> Ремонт частотника Siemens G120p
TGU
сообщение 23.2.2016, 16:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 290666



Здравствуйте всем. Есть частотник Siemens G120P, 37 кВт. Во включенном состоянии был залит сахарным сиропом. После отмывки были обнаружены сгоревшие два резистора - R215 и R216. Также короткое между затвором и коллектором транзистора V206 (K15T120). На резисторах маркировка "0,3(непонятный знак) 33R 5% 3". Вопрос: Какова мощность этих резисторов? По маркировке можно предположить, что 3 Вт. Резисторы проволочные на керамике. Аналогичные других производителей при таких параметрах имеют длин 20 мм, а у этих - 50 мм. Вот и одолевают сомнения. Может кто знает наверняка? Что еще необходимо проверить при выходе из строя указанных элементов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
По самые по...
сообщение 23.2.2016, 18:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



А фото можете сделать: резисторов и платы, где стояли. Посмотрите с какими элементами (выводами) они связаны. Если точки их установки звонятся на клеммы накопительной емкости, то это зарядные резисторы и они после запуска ПЧ должны быть закорочены выводами релюшки. Тогда надо проверить срабатывание этого реле(смотреть номинал напряжения катушки) от внешнего источника постоянного тока. Не ленитесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGU
сообщение 24.2.2016, 10:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 290666



Да вроде не ленюсь. Вот фото с отмеченными пострадавшими и кусок схемы с ними же, что удалось срисовать. Кто-то знает наверняка мощность этих резисторов?
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 39,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 24.2.2016, 14:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(TGU @ 24.2.2016, 10:49) *
Да вроде не ленюсь. Вот фото с отмеченными пострадавшими и кусок схемы с ними же, что удалось срисовать. Кто-то знает наверняка мощность этих резисторов?
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 1,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 39,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


V206 должен соединяться с DCP через первичную обмотку трансформатора. Это вспомогательный источник для питания всей схемотехники.
А вот на V308 сделан разрядник накопительных емкостей (синих кубиков). Этот транзистор включается при высоких значениях напряжения на накопительных емкостях. Вполне допускаю, что так реализована защита источника от генераторного режима индуктивной нагрузки (например при кратковременных провалах питающего напряжения).
Для проверки, попробуйте удалить резисторы (всё равно они сгорели!), включить ПЧ и посмотреть осциллографом уровень напряжения на затворе V308. При нормальной питающей сети и отсутствии нагрузки на выходе ПЧ, на затворе должен быть нулевой потенциал относительно точки DCN.
Резисторы можно заменить на такие.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TGU
сообщение 24.2.2016, 17:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 22.2.2016
Пользователь №: 290666



Таки да. Есть такой трансформатор. Спасибо за разъяснение по поводу назначения V308. Теперь я понимаю почему наши электрики утверждали, что частотник продолжал работать после заливки. Сам не мог понять назначение этого транзистора. Подскажите, какие могут быть последствия, если эксплуатировать частотник без этой защиты? Пробьются накопительные конденсаторы или будет выдавать ошибку превышения постоянного напряжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных