Организация пароснабжения, распределение пара в парилки общественной бани |
|
|
|
10.3.2016, 11:09
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986

|
Здравствуйте! Предполагается проектирование общественной бани. Возникла идея поставить парогенератор для подачи пара в парилки. Вопрос: как организовать подачу пара в мужскую и женскую парилки от одного парогенератора? Регулирование отпуска? Автоматика? и т.д.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
10.3.2016, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Баня - русская? Или финская?
|
|
|
|
|
10.3.2016, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Ставите по центру парилки парогенератор, а на углах помещения пишите "Мужская половина", "Женский угол"!
|
|
|
|
|
10.3.2016, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Генератор может работать по давлению пара, вырабатывая определенное давление (низкое, чуть выше атмосферного) или по температуре в помещении (в системах кондиционирования по влажности это делается).
Если бы помещение было одно, то модуляцию выработки пара выполняла бы непосредственно сама автоматика устройства, но так как помещений два и каждое может иметь различные потребности в климате в одно и тоже время, то думаю что генератор должен работать на постоянное давление, а уже распределение по парным собственными контурами управления с дискретным или плавным регулированием подачи пара при помощи собственных САУ (клапаны, приводы, датчик, контроллеры или термостаты и пр.).
Сообщение отредактировал gilepp - 10.3.2016, 14:46
|
|
|
|
|
11.3.2016, 2:08
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986

|
Valiko, русская
А так же интересует вопрос определения максимального количества пара на две парилки, когда в обеих парилках находится расчетное количество людей одновременно.
|
|
|
|
|
11.3.2016, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Цитата(gilepp @ 10.3.2016, 13:46)  Генератор может работать по давлению пара, вырабатывая определенное давление (низкое, чуть выше атмосферного) или по температуре в помещении (в системах кондиционирования по влажности это делается).
Если бы помещение было одно, то модуляцию выработки пара выполняла бы непосредственно сама автоматика устройства, но так как помещений два и каждое может иметь различные потребности в климате в одно и тоже время, то думаю что генератор должен работать на постоянное давление, а уже распределение по парным собственными контурами управления с дискретным или плавным регулированием подачи пара при помощи собственных САУ (клапаны, приводы, датчик, контроллеры или термостаты и пр.). начинать нуно с того, кто будет регулировать подачу пара: клиенты (тупо вентилем в парной), или хозяева - лично кнопкой из кабинета или при помощи автоматики (параметры предложены выше). Раз баня русская - (пар подается непосредсвено в помещение парилки) нуно мощностью ХВО это предусмотреть. Мощность нам неизвестна, но (ИМХО) лучше не парогенератор, а котел (типа Е-1,0, Е-0,4) или что-то на подобие - с барабаном. Горелку котла можна отключать - включать, в барабане будет запас давления, редуктором давление снижать до заданного. А с прямоточником - я знаю?
Сообщение отредактировал Valiko - 11.3.2016, 9:49
|
|
|
|
|
11.3.2016, 10:08
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986

|
Valiko, мне необходимо понять саму организацию пароснабжения. Необходимо ли установка печки каменки в каждую парилку?
Valiko, Котел Е 1.0 работает на мазуте, это придется дополнительно еще устраивать мазутное хозяйство.
Valiko, и почему вам идея с парогенератором не понравилась?
|
|
|
|
|
11.3.2016, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
по внутреннему оборудованию - не подскажу. Перед запорно-регулирующим органом, как всегда, целесообразана установка конденсатоотоводчика (щоб при полном закрытии пар не конденсировался, иначе возможны гидроудары) ЗЫ. Котлы Е работают и на газе и на печном топливе. Естсественно нужна горелочная автоматика. (Предложил бы свою, но - ДАЛЕКО, Япония - походу ближе
Сообщение отредактировал Valiko - 11.3.2016, 10:12
|
|
|
|
|
11.3.2016, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата Перед запорно-регулирующим органом, как всегда, целесообразана установка конденсатоотоводчика (щоб при полном закрытии пар не конденсировался, иначе возможны гидроудары) Зависит от трассировки. Если есть обратный уклон к источнику, то не обязательно.
|
|
|
|
|
11.3.2016, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986

|
Набросал схему, возможно такое исполнение? Паропроводы от котла (Парогенератора) , на котором установлены запорно-регулирующие устройства, которые буду управляться автоматикой?
|
|
|
|
|
11.3.2016, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
регистры отопления, кран для выхода пара, и (ИМХО) все-таки линия возврата конденсата
|
|
|
|
|
11.3.2016, 10:51
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986

|
Valiko, про линию возврата конденсата само собой понятно, система ОВ будет осуществляться централизованно.
|
|
|
|
|
11.3.2016, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата Набросал схему, возможно такое исполнение? Паропроводы от котла (Парогенератора) , на котором установлены запорно-регулирующие устройства, которые буду управляться автоматикой? Да, на каждого потребителя по собственному клапану. То есть обобщенно три контура управления: котел вырабатывает, а клапаны распределяют пропорционально текущей потребности. У котла обратная связь по давлению, у потребителей по температуре (применительно к бане).
|
|
|
|
|
11.3.2016, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Потребитель (народ, который парится) САМ регулирует подачу пара, поступающего в РУССКУЮ парную. А температуру можно-нужно регулировать подачей пара в регистры отопления (ИМХО)
Сообщение отредактировал Valiko - 11.3.2016, 11:23
|
|
|
|
|
11.3.2016, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Ну и прекрасно ) Либо "кнопкой" или вентилем тогда.
|
|
|
|
|
11.3.2016, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Но автоматика на котле и регулятор давления пара всеш-таки рекомендуецца
|
|
|
|
|
11.3.2016, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
само-собой )
|
|
|
|
|
  |