мере меньше чем канал или спутник
|
|
|
|
|
2.2.2016, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.1.2012
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060

|
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 11:26)  Как вообще это делается по опыту? По опыту ставили греющий кабель. Саморегулирующий. Dwg не осталось, только советы. Для московской зимы. Если колхозить, то можно и без терморегулятора в розетку. Труба Ø 50мм.
Сообщение отредактировал Stalone - 2.2.2016, 11:31
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|