Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: "Мерзнет" водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
yfray
Торговый комплекс в цокольный этаже (автостоянка) по проекту расположено кольцо х/п и противопожарного объединенного водопровода.
По проекту заложены стальные трубы в изоляции минераловатными цилиндрами.

Строители говорят что кольцо перемерзает.

Подскажите, что?, нельзя прокладывать водопровод в подземных неотапливаемых стоянках торговых комплексов?
Как вообще это делается по опыту?
timofeyprof
греющий кабель как минимум забыли
Aerl
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 11:26) *
Торговый комплекс в цокольный этаже (автостоянка) по проекту расположено кольцо х/п и противопожарного объединенного водопровода.
По проекту заложены стальные трубы в изоляции минераловатными цилиндрами.

Строители говорят что кольцо перемерзает.

Подскажите, что?, нельзя прокладывать водопровод в подземных неотапливаемых стоянках торговых комплексов?
Как вообще это делается по опыту?


Можно, но необходимо с греющим кабелем (или теплоспутник) в изоляции, иначе реально перемерзнет п 5.4.14 СП31.13330.2012
Водяной
Если есть движение воды в водопроводе, т.е. температура постоянная внутри трубы не ниже +5 градусов, как в водопроводе зимой, то в изоляции не замерзнет. Т.е. при водоразборе.
Теплотехнический расчет возможно провести и подобрать толщину изоляции.
Если водоразбора нет, то расчет данный становиться фикцией. Потому, что теплопотери идут, происходит остывание, а новое тепло не поступает с водой. Вот в таком случае вода замерзнет.
Вопрос во времени отсутствия движения воды.
nick2
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 13:26) *
Подскажите, что?, нельзя прокладывать водопровод в подземных неотапливаемых стоянках торговых комплексов?
Как вообще это делается по опыту?

как насчет сухотруба?
yfray
Да сухотруб сейчас расматривется как основной выход из ситуации.
Aerl
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 11:26) *
Торговый комплекс в цокольный этаже (автостоянка) по проекту расположено кольцо х/п и противопожарного объединенного водопровода.



Цитата(yfray @ 26.1.2016, 13:08) *
Да сухотруб сейчас расматривется как основной выход из ситуации.


Не понял, сие кольцо чисто противопожарное или совмещенное с ХП? просто как объединенный водопровод может быть сухотрубом?
PesPes
делайте тех канал с +5 температурой.
Как у Вас ОВ идёт?
Aerl
Цитата(PesPes @ 26.1.2016, 14:08) *
делайте тех канал с +5 температурой.
Как у Вас ОВ идёт?


А вот кстати всегда было интересно, отопление дают при среднесуточной +8, неужели вода водопроводе не нагревается, особенно если в одной изоляции если кладут?
PesPes
Цитата(Aerl @ 26.1.2016, 14:37) *
А вот кстати всегда было интересно, отопление дают при среднесуточной +8, неужели вода водопроводе не нагревается, особенно если в одной изоляции если кладут?

нагревается)
PWW
Цитата(timofeyprof @ 26.1.2016, 11:32) *
греющий кабель как минимум забыли

Абсолютно согласен. Саморегулирующийся и можно прям в трубу протянуть! Затрат минимум. По крайней мере меньше чем канал или спутник

Stalone
Цитата(yfray @ 26.1.2016, 11:26) *
Как вообще это делается по опыту?


По опыту ставили греющий кабель. Саморегулирующий. Dwg не осталось, только советы. Для московской зимы. Если колхозить, то можно и без терморегулятора в розетку.
Труба Ø 50мм.