> Тепловая нагрузка на здание, Учет тепловой завесы
Naju
сообщение 18.3.2016, 7:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.3.2016
Пользователь №: 292708



Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста

Нужно рассчитать тепловую нагрузку от завес для закрытой автостоянки. Наружная температура воздуха -54, внутрення 5. Ширина ворот - 3 м, высота - 2,4 м
По методике, приведенной в справочнике Волкова, получено 145кВт для одной завесы. А таких ворот 2

Не слишком ли большая величина получилась?
И нагрузки от завесы включаются в нагрузки вентиляции?

Сообщение отредактировал Naju - 18.3.2016, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
MAverick
сообщение 18.3.2016, 16:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А где расчет? Да. а что за помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.3.2016, 16:18
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Подбирайте завесы по методике завода изготовителя ибо то что вы насчитаете в живую может быть не реальным, либо скорость такую не даст, либо мощность либо еще что... а вот приглянувшуюся завесу проверить расчетом можете.
В тепловой нагрузке на здание завеса учитывается как 100% нагрузка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Naju
сообщение 22.3.2016, 3:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.3.2016
Пользователь №: 292708



Цитата(ivan-l-ing @ 21.3.2016, 22:18) *
Подбирайте завесы по методике завода изготовителя ибо то что вы насчитаете в живую может быть не реальным, либо скорость такую не даст, либо мощность либо еще что... а вот приглянувшуюся завесу проверить расчетом можете.
В тепловой нагрузке на здание завеса учитывается как 100% нагрузка.


благодарю за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 15:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных