	 |  Вопрос по Danfoss Mcd5-0068b , Шунтирование |  |  |  
	
		|  | 
				  26.2.2016, 8:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 8
 Регистрация: 26.2.2016
 Пользователь №: 290988
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте. Подскажите, возможно ли произвести шунтирование пускателем устройства плавного пуска Danfoss MCD5-0068B (встроенный байпас), после разгона двигателя, с целью каскадного запуска 3х одинаковых  насосов с 1го УПП? Переключением пускателей будет управлять контроллер.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 10)
	 
	
		|  | 
				  26.2.2016, 9:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 14839
 Регистрация: 28.11.2008
 Из: под Самарой..
 Пользователь №: 26006
 
 
 
  
 | 
				Использование 1УПП с Байпасом+6пускателей+ПЛК+геморой....а не проще 1ЧП+1УПП+ну и прямой пуск аль 2ЧП?  и овцы целы и волки сыты (в смысле и оптимальное поддержание давления, отсутствие гидроударов и тд и тп)..
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2016, 10:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3714
 Регистрация: 6.9.2007
 Пользователь №: 11117
 
 
 
  
 | 
				Цитата(uJIb9IHAWK @ 26.2.2016, 8:41)  Здравствуйте. Подскажите, возможно ли произвести шунтирование пускателем устройства плавного пуска Danfoss MCD5-0068B (встроенный байпас), после разгона двигателя, с целью каскадного запуска 3х одинаковых  насосов с 1го УПП? Переключением пускателей будет управлять контроллер. 1. Это можно сделать, но тогда требуется на каждый двигатель установить отдельное устройство защиты двигателя с полным набором защитных функций. Кроме того контроллеру нужно будет сообщать, что двигатель включен и  не находиться в аварии.  2. Это нельзя сделать, т.к. у УПП со встроенным байпасом  отсутствует (сужу по схеме в описании) выход с токового датчика. То есть приходим к "корявому" пункту 1.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2016, 10:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 8
 Регистрация: 26.2.2016
 Пользователь №: 290988
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.2.2016, 10:57)  а не проще 1ЧП+1УПП+ну и прямой пуск аль 2ЧП? Нет, сверху поступила директива выполнить все на 1 УПП. Цитата(По самые по... @ 26.2.2016, 11:00)  1. Это можно сделать, но тогда требуется на каждый двигатель установить отдельное устройство защиты двигателя с полным набором защитных функций. Кроме того контроллеру нужно будет сообщать, что двигатель включен и не находиться в аварии. 
 2. Это нельзя сделать, т.к. у УПП со встроенным байпасом отсутствует (сужу по схеме в описании) выход с токового датчика. То есть приходим к "корявому" пункту 1.
 Контроллер будет получать информацию о работе двигателей с отдельных токовых датчиков, а там уж куда кривая программирования выведет.
				Сообщение отредактировал uJIb9IHAWK - 26.2.2016, 10:41 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2016, 10:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1374
 Регистрация: 19.1.2010
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 44590
 
 
 
  
 | 
				В принципе можно, но, внешним байпасом вы зашунтируете встроенные датчики тока и возможно потеряв сигналы датчиков УПП уйдет в аварию по обрыву нагрузки.. Как то так.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2016, 10:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3714
 Регистрация: 6.9.2007
 Пользователь №: 11117
 
 
 
  
 | 
				Тут подумал..., самое смешное - что выключить плавно не получится! Так как он (УПП) не включится (тока то нет!)    Сообщение отредактировал По самые по... - 26.2.2016, 10:52 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2016, 15:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 8
 Регистрация: 26.2.2016
 Пользователь №: 290988
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Pawel @ 26.2.2016, 11:41)  В принципе можно, но, внешним байпасом вы зашунтируете встроенные датчики тока и возможно потеряв сигналы датчиков УПП уйдет в аварию по обрыву нагрузки.. Как то так. Есть пример, как запускают 3 насоса от 1 УПП от AUCom, а по заверениям поставщиков и судя по тому, что я прочел в инструкциях УПП Danfoss и AUcom, это практически один и тот же прибор, видимо кто-то по чьему-то патенту делает.  EMX3________________________________________..pdf  ( 550,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2016, 15:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1711
 Регистрация: 26.12.2011
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 134454
 
 
 
  
 | 
				В таких случаях обычно не "по патенту", а по ОЕМ заказу... на том же заводе. Только лайбы другие лепят.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2016, 15:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3714
 Регистрация: 6.9.2007
 Пользователь №: 11117
 
 
 
  
 | 
				Цитата Должен использоваться только режим останова со свободным выбегом (coast-to-stop) Схема учебно-тренировочная. В жизни такую нельзя использовать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.2.2016, 18:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 8
 Регистрация: 26.2.2016
 Пользователь №: 290988
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Pawel @ 26.2.2016, 11:41)  В принципе можно, но, внешним байпасом вы зашунтируете встроенные датчики тока и возможно потеряв сигналы датчиков УПП уйдет в аварию по обрыву нагрузки.. Как то так. Прочитал в инструкции, что в настройках УПП можно отключить защиту по минимальному току, так что идея запуска 3х насосов с 1го УПП вполне осуществима. Если не получится, то в контроллер можно будет задать другой алгоритм работы, например переменный мастер, который будет работать от УПП, а если не справляется, то вспомогательные насосы запускаются прямым пуском. Но все же думаю, если получится зашунтировать без аварийного останова УПП, то схема, с поочередным запуском и переключением на питание от сети напрямую, будет работать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.3.2016, 12:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 682
 Регистрация: 1.11.2008
 Из: СПб
 Пользователь №: 24811
 
 
 
  
 | 
				Сделать можно. НО! по два контактора на каждый ЭД, +автомат+термореле+кабель+монтаж+шкаф бОльших размеров -> дешевле и проще по УПП на каждый. Если всё равно дорого - можно использовать MCD202..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |