Пожарные гидранты, Расходы и напоры |
|
|
|
|
19.4.2016, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332

|
Хочу всё знать))) 1.не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? в каталогах нет такого. могут ли два гидранта например дать расход по 6.5 л/с каждый? 2.как это давление 1 МПа??? в сети же вроде бы как до 0.6 Мпа должно быть? что это имеется в виду рабочее давление пожарного гидранта 1 МПа? 3. после использования нужно ли как то опорожнять ПГ? они же могут зимой замерзнуть, или как они устроены?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 45)
|
|
19.4.2016, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059

|
Цитата(19sergei91 @ 19.4.2016, 10:04)  Хочу всё знать))) 1.не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? в каталогах нет такого. могут ли два гидранта например дать расход по 6.5 л/с каждый? 2.как это давление 1 МПа??? в сети же вроде бы как до 0.6 Мпа должно быть? что это имеется в виду рабочее давление пожарного гидранта 1 МПа? 3. после использования нужно ли как то опорожнять ПГ? они же могут зимой замерзнуть, или как они устроены? СП 8.13130.2009 там все есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2016, 10:39
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 610
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
Есть пожарные гидранты - на наружных сетях и пожарные краны во внутренних системах Вы про какие?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2016, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283110

|
если про замерзание речь, то видимо про внешние.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2016, 13:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(19sergei91 @ 19.4.2016, 12:04)  Хочу всё знать))) 1.не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? в каталогах нет такого. могут ли два гидранта например дать расход по 6.5 л/с каждый? 2.как это давление 1 МПа??? в сети же вроде бы как до 0.6 Мпа должно быть? что это имеется в виду рабочее давление пожарного гидранта 1 МПа? 3. после использования нужно ли как то опорожнять ПГ? они же могут зимой замерзнуть, или как они устроены? 1. ГОСТ 8220-85 Гидрант способен выдать от 15-40л/с. 2. Это предельное значение давления. При 1МПа возможны уже протечки в соединениях. 3. Нужно, если установлены на тупиковой сети или есть требования обслуживающей организации.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2016, 16:24
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Михаил I @ 19.4.2016, 13:32)  ГОСТ8220-85 Гидрант способен выдать от 15-40л/с Почему от 15л/с ? А 5 и 10л/с не выдаст ? Про 45 и 50 можете не отвечать  Согласно п.6.8 ГОСТ 8280-85*, в диапазоне расходов от 15 до 40 л/с определяют гидравлическое сопротивление S в гидранте, на его соответствие табличному значению (см. п.1.1 ГОСТ 8280-85*). При высоте гидранта 2000мм, при расходе 50 л/с, потери напора в нем составят 3,5м. Ну а при 5 и 10 л/с — потери напора мизерные - 0,035 и 0,15м соответственно.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 13:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Даст и 5 и 10 и 1 и 50...Все зависит от давления в наружной сети. Стандартный расход -15л/с при напоре в 0,2МПа.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
почему 15? если по нормах при расходе 15 л/с и больше на пожар, тушить надо от 2 гидрантов? а так на ПГ накручивается колонка с 2 подключениями по 65 на 2 рукава 65 мм по 5 л/с по каждому.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 15:47
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Михаил I @ 20.4.2016, 13:15)  Стандартный расход -15л/с при напоре в 0,2МПа. Михаил, откуда вы взяли такой "стандарт", укажите источник? Вот я считаю, что при напоре 10м в месте установки гидранта, через него без проблем пройдет 50 л/с.
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.4.2016, 15:52
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:16
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 15:47)  Михаил, откуда вы взяли такой "стандарт", укажите источник? Вот я считаю, что при напоре 10м в месте установки гидранта, через него без проблем пройдет 50 л/с. Каким образом через у Вас такой расход получается?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
n=Qр/Qк, где
n-количество гидрантов, ед.
Qр – расчетный расход воды на наружное пожаротушение, л/с;
Qк – расход воды через один патрубок пожарной колонки, л/с при рабочем давлении в водопроводной сети – P, МПа.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:22
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Elenk_@ @ 20.4.2016, 16:18)  Qк – расход воды через один патрубок пожарной колонки, л/с при рабочем давлении в водопроводной сети – P, МПа. И сколько у Вас расход через патрубок обычно?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(ViC @ 20.4.2016, 16:22)  И сколько у Вас расход через патрубок обычно?  если честно , я не считала :-) в Москве норма 3 гидранта 110 л/с а формулу раздобыла в ответах на вопросы по СП тут http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_8.13130.2009.htm
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:37
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Elenk_@ @ 20.4.2016, 16:32)  если честно , я не считала :-) в Москве норма 3 гидранта 110 л/с а формулу раздобыла в ответах на вопросы по СП тут http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_8.13130.2009.htmЗа ссылку огромное спасибо! Тогда, мы говорим о разных гидрантах)) Я смотрю по пропускной способности патрубка. Пусть даже заглянуть в Шевелева глазком. При расходе 50 л/с это труба около 200 мм. Как-то так ))
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2669
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Кое-что по расходу зависит от... пожарной техники. Гуглы: http://csu-konda-mp4.ru/art%20tactik%203.html#1
Сообщение отредактировал nagger - 20.4.2016, 16:45
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 17:08
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 13:41)  почему 15? если по нормах при расходе 15 л/с и больше на пожар, тушить надо от 2 гидрантов? Діма, на всякий випадок нагадую тобі, що в нас [ Ua] ця норма помінялась:
Прикрепленные файлы
1004.jpg ( 90,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 263
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 17:38
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(ViC @ 20.4.2016, 16:37)  Я смотрю по пропускной способности патрубка. Пусть даже заглянуть в Шевелева глазком. При расходе 50 л/с это труба около 200 мм. Как-то так )) К примеру, имеем гидрант высотой Н=2000мм. Его гидравлическое сопротивление (при Н=2000мм) составит: S = (1,2 + 4 х 0,05) х 1000 = 1400 Потери напора в гидранте, при расходе 50л/с составят: Н= 1400 х (50/1000)^2 = 3,5м Если свободный напор в месте расположения этого гидранта будет равен 10м, неужели он не пропустит через себя 50 л/с ?
Прикрепленные файлы
1005.jpg ( 97,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 388
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:08)  Діма, на всякий випадок нагадую тобі, що в нас [ Ua] ця норма помінялась: 'Spok_only' ? смотрите, сеть высокого давления например, без пож.машины. расход на наружное пож.тушение 15 л/с - надо 1 гидрант. прикручиваем колонку и 2 рукава 65 мм с расходом по 5 л/с по каждому, куда прикрутить третий рукав? или будем считать что по этих двух будет расход по 7,5 л/с? тогда и потери давления в рукавах надо считать на 7,5 л/с. или в ДБН допустили ошибку?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 23:04
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01)  сеть высокого давления например, без пож.машины вообще-то меня сеть высокого давления не очень то интересует, там другие расчеты Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01)  расход на наружное пож.тушение 15 л/с - надо 1 гидрант. прикручиваем колонку и 2 рукава 65 мм с расходом по 5 л/с по каждому Дима, пожарная колонка по ГОСТ Р 53250-2009 имеет два выходных патрубка Ду80 (головки ГМ-80), а ты почему то хочешь к ним присоединить пожарные рукава Ду65. Дальше тебе объяснять думаю не надо. Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01)  тогда и потери давления в рукавах надо считать на 7,5 л/с. или в ДБН допустили ошибку? Посчитаешь потери давления в пожарных рукавах Ду80 на расход 7,5 л/с. Так что в ДБНе ошибки нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2016, 23:46
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01)  2 рукава 65 мм с расходом по 5 л/с по каждому или будем считать что по этих двух будет расход по 7,5 л/с? тогда и потери давления в рукавах надо считать на 7,5 л/с. Дима, возник к тебе еще один вопрос. Допустим, что пожарная колонка имеет два выходных патрубка Ду65 и мы бы к ней присоединили бы два рукава Ду65. У тебя есть сомнения, что пожарный рукав Ду65 пропустит 7,5 л/с ?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 8:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:47)  Михаил, откуда вы взяли такой "стандарт", укажите источник? Вот я считаю, что при напоре 10м в месте установки гидранта, через него без проблем пройдет 50 л/с. п.6.8 ГОСТ 8220-85 Описывают такие диапазоны работы.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 8:30
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Михаил I @ 21.4.2016, 8:04)  п.6.8 ГОСТ 8220-85 Описывают такие диапазоны работы. Михаил, в этом пункте приведен диапазон расходов (а не диапазон работы), при которых определяется гидравлическое сопротивление в гидранте, об этом я писал в сообщении 6. Не вводи народ в заблуждение
Прикрепленные файлы
1006.jpg ( 21,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 205
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 9:56
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:38)  Если свободный напор в месте расположения этого гидранта будет равен 10м, неужели он не пропустит через себя 50 л/с ? Чисто теоретически, то он может и пропустит. Свободный напор 10 м должен обеспечиваться на поверхности земли. Зачем такие большие потери устраивать в гидранте при Вашем расходе 50 л/с? Есть рабочие характеристики арматуры, есть предельные скорости движения воды в трубопроводах.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 10:34
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56)  Чисто теоретически, то он может и пропустит. И практически тоже, с учетом установки на ПГ пожарной колонки и подсоединения к ней двух пожарных рукавов Ду80, идущих к пожарной машине Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56)  Свободный напор 10 м должен обеспечиваться на поверхности земли Добавлю - во всей водопроводной сети, а не только у ПГ (хотя я и не понимаю, зачем мы сейчас об этом говорим) Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56)  Зачем такие большие потери устраивать в гидранте при Вашем расходе 50 л/с? 1. Потери на ПГ в 3,5м не являются большими; 2. Расход не мой, пример на 50 л/с привел только для того, чтобы показать, что Михаил (ссылаясь на ГОСТ), несёт отсебятину.Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56)  Есть рабочие характеристики арматуры, есть предельные скорости движения воды в трубопроводах. 3. какой арматуры, какие характеристики ? 4. ПГ, ПК, пожарный рукав - это не трубопровод, на них предельные скорости движения воды не распространяются.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 10:54
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 11:34)  И практически тоже, с учетом установки на ПГ пожарной колонки и подсоединения к ней двух пожарных рукавов Ду80, идущих к пожарной машине НЕ, 50 л/с (при длине рукава 20м) - с большой натяжкой, а 40 л/с - без проблем.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 12:55
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 10:34)  Добавлю - во всей водопроводной сети, а не только у ПГ (хотя я и не понимаю, зачем мы сейчас об этом говорим)
1. Потери на ПГ в 3,5м не являются большими; 2. Расход не мой, пример на 50 л/с привел только для того, чтобы показать, что Михаил (ссылаясь на ГОСТ), несёт отсебятину.
3. какой арматуры, какие характеристики ? 4. ПГ, ПК, пожарный рукав - это не трубопровод, на них предельные скорости движения воды не распространяются. К тому, что в ПГ Вы теряете 3,5 из 10 м. И на поверхности земли уже 6,5 - недостача)) Теоретически, ПГ это арматура, патрубки - это те же трубы. Теоретически  Есть норма расхода через один гидрант, прописанная с СНиП, СП и ДБН. Собственно, спор чисто "а поговорить"
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:25
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(ViC @ 21.4.2016, 13:55)  Собственно, спор чисто "а поговорить"  Ну, не совсем так. Назовём это мирной беседой )) Цитата(ViC @ 21.4.2016, 13:55)  К тому, что в ПГ Вы теряете 3,5 из 10 м. И на поверхности земли уже 6,5 - недостача)) Из этого я делаю вывод, что Вы не занимались проектированием схем водоснабжения населенных пунктов. И, на мой взгляд, даже самостоятельно не делали курсовой (дипломный) проект по наружным сетям водоснабжения. Свободный напор в сети водопровода - это разность между значением пьезометрического напора в наружной сети (до присоединений ПГ, колонок, вводов в здания) и отметкой земли. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении не менее 10 м - это значение до присоединения ПГ. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м - это значение до ворозборных колонок. Цитата(ViC @ 21.4.2016, 13:55)  Есть норма расхода через один гидрант, прописанная с СНиП, СП и ДБН. Почему же Вы не указали, в каких пунктах такая норма прописана.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Если давление у гидранта будет 150м, то расход через него трудно представить, это явно больше 15 л/с... , смотря какую насадку будут подключать. В принципе можно заморочиться и посчитать ...
Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.4.2016, 14:32
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:32
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 15:29)  Если давление у гидранта будет 150м, то расход через него трудно представить, это явно больше 15 л/с... В принципе можно заморочиться и посчитать ... Про 150 м - это вы к чему ?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Про 150 м - это вы к чему ? Был вопрос Цитата не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? Максимальное значение от напора в сети зависит 15 л/с скорее всего при напоре 10м , а вообще надо в паспорте на гидрант смотреть.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:37
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 14:25)  Ну, не совсем так. Назовём это мирной беседой ))
Почему же Вы не указали, в каких пунктах такая норма прописана. Я не волшебник, я только учусь (с) Учусь лет 17 в целом, не считая школу и детсад. Все забывается, забудется и это)) Зачем Вам пункты? Вы их и так знаете
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 15:01
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 15:35)  15 л/с скорее всего при напоре 10м , а вообще надо в паспорте на гидрант смотреть. Тяжело с вами ребята. Еще раз повторяю: в сети низкого давления, при свободном напоре в 10 м через один ПГ будет обеспечен расход до 40л/с. Цитата(ViC @ 21.4.2016, 15:37)  Все забывается, забудется и это)) В 33 года рано ещё забывать) Цитата(ViC @ 21.4.2016, 15:37)  Зачем Вам пункты? Вы их и так знаете  Честно признаюсь - не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 15:06
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 15:01)  В 33 года рано ещё забывать)
Честно признаюсь - не знаю. Много, очень много разной информации, забывается простое и даже основное)) И вообще.... все помнить не нужно, надо знать где найти и прочитать  Та знаете, Вы же сами привели выкопировку. Я вот про это Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:08)  Діма, на всякий випадок нагадую тобі, що в нас [ Ua] ця норма помінялась: Через гидрант 15 л/с. Зачем 50?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата в сети низкого давления, при свободном напоре в 10 м через один ПГ будет обеспечен расход до 40л/с Что значит до 40? Зависит от того сколько пожарных автонасосов будет подключено к одному гидранту? А для чего тогда требование про 2-ой ПГ при расчетном расходе 15 л/с, дублирование?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата в сети низкого давления, при свободном напоре в 10 м через один ПГ будет обеспечен расход до 40л/с Что значит до 40? Зависит от того сколько пожарных автонасосов будет подключено к одному гидранту? А для чего тогда требование про 2-ой ПГ при расчетном расходе 15 л/с, дублирование?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 15:21
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 15:11)  А для чего тогда требование про 2-ой ПГ при расчетном расходе 15 л/с, дублирование? Для повышение надежности пожаротушения. Допустим расход 30л/с, один из двух неисправен, второй обеспечит прохождение всего пожарного расхода, при условии размещения ПГ требованиям СНиП.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 15:24
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 15:21)  Для повышение надежности пожаротушения. Допустим расход 30л/с, один из двух неисправен, второй обеспечит прохождение всего пожарного расхода, при условии размещения ПГ требованиям СНиП. В таком случае, пожарные пальчиком на чертеже закрывали один из ПК и спрашивали "где две струи от двух ПК?" Приходилось ставить третий, дублирующий. Но, это уже другая история.  Вы в расчете принимаете какую пропускную способность гидранта? 15/30/40/50 л/с ?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 16:21)  Для повышение надежности пожаротушения. Допустим расход 30л/с, один из двух неисправен, второй обеспечит прохождение всего пожарного расхода, при условии размещения ПГ требованиям СНиП. А если менее 15 л/с, ПГ неисправен, требование 1 ПГ, значит тушим тем что машина привезла? Цитата "где две струи от двух ПК?" Приходилось ставить третий, дублирующий. Но, это уже другая история. На понт взяли, ВНИИПО откровение вышло- дублирующий 2 кран.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.4.2016, 15:29
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2016, 15:42
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(ViC @ 21.4.2016, 15:06)  Я вот про это Через гидрант 15 л/с. Так это я Дмитрию напомнил, что у нас в [Ua] чуток поменялись условия размещения ПГ(расстояния между ними). Цитата(ViC @ 21.4.2016, 15:24)  Вы в расчете принимаете какую пропускную способность гидранта? 15/30/40/50 л/с ?  Я в расчетах вообще никогда не заморачивался пропускной способностью ПГ, ибо в нашем городе расчетный расход на пожар более 25л/с мне за всю жизнь не попадался. Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 15:25)  А если менее 15 л/с, ПГ неисправен, требование 1 ПГ, значит тушим тем что машина привезла? Не те объемы, не та этажность - не та ответственность. Ну и машины могут последовательно размещаться.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2016, 23:34
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91055

|
Добрый вечер) Коли речь про гидранты зашла, может подскажите как быть. Кольцевая сеть с гидрантами. Требование эксплуатирующей организации - установить запорную арматуру перед пожарным гидрантом. А куда ее установить? С двух сторон отделить гидрант или все таки можно поставить задвижку между подставкой и самим гидрантом?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2016, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 774
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Цитата(Zinylichka @ 16.5.2016, 23:34)  Добрый вечер) Коли речь про гидранты зашла, может подскажите как быть. Кольцевая сеть с гидрантами. Требование эксплуатирующей организации - установить запорную арматуру перед пожарным гидрантом. А куда ее установить? С двух сторон отделить гидрант или все таки можно поставить задвижку между подставкой и самим гидрантом? логика сего неведома здравому уму. возможно "опытный" эксплуататор таким образом пытается навязать схему, при которой для замены гидранта не нужно отключать участок сети, на котором он стоит. но увы не нужно отключать - только в его фантазиях. вся ирония в том, что если гидрант исправный, то и менять его не нужно. а если неисправный - то вода уже с успехом залила колодец с гидрантом вместе с задвижкой. и чтобы снять гидрант, все также нужно отключить весь участок, а затем откачать воду. и вот теперь уже можно закрыть ту самую задвижку. правда уже непонятно для чего.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2016, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Мне что-то помнится где-то было написано, что перед гидрантами запрещено устанавливать запорную арматуру.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2016, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798

|
На кольцевой сети запорная арматура ставится до и после гидранта для обеспечения подачи воды к гидранту с обоих сторон кольца. При отключении одной из сторон кольца (при аварии) пользуемся другой. Ну где то так.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2016, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2669
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(SV_vrn @ 17.5.2016, 7:20)  ... если гидрант исправный, то и менять его не нужно. а если неисправный... Гидрант не меняют по истечению какого-либо срока, либо просто не снимают на проверку? Или если он не исправен, но не течет (не топит камеру), не меняют?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2016, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Гидрант меняют отключая участок сети. Если же установить задвижку перед гидрантом очень велик шанс на то, что гидрант потечет, задвижку закроют и забудут про него. Приедет пожарная машина, гидрант стоит, шток крутится, но воды нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2018, 23:32
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.4.2018
Пользователь №: 339594

|
Ребята, так все же, нужно ли предусматривать дополнительные мероприятия для опорожнения гидранта или это не нужно?
|
|
|
|
|
|