> Организация пароснабжения, распределение пара в парилки общественной бани
revenko_do
сообщение 10.3.2016, 11:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986



Здравствуйте! Предполагается проектирование общественной бани. Возникла идея поставить парогенератор для подачи пара в парилки. Вопрос: как организовать подачу пара в мужскую и женскую парилки от одного парогенератора? Регулирование отпуска? Автоматика? и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Valiko
сообщение 10.3.2016, 13:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Баня - русская? Или финская?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 10.3.2016, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Ставите по центру парилки парогенератор, а на углах помещения пишите "Мужская половина", "Женский угол"! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 10.3.2016, 14:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Генератор может работать по давлению пара, вырабатывая определенное давление (низкое, чуть выше атмосферного) или по температуре в помещении (в системах кондиционирования по влажности это делается).

Если бы помещение было одно, то модуляцию выработки пара выполняла бы непосредственно сама автоматика устройства, но так как помещений два и каждое может иметь различные потребности в климате в одно и тоже время, то думаю что генератор должен работать на постоянное давление, а уже распределение по парным собственными контурами управления с дискретным или плавным регулированием подачи пара при помощи собственных САУ (клапаны, приводы, датчик, контроллеры или термостаты и пр.).

Сообщение отредактировал gilepp - 10.3.2016, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
revenko_do
сообщение 11.3.2016, 2:08
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986



Valiko, русская

А так же интересует вопрос определения максимального количества пара на две парилки, когда в обеих парилках находится расчетное количество людей одновременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.3.2016, 9:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(gilepp @ 10.3.2016, 13:46) *
Генератор может работать по давлению пара, вырабатывая определенное давление (низкое, чуть выше атмосферного) или по температуре в помещении (в системах кондиционирования по влажности это делается).

Если бы помещение было одно, то модуляцию выработки пара выполняла бы непосредственно сама автоматика устройства, но так как помещений два и каждое может иметь различные потребности в климате в одно и тоже время, то думаю что генератор должен работать на постоянное давление, а уже распределение по парным собственными контурами управления с дискретным или плавным регулированием подачи пара при помощи собственных САУ (клапаны, приводы, датчик, контроллеры или термостаты и пр.).

начинать нуно с того, кто будет регулировать подачу пара: клиенты (тупо вентилем в парной), или хозяева - лично кнопкой из кабинета или при помощи автоматики (параметры предложены выше).
Раз баня русская - (пар подается непосредсвено в помещение парилки) нуно мощностью ХВО это предусмотреть.
Мощность нам неизвестна, но (ИМХО) лучше не парогенератор, а котел (типа Е-1,0, Е-0,4) или что-то на подобие - с барабаном.
Горелку котла можна отключать - включать, в барабане будет запас давления, редуктором давление снижать до заданного.
А с прямоточником - я знаю?

Сообщение отредактировал Valiko - 11.3.2016, 9:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
revenko_do
сообщение 11.3.2016, 10:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986



Valiko, мне необходимо понять саму организацию пароснабжения. Необходимо ли установка печки каменки в каждую парилку?

Valiko, Котел Е 1.0 работает на мазуте, это придется дополнительно еще устраивать мазутное хозяйство.

Valiko, и почему вам идея с парогенератором не понравилась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.3.2016, 10:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



по внутреннему оборудованию - не подскажу. Перед запорно-регулирующим органом, как всегда, целесообразана установка конденсатоотоводчика (щоб при полном закрытии пар не конденсировался, иначе возможны гидроудары)
ЗЫ. Котлы Е работают и на газе и на печном топливе. Естсественно нужна горелочная автоматика. (Предложил бы свою, но - ДАЛЕКО, Япония - походу ближе

Сообщение отредактировал Valiko - 11.3.2016, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.3.2016, 10:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Перед запорно-регулирующим органом, как всегда, целесообразана установка конденсатоотоводчика (щоб при полном закрытии пар не конденсировался, иначе возможны гидроудары)


Зависит от трассировки. Если есть обратный уклон к источнику, то не обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
revenko_do
сообщение 11.3.2016, 10:40
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986



Набросал схему, возможно такое исполнение? Паропроводы от котла (Парогенератора) , на котором установлены запорно-регулирующие устройства, которые буду управляться автоматикой?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2016_03_11_17_38_59________________.png ( 4,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.3.2016, 10:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



регистры отопления, кран для выхода пара, и (ИМХО) все-таки линия возврата конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
revenko_do
сообщение 11.3.2016, 10:51
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.9.2015
Пользователь №: 278986



Valiko, про линию возврата конденсата само собой понятно, система ОВ будет осуществляться централизованно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.3.2016, 11:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Набросал схему, возможно такое исполнение? Паропроводы от котла (Парогенератора) , на котором установлены запорно-регулирующие устройства, которые буду управляться автоматикой?


Да, на каждого потребителя по собственному клапану. То есть обобщенно три контура управления: котел вырабатывает, а клапаны распределяют пропорционально текущей потребности. У котла обратная связь по давлению, у потребителей по температуре (применительно к бане).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.3.2016, 11:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Потребитель (народ, который парится) САМ регулирует подачу пара, поступающего в РУССКУЮ парную. А температуру можно-нужно регулировать подачей пара в регистры отопления (ИМХО)

Сообщение отредактировал Valiko - 11.3.2016, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.3.2016, 11:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Ну и прекрасно )
Либо "кнопкой" или вентилем тогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.3.2016, 12:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Но автоматика на котле и регулятор давления пара всеш-таки рекомендуецца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 11.3.2016, 13:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



само-собой )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных