Расчет сечения воздуховодов дымоудаления, Воздуховод,дымоудаление |
|
|
|
20.3.2016, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285796

|
Подскажите,каким образом( по каким формулам) максимально корректно подобрать сечение воздуховода и клапана после выполнения расчета дымоудаления из помещения магазина многоэтажного общественного здания системой механического дымоудаления по программе АВОК? Исходные данные по результатам расчета: L=20073 м3/ч Gк= 5,51 кг/c G= 7,88 кг/c T=357 К Тепловая мощность очага пожара = 2800 (кВт) Тнар-=28 С Твн= 20 С
По моим прикидкам- площадь 0,78 м2 у воздуховода получилась.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 17)
|
20.3.2016, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
См. раздел 5.1 МР 2013 г.
|
|
|
|
|
20.3.2016, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285796

|
Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 12:37)  См. раздел 5.1 МР 2013 г. Cкорость на участке Ø равна V=G/(𝜌• F)?
|
|
|
|
|
20.3.2016, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
В чём вопрос-то? Даже если Вы в чём-то не уверены, сначала надо прочесть рекомендованное (иначе, зачем вообще спрашивали) - см. ф-лу 71
|
|
|
|
|
20.3.2016, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285796

|
Диапазон 600х1200= 8м/c и 500х1000=10 м/c либо диаметром 800/700 мм. Мне кажется великовато как то. Плотность продуктов горения 0,99.
|
|
|
|
|
20.3.2016, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(firetracker @ 20.3.2016, 12:17)  Диапазон .... Мне кажется великовато как то. Странно такое читать! Конфигурация и габариты воздуховодов берутся не с "потолка", а исходя из объёмно-планировочных решений помещения/здания. Типоразмер и эл. мощность вентилятора определяются по результатам аэродинамического расчёта. Проектировщик должен стремиться к уменьшению затрат и потребляемых оборудованием мощностей, с учётом конкретных возможностей установки оборудования и прокладки воздуховодов.
|
|
|
|
|
20.3.2016, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285796

|
Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 13:44)  Странно такое читать! Конфигурация и габариты воздуховодов берутся не с "потолка", а исходя из объёмно-планировочных решений помещения/здания. Типоразмер и эл. мощность вентилятора определяются по результатам аэродинамического расчёта. Проектировщик должен стремиться к уменьшению затрат и потребляемых оборудованием мощностей, с учётом конкретных возможностей установки оборудования и прокладки воздуховодов. Цель именно такая. Обсудить правильность этапов ее достижения просто не с кем. Отсюда и вопрос.
Сообщение отредактировал firetracker - 20.3.2016, 22:17
|
|
|
|
|
20.3.2016, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Вы ведь спрашивали Цитата каким образом( по каким формулам) максимально корректно подобрать сечение воздуховода и клапана Смотрите рекомендации по скорости: Цитата 5.1.1.... Предварительный выбор размеров проходных сечений сборных элементов вытяжных каналов и оборудования (решеток, клапанов) производится, исходя из условия обеспечения максимальной скорости течения газов не более 11 м/с (предпочтительно в диапазоне 9...11 м/с). Если указанное условие является невыполнимым, ввиду ограниченной возможности прокладки конструкций вытяжных каналов с соответствующими размерами на всем протяжении или локально, выбирается иной типоразмер сечений с возможно меньшим увеличением скорости. Это и будет корректным, и если позволяют возможности помещения придерживайтесь этих рекомендаций. Скорости при необходимости могут быть и выше, но это приведёт к бОльшему аэрод. сопротивлению сети, но бывает, что и нет другой возможности.
|
|
|
|
|
21.3.2016, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285796

|
Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 23:41)  Вы ведь спрашивали
Смотрите рекомендации по скорости:
Это и будет корректным, и если позволяют возможности помещения придерживайтесь этих рекомендаций. Скорости при необходимости могут быть и выше, но это приведёт к бОльшему аэрод. сопротивлению сети, но бывает, что и нет другой возможности. 11 метров в секунду принял. Осталось досконально разобраться с сечением.
|
|
|
|
|
21.3.2016, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285796

|
Цитата(firetracker @ 21.3.2016, 10:31)  11 метров в секунду принял. Осталось досконально разобраться с сечением. Эквивалентый гидравлический диаметр упущен из виду.
|
|
|
|
|
21.3.2016, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(firetracker @ 20.3.2016, 11:06)  ...подобрать сечение воздуховода и клапана после выполнения расчета дымоудаления из помещения магазина многоэтажного общественного здания системой механического дымоудаления Цитата(firetracker @ 21.3.2016, 9:31)  ...Осталось досконально разобраться с сечением. Советую, в первую очередь, обсудить конфигурацию и размеры большого сечения воздуховода/шахты с архитекторами (у них своё вИдение планировки вышележащих этажей) и конструкторами (им важно местонахождение и размеры проёмов в перекрытиях/покрытии)
|
|
|
|
|
21.3.2016, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285796

|
Цитата(ИОВ @ 21.3.2016, 11:40)  Советую, в первую очередь, обсудить конфигурацию и размеры большого сечения воздуховода/шахты с архитекторами (у них своё вИдение планировки вышележащих этажей) и конструкторами (им важно местонахождение и размеры проёмов в перекрытиях/покрытии) Спасибо. Для обсуждения с конструкторами и досконально разбираюсь. Еще бы по расчету мощности очага пожара посоветоваться. Поскольку величины используемые "в среднем" по западным меркам больше в два раза получаемых при расчете в ПК"Ситис"
|
|
|
|
|
21.3.2016, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(firetracker @ 21.3.2016, 10:46)  Еще бы по расчету мощности очага пожара посоветоваться. Поскольку величины используемые "в среднем" по западным меркам больше в два раза получаемых при расчете в ПК"Ситис" Я не считаю по Рекомендациям АВОК - как Вы рассчитывали мощность очага пожара? магазин по продаже чего? есть ли спринклерное пожаротушение?
|
|
|
|
|
21.3.2016, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285796

|
Цитата(ИОВ @ 21.3.2016, 11:54)  Я не считаю по Рекомендациям АВОК - как Вы рассчитывали мощность очага пожара? магазин по продаже чего? есть ли спринклерное пожаротушение? АВОК пишет, что соответствует СП 7. Мощность ОФП рассчитывал в Ситис - это софт для расчета ОФП и времени эвакуации.
|
|
|
|
|
21.3.2016, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(firetracker @ 21.3.2016, 11:20)  АВОК пишет, что соответствует СП 7. А ВНИИПО пишет другое
|
|
|
|
|
21.3.2016, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285796

|
Цитата(ИОВ @ 21.3.2016, 12:36)  А ВНИИПО пишет другое  А реальные факты c анализом расхождений есть?
|
|
|
|
|
21.3.2016, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
У ВНИИПО, вероятно, есть - их утверждения в официальном документе не м.б. голословными. На Форуме вряд ли кто сравнивал - здесь же не НИИ
|
|
|
|
|
22.3.2016, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.12.2015
Пользователь №: 285796

|
Цитата(ИОВ @ 22.3.2016, 0:16)  У ВНИИПО, вероятно, есть - их утверждения в официальном документе не м.б. голословными. На Форуме вряд ли кто сравнивал - здесь же не НИИ Я только что сравнил. Если коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции брать 0,4, а не рассчитывать по методике ВНИИПО то ответы получились почти идентичными. Осталось только в этом коэффициенте теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции разобраться. Вот так вот.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)