> Тепловой баланс помещения
Poison777
сообщение 18.2.2016, 21:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289881



Добрый вечер. Необходима консультация по следующему вопросу. Занимаюсь проектом реконструкции насосной станции III подъема, отопление и вентиляция. При составлении теплового баланса помещения машинного зала насосной учтены теплопоступления от солнечной радиации, от работающих насосов, а также теплопотери помещения через ограждающие конструкции. Эксперт написал замечание "не учтены теплопотери от трубопроводов перекачивающих холодную воду". Никогда с этим не сталкивалась, прошу помочь в этом вопросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Bondar_Vl
сообщение 19.2.2016, 0:22
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216360



Справочник проектировщика Староверова, 1990 г. стр. 46)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_4.png ( 63,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2016, 1:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Poison777 @ 18.2.2016, 21:26) *
Добрый вечер. Необходима консультация по следующему вопросу. Занимаюсь проектом реконструкции насосной станции III подъема, отопление и вентиляция. При составлении теплового баланса помещения машинного зала насосной учтены теплопоступления от солнечной радиации, от работающих насосов, а также теплопотери помещения через ограждающие конструкции. Эксперт написал замечание "не учтены теплопотери от трубопроводов перекачивающих холодную воду". Никогда с этим не сталкивалась, прошу помочь в этом вопросе.

1. Это зимой теплопоступления от солнечной радиации учитываете или летом?
2. Какая расчётная температура воздуха в насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Poison777
сообщение 19.2.2016, 6:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.2.2016
Пользователь №: 289881



Теплопоступления от солнечной радиации учитываю для летнего периода. Расчетная температура воздуха в машзале +5 град. в зимний период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2016, 10:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А для какого периода замечание эксперта?
Цитата(Poison777 @ 18.2.2016, 21:26) *
Эксперт написал замечание "не учтены теплопотери от трубопроводов перекачивающих холодную воду". Никогда с этим не сталкивалась, прошу помочь в этом вопросе.

Автор, Вам нужно научиться чётко формулировать вопросы - Вы свалили всё в кучу, а информацию из Вас вытягивать приходиться.
Есть золотое правило - каков вопрос, таков ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr.Wing
сообщение 21.2.2016, 8:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



ХВ у Вас утеплена же, вот и пишите, что летом не учитываем её, а зимой темп. напор будет ничтожен. Он правда боится, что эта труба убьет Ваши дежурные 5С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных