Имеется склад из сэндвич-панелей (3 блока по 20000м2 каждый) , нужно рассчитать и спроектировать систему ОВ одного блока. Зона погрузки-разгрузки и зона складирования оборудована водяным воздушным отоплением, а бытовые помещения двухтрубной СО. Посчитал теплопотери,
как посчитать Расход теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха? в универе считали жилой панельный дом, Инфильтрацию считали по стыкам и тд, а тут все таки сэндвич панели, слышал что можно 20-25% взять от теплопотерь через ограждения, так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
dvortsov
сообщение 6.5.2016, 3:06
Сообщение #2


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(serious @ 6.5.2016, 4:12) *
Имеется склад из сэндвич-панелей (3 блока по 20000м2 каждый) , нужно рассчитать и спроектировать систему ОВ одного блока. Зона погрузки-разгрузки и зона складирования оборудована водяным воздушным отоплением, а бытовые помещения двухтрубной СО. Посчитал теплопотери,
как посчитать Расход теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха? в универе считали жилой панельный дом, Инфильтрацию считали по стыкам и тд, а тут все таки сэндвич панели, слышал что можно 20-25% взять от теплопотерь через ограждения, так ли это?

Это врядли. Если толщина сэндвичух подобрана по новым нормам, расход на инфильтрацию или вентиляцию по любому будет раза в 2-3 больше трансмиссионных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.5.2016, 7:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата
7.4. Потребность в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха

Расход наружного воздуха, поступающего в помещения в результате инфильтрации в расчетных условиях, зависит от объемно-планировочного решения здания, а также плотности окон, балконных дверей, витражей. Задача инженерного расчета сводится к определению расхода инфильтрационного воздуха Gинф, кг/ч, через отдельные ограждения каждого помещения. Инфильтрация через стены и покрытия невелика, поэтому ею обычно пренебрегают и рассчитывают только через заполнение световых проемов, а также через закрытые двери и ворота, в том числе и те, которые при обычном эксплуатационном режиме не открываются. Затраты теплоты на врывание воздуха через открывающиеся двери и ворота в расчетном режиме учитываются добавками к основным теплопотерям через входные двери и ворота.

Цитата отсюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 6.5.2016, 15:00
Сообщение #4


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Панели сами воздухонепроницаемые, стыки как правило проклеиваются. Некоторые особо совестливые производители сэндвичух заявляют воздухопроницаемость 0,29 кг/(ч*м2) и это-то при 50 Па. Так что на инфильтрацию через стены я бы забил.

А вот окна и двери на складе как правило ого-го, через них наверняка тонны воздуха прут.

Сообщение отредактировал dvortsov - 6.5.2016, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.5.2016, 15:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



вообще то в старом снипе так и написано СНиП 2.04.05-91* Приложение 10 Примечание 2 Инфильтрацию воздуха в помещении через стыки стеновых панелей следует учитывать только для жилых зданий.
Учитывается воздуховпроницание только через двери,окна ,фонари и прочее.
Ув. ИОВ указал ссылку на методичку ,где можете найти расчет инфильтрации ,а также СНиП 2.04.05-91 и ПОСОБИЕ 12.91 к СНиП 2.04.05-91 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ИНФИЛЬТРАЦИИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ вам в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serious
сообщение 10.5.2016, 13:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.1.2016
Пользователь №: 288135



Спасибо Большое, помогли)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных