Цитата(Pawel @ 26.2.2016, 11:41)

В принципе можно, но, внешним байпасом вы зашунтируете встроенные датчики тока и возможно потеряв сигналы датчиков УПП уйдет в аварию по обрыву нагрузки.. Как то так.
Прочитал в инструкции, что в настройках УПП можно отключить защиту по минимальному току, так что идея запуска 3х насосов с 1го УПП вполне осуществима. Если не получится, то в контроллер можно будет задать другой алгоритм работы, например переменный мастер, который будет работать от УПП, а если не справляется, то вспомогательные насосы запускаются прямым пуском. Но все же думаю, если получится зашунтировать без аварийного останова УПП, то схема, с поочередным запуском и переключением на питание от сети напрямую, будет работать.